Εν συντομία, λόγω ώρας:

 

α) Μαζεύτηκε παροχή 4.3m3/h για 11.500Kcal/h, η οποία είναι πολύ μεγάλη (σχετικά πάντα). Αντιστοιχεί σε συνολικό ΔΤ=2.7C. Αποτέλεσμα αυτού είναι η εξίσου μεγάλη (απαγορευτική για την εφαρμογή) διατομή της στήλης. Βέβαια η ταχύτητα στη στήλη μπορεί να αυξηθει.

 

Το παραπάνω οφείλεται στα πολύ ανομοιόμορφα κυκλώματα.

 

β) Η Φ18x1 για τα μικρά σώματα είναι υπερβολή.

 

Λύσεις:

Βάζεις περισσότερα σώματα ανά κύκλωμα, όπου χρειάζεται και επιλέγεις κατάλληλα κυκλώματα.

Χρησιμοποιείς άλλη διατομή σωλήνας, τουλάχιστον στα κυκλώματα με μικρό φορτίο.

 

Πρόσεχε τα ισοδύναμα μήκη των αντιστάσεων. Είναι πολύ μικρά για Φ18x1. Παρεπιπτόντως, γιατί δεν είναι όλα ίδια? Δεν έχεις παντού ένα σώμα ανά κύκλωμα?

Δημοσιεύτηκε
Πρόσεχε τα ισοδύναμα μήκη των αντιστάσεων. Είναι πολύ μικρά για Φ18x1. Παρεπιπτόντως, γιατί δεν είναι όλα ίδια? Δεν έχεις παντού ένα σώμα ανά κύκλωμα?

 

Γιατί να είναι ίδια;

Αυτό το πρώτο κύκλωμα δεν καταλαβαίνω γιατί έχει τόσες θερμίδες;

Δημοσιεύτηκε

Καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους για τις πολύτιμες συμβουλές σας. αιθυλένιο είναι ο μεγαλύτερος χώρος της κατοικίας με πολύ μεγάλα ανοίγματα και εκτεθειμένος 3 απο τις 4 πλευρές του. Θα κάνω διορθώσεις και θα επανέλθω.

Δημοσιεύτηκε

antboton, προχώρα το, θα το βελτιώσεις αρκετά.

 

Γρηγόρη, αν έχει ένα σώμα ανά κύκλωμα πρέπει να έχει ίδια ισοδύναμα μήκη. Εκτός αν παίρνει διαφορετικές τριβές για κάθε σώμα (οι οποίες γενικά είναι μικρές).

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Παιδιά ανεβάζω το διορθωμένο και θα ήθελα την αποψή σας. Σύμπτυξα τα κυκλώματα για να υπάρξει σχετική ισορροπία φορτίων και τοποθέτησα 2 σώματα σε κάθε κύκλωμα. Περιμένω τα σχόλια σας. ευχαριστώ

post-38131-131887277405_thumb.jpg

Δημοσιεύτηκε
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους για τις πολύτιμες συμβουλές σας. αιθυλένιο είναι ο μεγαλύτερος χώρος της κατοικίας με πολύ μεγάλα ανοίγματα και εκτεθειμένος 3 απο τις 4 πλευρές του. Θα κάνω διορθώσεις και θα επανέλθω.

 

Πόσα σώματα έχει αυτός ο χώρος;

Ενω όλα τα υπόλοιπα είναι ζυγισμένα αυτό το κύκλωμα σου χαλάει τα πάντα...

Μπορείς να ποστάρεις το κατακόρυφο διάγραμμα?

Μπορείς ακόμα να πας στο

Στοιχεία-Δίκτυο-Μεθοδος υπολογισμού-Εξισσορόπιση με ρυθμιστικά

και να δεις την πτώση πίεσης που πρέπει να προσθέσεις στα ρυθμιστικά σου για να εξομαλύνεις τα κυκλώματα έτσι ώστε να κατεβάσεις και την διατομή της κεντρικής σου στήλης.

Για μένα ώς υδραυλικός αφού πρώτα φέρεις σε μία ισορροπία τα κυκλώματα θερμικά για να μην έχουν τόσο μεγάλες ανομοιότητες με την εξισορρόπηση με ρυθμιστικά πετυχαίνεις το απόλυτο ....

Αρκεί όμως να υπάρχει πλήρη συνεργασία του μηχανικούς με τον υδραυλικό....

Θα πρέπει να επιλέξεις μάρκα ρυθμιστικών όπου σου δίνουν, είτε σε διάγραμμα, είτε σε KV, την πτώση πίεσης ανα στροφή.

Οπως θα πρέπει να ενημερώσεις τον υδραυλικό να ακολουθήσει πιστά την μελέτη σου όπου θα του αναγράφεις ευκρινέστατα τις στροφές των ρυθμιστικών στην μελέτη και ακόμα καλύτερα να το ρυθμίσεις με τα δικά σου χεράκια.

Θα σου σύστηνα πολύ προσοχή στους διακόπτες που θα επιλεγούν....

Θα πρέπει να είναι επώνυμοι και να έχουν διάγραμμα πτώσης η KV....

Υπάρχουν διακόπτες εκεί έξω που δίνουν εξωφρενικά μεγάλη πτώση πίεσης.

Όπως φυσικά υπάρχουν και πολλές εταιρίες που κατασκευάζουν διακόπτες και ρυθμιστικά που δεν δίνουν διάγραμμα....

Αυτές θέλουν κλωτσιές.... Δεν μπορώ να διανοηθώ διακόπτη και ρυθμιστικά που να μην έχουν διάγραμμα.

Δυστυχώς αυτούς βάζουν οι περισσότεροι...

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

antboton, η εικόνα που επισύναψες δυσκολεύει την ανάγνωση (την προηγούμενη την είχε πετύχει μια χαρά), οπότε το κοίταξα μόνο στα πεταχτά.

 

Έχει βελτιωθεί αλλά παραμένει πολύ ανισόρροπο.

 

Τα σώματα του μεγάλου χώρου γιατί τα παίρνεις στο ίδιο κύκλωμα? Δοκίμασε να τα σπάσεις. Μπορείς να τα πάρεις μαζί με κάποιο μικρό σωματάκι, ή να τα αφήσεις μόνα τους στο κύκλωμα.

 

Επίσης, βάλε αρχικά, ισοδύναμο μήκος διακόπτη γύρω στα 20m.

 

Έχε πάντα στο μυαλό ότι δεν σχεδιάζουμε αράχνη στο μονοσωλήνιο. Φτιάχνουμε τα κυκλώματα ώστε να εξυπηρετούν σώματα διπλανών χώρων. Κάπου μπορεί να κάνεις την εξαίρεση, αν απαιτείται, και να γίνει και κανά καβαλίκευμα στις σωλήνες. Αλλά θα έλεγα σε πρώτη φάση, το πολύ μια φορά ανά διαμέρισμα.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.