rena Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2008 [align=justify]Καλημέρα παιδιά, ερώτηση: Σε σπίτι σε νησί, όχι δίπλα στη θάλασσα, κατασκευασμένο το 1980 περίπου, από οπλισμένο σκυρόδεμα, στα επτά από τα δεκα υποστυλώματα έχουν εμφανιστεί ρωγμές στο σοβά, σαν αυτές που δείχνω. Άλλες πληροφορίες: Το σπίτι κατασκευάστηκε τμηματικά και αποτελείται από κατώγειο, ανώγειο και προσθήκη ορόφου σε μικρό τμήμα της κάτοψης. Οι ρωγμές εμφανίστηκαν μόνο στο ανώγειο. Μπορεί κανείς να πει καμιά ιδέα, από πού μπορεί να προέκυψαν; Επίσης, με ρώτησαν τι πρέπει να κάνουν και απάντησα να αφαιρέσουν το σοβά, να δουν ως πού έχει φτάσει η ρωγμή και αναλόγως ή ρητινενέσεις ή μανδύες και ότι, αν ήταν δικό μου, απαραιτήτως πρώτα θα το αποτύπωνα και θα το περούσα στο πρόγραμμα, να δω αν "χτυπάει" κανένα υποστύλωμα.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2008 1)κατά 99% κλασσικές κατακόρυφες ρωγμές από οξειδώσεις οπλισμών. 2)To σπίτι είναι δίπλα στην θάλασσα εφόσον είναι σε νησί 3)O αντισεισμικός έλεγχος πάντα είναι απαραίτητος και καλό είναι να γίνεται, φυσικά όμως δεν έχει σχέση με τις οξειδώσεις. Αν χρειάζεται απλή αποκατάσταση τότε δες σε ποιο βαθμό είναι η οξείδωση και προχώρα
eliza.pap Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2008 Αρη εφόσον λες ειναι κλασικές ρωγμές οξείδωσης, πώς δικαιολογείς το γεγονός ότι εμφανίζονται μόνο στο ανώγειο?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2008 Αν ήταν από αντοχή το πιθανότερο θα ήταν να τις είχες στο ισόγειο. Εσύ τις έχεις στον όροφο. Ελλιπής συντήρηση, μικρές επικαλύψεις, περισσότερη εσωτερική υγρασία, υγρασίες λόγω καιρικά εκτεθειμένου δώματος……
kostassid Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2008 μαλλον λογω υγρασιας εχει φουσκωσει ο σοβας και ισως να εχει εππηρεασει τον οπλισμο (η υγρασια) ξυσε να βγαλεις το σοβα και βλεπεις και το σκυροδεμα
rena Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2008 Ευχαριστώ πολύ παιδιά και πιο πολύ ευχαριστώ Άρη! Γράφοντας ότι δέν είναι κοντά στη θάλασσα, εννοούσα ότι απλά απέχει κάποια λίγα χιλιόμετρα, δηλαδή δεν είναι δίπλα, αλλά, όπως και να 'χει, τρομερή υγρασία, εννοείται. Και πάλι ευχαριστώ πολύ Άρη.
ak2 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2008 +1 Aris. Από την φωτογρασφία και μόνο φαίνεται ότι ειναι φούσκωμα από υγρασία. Προφανώς η υγρασία αν δεν έχει προκαλέσει οξείδωση οπλισμού θα το κάνει σύντομα. Εξέτασε και το δώμα επάνω μήπως ανακλύψετε από που εισρέει η υγρασία
Yorgos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2008 Επειδή αναφέρεσαι σε ρητινενέσεις ή μανδύες, προσωπικά στη θέση σου θα περίμενα να δω σε ποιό βαθμό έχει προχωρήσει η οξείδωση. Αν το φαινόμενο είναι στο ξεκίνημά του, ίσως να αρκούν τοπικές επεμβάσεις με καλό καθαρισμό των ράβδων του χάλυβα και επάλειψή τους με ειδική βαφή.
Μουστάκας Β. Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2008 οι ρωγμές είναι μόνο στο εσωτερικό ? εξωτερικά τι γίνεται? και εγω πιστεύω οτι πρόκειται για οξείδωση για χάλυβα. πρωτού πάρεις κάποια απόφαση για επισκευές και τι μορφή τους συνέχισε τις κτιριακές εξετάσεις. ρώτησε που παιρνάνε οι σωληνώσεις του κτιρίου. δες αμα υπάρχει υγρομόνωση στη ταράτσα. βρες απο που μπήκε το νερό - υγρασία και οξείδωσε το χάλυβα. με τις περιβαλλοντικές συνθήκες το καταλαβαίνω για τις εξω επιφάνεια. γιατί να οξειδωθεί ο χάλυβας που είναι στην εσωτερική επιφάνεια του κτιρίου και εκει εχει ζέστη. είμαι πραγματικά περίεργος απο που μπήκε η υγρασία. οι σοβάδες σε τι κατάσταση είναι εσωτερικά - εξωτερικά; θα πρότεινα να γίνουν ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕς ή κάποια άλλη μη καταστροφική μέθοδος σε ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία ωστε να δεις την εκταση του προβλήματος και μετά σε λύσεις για τη θεραπεία του βλαμένου κτιρίου.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2008 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2008 οι ρωγμές είναι μόνο στο εσωτερικό ? εξωτερικά τι γίνεται? και εγω πιστεύω οτι πρόκειται για οξείδωση για χάλυβα. πρωτού πάρεις κάποια απόφαση για επισκευές και τι μορφή τους συνέχισε τις κτιριακές εξετάσεις. ρώτησε που παιρνάνε οι σωληνώσεις του κτιρίου. δες αμα υπάρχει υγρομόνωση στη ταράτσα. βρες απο που μπήκε το νερό - υγρασία και οξείδωσε το χάλυβα. με τις περιβαλλοντικές συνθήκες το καταλαβαίνω για τις εξω επιφάνεια. γιατί να οξειδωθεί ο χάλυβας που είναι στην εσωτερική επιφάνεια του κτιρίου και εκει εχει ζέστη. είμαι πραγματικά περίεργος απο που μπήκε η υγρασία. οι σοβάδες σε τι κατάσταση είναι εσωτερικά - εξωτερικά; θα πρότεινα να γίνουν ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕς ή κάποια άλλη μη καταστροφική μέθοδος σε ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία ωστε να δεις την εκταση του προβλήματος και μετά σε λύσεις για τη θεραπεία του βλαμένου κτιρίου. michanikos710 όλα καλά είναι αλλά είναι ένα σπιτάκι. Αν πρέπει να πληρώσει για πράγματα απλά 5-6 χιλιάρικα...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα