panosp75 Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 08:40 πμ Το να βγάλεις άκρη με τη ΔΕΗ είναι το πιο δύσκολο. Κορωπί κάναν 4 μήνες να αλλάξουν μετρητή σε 5αρι σε στέγη που είχε απόκλιση 9%. Πάντως υπάρχει εσωτερικό χαρτί της ΔΕΗ από το εμπορικό στη διεύθυνση δικτύου που λέει για 40% απόκλιση σε πάρκα με RefusoL και συστήνει να μην λαμβάνεται υπόψιν ο μετρητής αλλά οι τιμές που δείχνουν τα inverter.
kostinio11 Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 08:48 πμ refusol εχω και εγώ. Πως μπορώ να βρώ άκρη τώρα? Πως μπορώ να βρώ αυτό το χαρτί?
jsk Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2012 at 09:37 πμ @panosp75 Αυτό είναι απίθανο, δεν μπορεί να συμβεί γιατί μπορείς να επέμβεις στις μετρήσεις του Inverter και να αλλάξεις τις μετρήσεις/παραγωγή. Θεωρώ πολύ επιπόλαιο να έχει βγάλει η ΔΕΗ τέτοιο χαρτι
LeftLane Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2012 at 03:30 μμ Πάντως υπάρχει εσωτερικό χαρτί της ΔΕΗ από το εμπορικό στη διεύθυνση δικτύου που λέει για 40% απόκλιση σε πάρκα με RefusoL και συστήνει να μην λαμβάνεται υπόψιν ο μετρητής αλλά οι τιμές που δείχνουν τα inverter. συγγνωμη αλλα θεωρω πολυ απιθανο αυτο που αναφερεις....
Konstantinos_sf Δημοσιεύτηκε October 16, 2012 at 06:53 πμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2012 at 06:53 πμ Εγώ έχω μια άλλη περίπτωση που με προβληματίζει. Σε πάρκο 100 Kw με trackers, είχαμε απώλεια 7%, πράγμα που είχε αποδωθεί στο μεγάλο μήκος των καλωδίων(150mm2 καλώδια μήκους 140m) και την κακή θέση του υποσταθμού της ΔΕΗ. Στη συνέχεια, διασπιστώθηκε ότι υπήρχε υπέρταση στο πάρκο, και η ΔΕΗ ρύθμισε το μετασχηματιστή, με αποτέλεσμα, εκτός απο τον υποβιβασμό της τάσης σε λογικά επίπεδα, να πέσει και η απώλεια κάτω απο 5%. Έγινε αίτηση μεταφοράς του μετασχηματιστή σε πιο κοντινό σημείο, με αποτέλεσμα να μειωθεί το μήκος των καλωδίων στα 90m. Ωστόσο, απο την ημέρα εκείνη έχουμε απώλεια της τάξης του 18%(!!!) μεταξύ inverter και μετρητή. Η εγκατάσταση ελέγχθηκε απο ηλεκτρολόγο και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τα καλώδια και οι συνδέσεις φαίνονται μια χαρά. Υπάρχει κάτι που μας ξεφεύγει? Που μπορεί να οφείλεται αυτή η διαφορά?
gianniskriti Δημοσιεύτηκε October 16, 2012 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2012 at 11:02 πμ Τι inverter εχεις;
Konstantinos_sf Δημοσιεύτηκε October 16, 2012 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2012 at 02:07 μμ 12 SMA SMC 8000TL και 1 SMA STP8000TL
Titan Δημοσιεύτηκε October 31, 2012 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2012 at 04:55 μμ Οταν έχετε τέτοιο πρόβλημα, μην μπάινετε απλά στο forum και να ζητάτε λύση, εάν δεν δίνεται και τα δεδομένα μαζί. Το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί έαν δεν υπάρχουν δεδομένα όπως : Τι ινβέρτερ έχουμε ? Τι καλώδια έχουμε? Μήκος? Διατομή ? Συνδεσμολογία? Εχουμε μετρήσει αντιστάσεις μόνωσης του καλωδίου ? Επιπλέον σημειώστε οτι : οι μετρητες που έχουν τα ινβέρτερ μπορεί να μην είναι υψηλής ακρίβείας, σε μερικές μάρκες ινβέρτερ οι μετρητές είναι απλά ενδεικτικοί. Εχεις κοιτάξει το manual του ινβέρτερ , τι ακρίβεια μέτρησης δίνει για το μετρητή του ? Τέλος στα 100άρια δεν μετράνε όλη την ισχύ άμεσα γιατί είναι πολά τα Ampere μετράνε μέσω "ενισχυτή" ρεύματος-ρεύματος και μετράνε ένα κλάσμα της παραγωγής και κάνουν αναγωγή. Αυτοί οι "ενισχυτές" νομίζω ότι παίρνουν ρεγουλάρισμα- ρύθμιση !
Konstantinos_sf Δημοσιεύτηκε November 9, 2012 at 08:13 πμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2012 at 08:13 πμ (edited) Αγαπητέ, Εάν είχες μπεί στον κόπο να διαβάσεις τα παραπάνω θα είχαν λυθεί οι περισσότερες απο τις απορίες σου. Επίσης, είναι άκομψο να γράφεις "Οταν έχετε τέτοιο πρόβλημα, μην μπάινετε απλά στο forum και να ζητάτε λύση, εάν δεν δίνεται και τα δεδομένα μαζί". Εκτός απο χρήστες του Internet είμαστε και επαγγελματίες. Η απόκλιση που μπορεί να δείς μεταξύ Inverter και μετρητή(κατά το Service της SMA) δεν μπορεί να είναι πάνω απο 3%. Αλλά και να είναι μέχρι 3%, πάντα θέλει ψάξιμο το θέμα. Για την ιστορία, έκανε η ΔΕΗ έλεγχο στο μετρητή και διαπιστώθηκε ότι 2 απο τους 3 μετασχηματιστές έντασης του μετρητή είχαν μεγάλη απόκλιση απο τις πραγματικές τιμές, και αντικαταστάθηκαν. Πλέον, η απόκλιση που παρατηρείται είναι περίπου 1%. Ευχαριστώ. Edited November 9, 2012 at 10:55 πμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα