panmyr Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2011 Καλημέρα συνάδελφοι, να ρωτήσω κάτι... Σε εγκατάσταση 20 kw επι εδάφους, με tracker, παρατηρώ διαφορά στην ένδειξη της ΔΕΗ 12 μονάδες μικρότερη σε σχέση με την ένδειξη των tracker σε ημερήσια διάταξη.... δικαιολογείται αυτή η τιμή; ευχαριστώ
qwert Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2011 Είναι μεγάλη η διαφορά. Πρέπει να πάς για αλλαγή μετρητή, αν και εφόσον οι inverter είναι οκ (συνήθης περίπτωση). Καλο κουράγιο!
miltos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2011 Μιλάμε δηλαδή για διαφορά γύρω στο 6-7%. Θέλει ψάξιμο.
rodag Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2011 θα ηταν χρήσιμο να γνωρίζαμε την καλωδίωση της εγκατάστασης απο τους inverters μέχρι το ρολόι
kusta80 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2011 θα ηταν χρήσιμο να γνωρίζαμε την καλωδίωση της εγκατάστασης απο τους inverters μέχρι το ρολόι Σωστος.Για αρχη....
jsk Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2011 Ότι και να είναι η καλωδίωση, όσο λάθος και να είναι οι διατομές το 6-7% είναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
miltos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2011 Ποτέ δεν ξέρεις. Δύσκολο αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Μπορεί εξάλλου, ένα ποσοστό μόνο της διαφοράς να οφείλεται στην καλωδίωση. Θέλει γενικό ψάξιμο. Είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερες από μία αιτίες. Υπάρχουν καταναλώσεις στην εγκατάσταση?
rodag Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2011 Δε το συζητάμε , μεγάλη η διαφορά, αλλά στα 20αρια λόγω πολυ μικρότερου μπατζετ , μια μεγάλη απόσταση του έργου από το ρολόι απαιτει αισθητά μεγαλυτερα καλωδια, και άρα μια διαφορά στην τιμή που γινεται επισης "αισθητή". Μπορει δηλαδή ο ιδιοκτητης ή ο εγκαταστάτης να προσπάθησαν να βγάλουν από τη μυγα ξυγκι και ιδου τα αποτελέσματα.
darlas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2011 Μέτρα με όργανα την παραγωγή σου στην έξοδο του αντιστροφέα και στην είσοδο του μετρητή της ΔΕΗ. Δες τι διαφορά υπάρχει. Με βάση αυτή την διαφορά υπολόγισε τις απώλειες που έχεις. Εάν αυτές οι απώλειες δε αντιστοιχούν στις 12 μονάδες που παρατήρησες τότε έχει πρόβλημα ο μετρητής. 1
xris36 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 19 , 2011 Φιλε μου ειχα το ιδιο προβλημα με τους μετρητες της ΔΕΗ τους sagem σε 2 10αρια που ηταν εγκαταστιμενα σε ενα οικοπεδο με 2 σπιτια (οι μετρητες ο ενας διπλα στον αλλο) σε μια τυχεα παρατιρηση που εκανα μετα απο 8 μηνες ειχα μια διαφορα 1800kw και 1600kw αντιστιχα, Μετα απο αιματηρες προσπαθιες να συνενοιθω με τη ΔΕΗ καταφερα μετα απο 6 μηνες να μου τους αντικαταστισουν και τους 2.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα