tseronis Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 01:29 μμ Να τι παθαινει κανεις οταν αγοραζει μετρητες της Σagem. Βαλτε δικους σας μετρητες ενεργειας πιστοποιμενους συμφωνους με την οδηγια MID σε σειρα με αυτον της ΔΕΗ και δεν θα μπορεσει κανεις να σας αμφισβητησει κανεις.
LeftLane Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 04:57 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 04:57 μμ (edited) σε συστημα 10 kw που εγκατεστησα υπαρχει διαφορά ενδειξης μετρητη-inverter (kostal 10.1) περίπου 2,5% σε συνολικη παραγομενη ενεργεια 20 ημερών...Κάλώδιο μεταξύ τους δεκάρι μηκους 1μ. Δεν ειναι κάπως μεγαλη η διαφορά? Edited January 23, 2012 at 04:58 μμ by LeftLane
giaouts Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 05:13 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 05:13 μμ φιλε εχει τυχει και σε εμενα σε 20αρι παρκο... το προβλημα ηταν σε ελατωματικη παρτιδα της sagem αλλα εμας μας ειδοποιησε η ΔΕΗ και ηρθε και τον αλλαξε
sarris_kosmas Δημοσιεύτηκε January 24, 2012 at 06:09 πμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2012 at 06:09 πμ σιγουρα φταιει ο μετρητης. Σε εμενα σε 16 μετρα αποσταση μεταξυ ινβερτερ και μετρητη η διαφορα ειναι κατι λιγοτερο απο 0,8%.
Megawatt Δημοσιεύτηκε January 24, 2012 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2012 at 07:46 πμ Εξαρταται παντα τί % πτωση τασης επελεξε να εχει ο εγκαταστασης αναλογα με το μηκος των καλωδιων και την διατομη τους απο τον inverter μεχρι το ρολοι. Εφοσον αυτη η πτωση τασης ειναι κατω απο 1%, ε περιπου τοσο θα ειναι και οι απώλειες. Εφοσον λοιπον εχετε βαλει "καταλληλα" καλωδια και διαπιστωνετε μεγαλες απώλειες, τοτε και μονο τοτε φωναζετε την ΔΕΗ γιατι αν αποδειχθει οτι οι μετρητες ειναι ΟΚ, θα πρεπει να πληρωσετε τον υπλαλληλο την ΔΕΗ για τον χρονο που εχασε για να ερθει και να ελεγξει τον μετρητη (αυτο το αποδεχεστε και το υπογραφετε στο PPA).
jsk Δημοσιεύτηκε January 24, 2012 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2012 at 07:47 πμ Το 0,8% είναι υπερβολικό για 16 μέτρα απόσταση φαντάζομαι έχεις βάλει 10αρι ή 16αρι καλώδιο για 10αρι σωστά, είναι πολύ μεγάλη η διαφορά Καλά για το 2,5% δεν το συζητάμε υπάρχει θέμα και όπως είπαν οι συνάδελφοι μάλλον είναι ο μετρητής
sarris_kosmas Δημοσιεύτηκε January 24, 2012 at 03:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2012 at 03:42 μμ jsk αν δεν κανω λαθος οι απωλειες λογω καλωδιου δεν πρεπει να ξεπερνουν το 1% αρα σε εμενα με 0,8% δεν ειμαι μεσα στο οριο (για 10αρι παντα)? Οι ετησιες απωλειες για 14.000 kwh ειναι περιπου 112kw δηλαδη 60 ευρω ανα ετος απωλειες. Δεν μου φενεται και πολυ.
jsk Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 07:03 πμ Δεν υπάρχει κάτι std το ότι το κοκινίζει πάνω απο 1% το Sunny Design ή αλλά προγράμματα δεν σημαίνει κάτι, εγώ απλά όταν σχεδιάζω ένα σύστημα το 0,5% το θεωρώ πολύ αλλά και πάλι είναι προσωπική επιλογή στον σχεδιασμό
Megawatt Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 07:31 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 07:31 πμ (edited) On 25/1/2012 at 7:03 ΠΜ, jsk said: Δεν υπάρχει κάτι std το ότι το κοκινίζει πάνω απο 1% το Sunny Design ή αλλά προγράμματα δεν σημαίνει κάτι, εγώ απλά όταν σχεδιάζω ένα σύστημα το 0,5% το θεωρώ πολύ αλλά και πάλι είναι προσωπική επιλογή στον σχεδιασμό Υπαρχει ενα οριο στον σχεδιασμό αναλογα με τα λεφτα που θες να ξοδεψεις. Με 200-300 εταιριες στον χωρο των φωτοβολταικων, υπαρχει και ανταγωνισμός, οποτε οι σχεδιαστες κρατανε οσο μπορουν τις τιμες χαμηλά και σε διατομη καλωδιων και σε κοστος. Με την λογικη ενος "παραλογου σχεδιασμου" μπορεις αν θες να βαλεις και 240mm2 καλωδια για να μεταφερεις ρευμα 10Α !! Τοτε οι απώλειες σου θα ειναι 0.01% (λεω εναν αριθμο στην τυχη) αλλα συμφέρει ενας τετοιος σχεδιασμός? Edited January 25, 2012 at 07:32 πμ by Megawatt
jsk Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2012 at 08:06 πμ Αν είναι να χάσω μια δουλειά για 200€ απο καλώδιο επειδή ο πελάτη δεν καταλαβαίνει τότε προτιμώ να την χάσω sorry Το ίδιο και με τα υλικά των πινάκων, γειώσεις κλπ επειδή ε΄χω δει δουλειές του στύλ έλα ρε φίλε δεν έχει ανάγκη, θα πέσει κεραυνός εδώ? ή σιγά τι είναι 1% απώλειες. ή έλα μωρέ τόσα χρονια θερμοσύφωνες βάζω και δεν έχει πάρει κανέναν ο αέρας τι το θές το supper χημικό αγκύριο στις οποίες ο πελάτης ήταν πολύ price sensitive, αυτέ προτιμώ να τιος χάσω υπάρχουν και πελάτες που και τι διαφορά καταλαβαίνουν και την ποιότητα πληρώνουν, σε άλλη περίπτωση θα είχαν όλοι απο ένα βάν με 2 καρούλια 4αρι DC 200m 10αρι AC και 5 αμπούλες με τσίχλα και θα στήνανε πάνελ. Τέλος αν θεωρείς παράλογο το να πάς την παροχή των 80μ απο 10αρι με 1% απώλειες σε 16 αρι και να τις μειώσεις ΟΚ it is your call και πίνακα DC μπορείς να μην βάλεις και σπιράλ τσι πλάκας και κανάλι αγαλβάνιστο και καλώδια αλουμινίου έχεις επιλογές για να μειώσεις τα κόστη σου να δίνεις το έργο με 20.000
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα