Να τι παθαινει κανεις οταν αγοραζει μετρητες της Σagem. Βαλτε δικους σας μετρητες ενεργειας πιστοποιμενους συμφωνους με την οδηγια MID σε σειρα με αυτον της ΔΕΗ και δεν θα μπορεσει κανεις να σας αμφισβητησει κανεις.

  • 2 months later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

σε συστημα 10 kw που εγκατεστησα υπαρχει διαφορά ενδειξης μετρητη-inverter (kostal 10.1) περίπου 2,5% σε συνολικη παραγομενη ενεργεια 20 ημερών...Κάλώδιο μεταξύ τους δεκάρι μηκους 1μ. Δεν ειναι κάπως μεγαλη η διαφορά?

Edited by LeftLane
Δημοσιεύτηκε

φιλε εχει τυχει και σε εμενα σε 20αρι παρκο... το προβλημα ηταν σε ελατωματικη παρτιδα της sagem αλλα εμας μας ειδοποιησε η ΔΕΗ και ηρθε και τον αλλαξε

Δημοσιεύτηκε

σιγουρα φταιει ο μετρητης. Σε εμενα σε 16 μετρα αποσταση μεταξυ ινβερτερ και μετρητη η διαφορα ειναι κατι λιγοτερο απο 0,8%.

Δημοσιεύτηκε

Εξαρταται παντα τί % πτωση τασης επελεξε να εχει ο εγκαταστασης αναλογα με το μηκος των καλωδιων και την διατομη τους απο τον inverter μεχρι το ρολοι. Εφοσον αυτη η πτωση τασης ειναι κατω απο 1%, ε περιπου τοσο θα ειναι και οι απώλειες. Εφοσον λοιπον εχετε βαλει "καταλληλα" καλωδια και διαπιστωνετε μεγαλες απώλειες, τοτε και μονο τοτε φωναζετε την ΔΕΗ γιατι αν αποδειχθει οτι οι μετρητες ειναι ΟΚ, θα πρεπει να πληρωσετε τον υπλαλληλο την ΔΕΗ για τον χρονο που εχασε για να ερθει και να ελεγξει τον μετρητη (αυτο το αποδεχεστε και το υπογραφετε στο PPA).

Δημοσιεύτηκε

Το 0,8% είναι υπερβολικό για 16 μέτρα απόσταση

φαντάζομαι έχεις βάλει 10αρι ή 16αρι καλώδιο για 10αρι σωστά, είναι πολύ μεγάλη η διαφορά

Καλά για το 2,5% δεν το συζητάμε υπάρχει θέμα και όπως είπαν οι συνάδελφοι μάλλον είναι ο μετρητής

Δημοσιεύτηκε

jsk αν δεν κανω λαθος οι απωλειες λογω καλωδιου δεν πρεπει να ξεπερνουν το 1% αρα σε εμενα με 0,8% δεν ειμαι μεσα στο οριο (για 10αρι παντα)? Οι ετησιες απωλειες για 14.000 kwh ειναι περιπου 112kw δηλαδη 60 ευρω ανα ετος απωλειες. Δεν μου φενεται και πολυ.

Δημοσιεύτηκε

Δεν υπάρχει κάτι std το ότι το κοκινίζει πάνω απο 1% το Sunny Design ή αλλά προγράμματα δεν σημαίνει κάτι, εγώ απλά όταν σχεδιάζω ένα σύστημα το 0,5% το θεωρώ πολύ αλλά και πάλι είναι προσωπική επιλογή στον σχεδιασμό

Δημοσιεύτηκε (edited)

Δεν υπάρχει κάτι std το ότι το κοκινίζει πάνω απο 1% το Sunny Design ή αλλά προγράμματα δεν σημαίνει κάτι, εγώ απλά όταν σχεδιάζω ένα σύστημα το 0,5% το θεωρώ πολύ αλλά και πάλι είναι προσωπική επιλογή στον σχεδιασμό

Υπαρχει ενα οριο στον σχεδιασμό αναλογα με τα λεφτα που θες να ξοδεψεις. Με 200-300 εταιριες στον χωρο των φωτοβολταικων, υπαρχει και ανταγωνισμός, οποτε οι σχεδιαστες κρατανε οσο μπορουν τις τιμες χαμηλά και σε διατομη καλωδιων και σε κοστος. Με την λογικη ενος "παραλογου σχεδιασμου" μπορεις αν θες να βαλεις και 240mm2 καλωδια για να μεταφερεις ρευμα 10Α !! Τοτε οι απώλειες σου θα ειναι 0.01% (λεω εναν αριθμο στην τυχη) αλλα συμφέρει ενας τετοιος σχεδιασμός? ;)

Edited by Megawatt
Δημοσιεύτηκε

Αν είναι να χάσω μια δουλειά για 200€ απο καλώδιο επειδή ο πελάτη δεν καταλαβαίνει τότε προτιμώ να την χάσω sorry

Το ίδιο και με τα υλικά των πινάκων, γειώσεις κλπ

επειδή ε΄χω δει δουλειές του στύλ έλα ρε φίλε δεν έχει ανάγκη, θα πέσει κεραυνός εδώ? ή σιγά τι είναι 1% απώλειες. ή έλα μωρέ τόσα χρονια θερμοσύφωνες βάζω και δεν έχει πάρει κανέναν ο αέρας τι το θές το supper χημικό αγκύριο στις οποίες ο πελάτης ήταν πολύ price sensitive, αυτέ προτιμώ να τιος χάσω υπάρχουν και πελάτες που και τι διαφορά καταλαβαίνουν και την ποιότητα πληρώνουν, σε άλλη περίπτωση θα είχαν όλοι απο ένα βάν με 2 καρούλια 4αρι DC 200m 10αρι AC και 5 αμπούλες με τσίχλα και θα στήνανε πάνελ.

Τέλος αν θεωρείς παράλογο το να πάς την παροχή των 80μ απο 10αρι με 1% απώλειες σε 16 αρι και να τις μειώσεις ΟΚ it is your call ;) και πίνακα DC μπορείς να μην βάλεις και σπιράλ τσι πλάκας και κανάλι αγαλβάνιστο και καλώδια αλουμινίου έχεις επιλογές για να μειώσεις τα κόστη σου να δίνεις το έργο με 20.000

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο