Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2011 ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αποφ-3046/304/89 ( ΦΕΚ-59/Δ/3-2-89) ΑΡΘΡΟΝ-27 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ................... 2.4.3.3. Απαγορεύεται η αποθήκευση υγρών καυσίμων σε διαδρόμους, εισόδους, κλιμακοστάσια και κάτω από αυτά, κατοικούμενους ορόφους, χώρους εργασίας και εργαστήρια, καθώς και όπου, κατά την κρίση των αρμόδιων αρχών, είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθεί συγκέντρωση ατόμων σε περίπτωση έκρηξης πυρκαϊάς. 2.4.3.5. Για εγκαταστάσεις όπου η συνολική θερμική ισχύς είναι κάτω των 25 KW και οι λέβητες μπορούν να τοποθετηθούν σε κατάλληλη θέση και μέσα στις κατοικίες, η αποθήκευση καυσίμου πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστό χώρο, εκτός του χώρου παραμονής προσώπων και λαμβάνονται όλα τα υπό του κατασκευαστή ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια της λειτουργίας της όλης εγκατάστασης. Επίσης, λαμβάνονται προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας στο χώρο αποθήκευσης του καυσίμου. 2.4.3.6. Δεξαμενή πετρελαίου χωρητικότητας μέχρι 3,0 m3 μπορεί να τοποθετείται μέσα στο λεβητοστάσιο. Στην περίπτωση αυτή, η δεξαμενή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται πάνω από το λέβητα ή τον καπναγωγό. Η δεξαμενή πρέπει να απέχει από λέβητα και καπναγωγό τουλάχιστο 2 m ή να παρεμβάλλεται μεταξύ τους μονωτικό τοίχωμα, οπότε η απόσταση αυτή μειώνεται στο 1 m. ........................ 1
miltos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2011 sdim, το έψαξες περαιτέρω το θέμα της δεξαμενής? Με ενδιαφέρει και εμένα. Προσπαθώ να σκεφτώ τι κινδύνους ενέχει η τοποθέτηση της δεξαμενής πετρελαίου στον ακάλυπτο.
iliekater Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2011 Δεν υπάρχει διάταξη που να απαγορεύει την κατασκευή του λεβητοστασίου / αποθήκης πετρελαίου στο δώμα . Αρκεί , ωστόσο , ο χώρος αυτός να μετράει επίσημα στη δόμηση και , επίσης , στον ίδιο όροφο να μην υπάρχουν κατοικοιμένοι χώροι . 1
nikmmech Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2011 ................... 2.4.3.3. Απαγορεύεται η αποθήκευση υγρών καυσίμων σε διαδρόμους, εισόδους, κλιμακοστάσια και κάτω από αυτά, κατοικούμενους ορόφους, χώρους εργασίας και εργαστήρια, καθώς και όπου, κατά την κρίση των αρμόδιων αρχών, είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθεί συγκέντρωση ατόμων σε περίπτωση έκρηξης πυρκαϊάς.... Αυτό ποια υπηρεσία το κρίνει? Έχει κανείς ανάλογη εμπειρία?
dim10 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 13 , 2011 ΔΕΝ απαγορεύεται. Υπάρχουν περιορισμοί στην σχετική νομοθεσία που πρέπει να τους λάβεις υπόψη και φυσικά να κατασκευάσεις τον χώρο σύμφωνα με τις λοιπές απαιτήσεις του ΓΟΚ. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να ζητήσεις και την γνώμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ομως κανείς δεν θέλει τα καύσιμα πάνω από το κεφάλι του.
miltos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2011 Αν απαντάτε στο δικό μου ερώτημα, να σας θυμίσω ότι ρώτησα για την περίπτωση του ακάλυπτου
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2018 (edited) Καλησπέρα, διαβάζω στον Κτιριοδομικό Άρθρο 27: "2.4.3.3. Απαγορεύεται η αποθήκευση υγρών καυσίμων σε διαδρόμους, εισόδους, κλιμακοστάσια και κάτω από αυτά, κατοικούμενους ορόφους, χώρους εργασίας και εργαστήρια, καθώς και όπου, κατά την κρίση των αρμόδιων αρχών, είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθεί συγκέντρωση ατόμων σε περίπτωση έκρηξης πυρκαγιάς." Σε έναν υπόγειο όροφο (ημιυπόγειο) όπου υπάρχει χώρος αποθήκευσης καυσίμων (με τοίχους περιμετρικά και πόρτα σε διάδρομο), υπάρχει πρόβλημα να υπάρχει και ένα γραφείο χωρίς ιδιαίτερη συγκέντρωση ατόμων? Το κτίριο είναι του 1986. ευχαριστώ Edited Σεπτέμβριος 11 , 2018 by Roy_Hobbs
Dimitris_81 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2018 καλησπέρα, μια ερώτηση για κάτι που παρατήρησα. Επιτρέπεται να υπάρχει σε μια αποθήκη ο λέβητας, η δεξαμενή πετρελαίου και 3 θερμωσίφωνες / boiler? έτυχε να το δω σε ενα διαμέρισμα ενός φίλου και του είπα ότι κανονικά πρέπει να είναι χωριστά. Ο μηχανικός τα έχει υπολογίσει για ξεχωριστούς χώρους αλλά ο ιδιοκτήτης τα έβαλε όλα μαζί. Θέλει να δει πόσο επικίνδυνο είναι και τι μπορεί να κάνει. Που μπορεί ρωτήσει??
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 1 , 2018 2 ώρες πριν, Dimitris_81 said: Θέλει να δει πόσο επικίνδυνο είναι και τι μπορεί να κάνει. Που μπορεί ρωτήσει?? Διάβασε το παραπάνω σχόλιο του @Vassilis.K. με το άρθρο 27 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
Dimitris_81 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2018 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2018 Μπορεί να κάνει καταγγελία στην πυροσβεστική? Κι αν ναι τι διαδικασία έχει
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα