κλεοβουλος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2011 Καλημέρα σε όλους, έχω το εξής: Σε αυτοτελές χώρο γραφείου που στην άδεια έχει κοινόχρηστο WC(ο όροφος έχει άλλα 10 γραφεία) θέλω να κατασκευάσω ένα WC. Όσον αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι, είναι εύκολο αφού τα κοινόχρηστα WC είναι όμορα με τον χώρο του γραφείου. 1) Με άδεια αλλαγής διαρύθμισης θα είμαι καλλυμένος? 2) Ενα καινούργιο ρολόι-μετρητή μπορεί να καταχωρηθεί στην ύδρευση? Έχετε αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο?
Brasco Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2011 1) Όχι γιατί έχεις αλλαγή στα μηχανολογικά. Θες ύδρευση, αποχέτευση, εξαερισμό, ηλεκτρολογικά (για τον φωτισμό του W.C.) Πολύ πιθανό να ζητηθεί και συνυπογραφή των λοιπών ιδιοκτητών γιατί τροποποιείς κοινόχρηστη εγκατάσταση αποχέτευσης. Το ίδιο ισχύει και για την όδευση της νέας ύδρευσης (από κάποιον κοινόχρηστο χώρο φαντάζομαι θα οδεύσει μέχρι να φτάσει στο νέο W.C.). 2) Για το νέο μετρητή, η ΕΥΔΑΠ ζητάει βεβαίωση από πολεοδομία
κλεοβουλος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2011 Σ' ευχαριστώ:p:p
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.