keyranos Δημοσιεύτηκε September 8, 2011 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2011 at 07:23 μμ Θέτω το εξής ερώτημα¨ η σωστή τιμή της μέτρησης αντίστασης γείωσης για την συμπλήρωση στην ΝΕΑ ΥΔΕ σε τι τιμή πρέπει να κυμένεται ?... αναφέρομαι για επανέλεγχο σε σύστημα ΤΤ και οπου η γείωση βρίσκεται στην ύδρευση.(κατασκευες πριν 1974).πρέπει να είναι το μέγιστο 1Ω (για μετρηση παντα με βρονχο σφάλματος) ή είναι περισοτερο ?
hektor Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 06:39 μμ Πιο πιθανόν είναι να πιάσεις το τζόκερ παρά να πετύχεις τιμή αντίστασης γείωσης έως 1 Ω σε παλιές εγκαταστάσεις.Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 δεν ορίζει μέγιστη τιμή αντίστασης γείωσης,απλός μας λέει οτι Ζs *Ia <= Uo οπου Ζs είναι η σύνθετη αντίσταση του βρόχου σφάλματος ,Ιa το ρέυμα που προκαλεί την αυτόματη λειτουργία της διάταξης προστασίας και Uo η ονομαστική τάση.
miltos Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 06:42 μμ hector, τα παραπάνω ορίζονται για σύστημα ΤΝ. Για ΤΤ ισχύει άλλος περιορισμός. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση βέβαια πρέπει να ελεγχεί κατά ΚΕΗΕ.
keyranos Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 07:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 07:20 μμ έθεσα το ερώτημα γιατί έχω μετρήσει δυο σπίτια στην κυψέλη στην ίδια διεύθυνση το ένα έδειχνε 7Ω και το άλλο έδειξε 71,8 (φυσικά είναι εκτός ορίων). και σε άλλες διο περιπτώσεις σε άλλες περιοχές πάλι έδειξε μεγάλς τιμές φυσικά έχω μετρήσει και 3 περιπτώσεις στα Πατήσια και μμια μαρουσι όπου ήταν 1Ω μετρήσεις γίνανε με macrotest
hektor Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 08:22 μμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2011 at 08:22 μμ Ναι miltos έχεις δίκιο.Στην περίπτωση που έχουμε σύστημα ΤΤ ισχύει η συνθήκη RΑ * Ia <= 50V,(η προηγούμενη ήταν για σύστημα ΤΝ.) οπού RA είναι το άθροισµα των αντιστάσεων του ηλεκτροδίου γείωσης και του αγωγού προστασίας.Στην παραπάνω περίπτωση η μέτρηση της σύνθετης αντίστασης του βρόχου σφάλματος δίνει τιμή μεγαλύτερη απο την πραγματική τιμή της αντίστασης γείωσης. ΕDIT.Eχω ακούσει οτι το macrotest δεν μετράει τιμή μικρότερη του 1 Ω. Εγώ έχω το TESTBOY TV 455.Κάνει τέστ και σε ΔΔΕ τύπου Β και πολύ γρήγορο θα μπορούσα να πώ.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα