Μετάβαση στο περιεχόμενο

Metal για windows ή Autosteel;


sundance

Recommended Posts

  • Απαντήσεις 60
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

ευχαριστω! :P

 

παντως πιστευω θα μειωσει τον απαιτουμενο χρονο στο ελαχιστο,μιας και τετοια κτιρια τυχαινουν.

 

οσον αφοτα τη θεμελιωση,σε συνομιλια με συναδελφο,προτεινε αναπαραγωγη του ιδιου κτιριου στο fespa απο μπετον και κρατημα αυτης της θεμελιωσης (υπερ της ασφαλειας)

Link to comment
Share on other sites

Δεν είναι σίγουρο ότι είναι υπέρ της ασφάλειας. Οι ροπές στήριξης στο μεταλλικό νομίζω ότι είναι μεγαλύτερες.

Επίσης για άνοιγμα 15μ θα βάλεις δοκό 15?

Αν το μέταλλο θέλει HEA300, δηλαδή πλάκα έδρασης ας πούμε 400x400, άρα ο στύλος του θεμελίου θα 45/45.

Θα αντέχει στύλος 45/45 για το κτίριο από μπετόν?

 

Αυτό που σου προτείνω και που έκανα παλαιότερα, είναι τα αποτελέσμα NQM της στατικής επίλυσης του μεταλλικού, να τα δώσεις μετά σαν φορτία σε ένα κτίριο που θα προσομοιώνεις με το FESPA την κατασκευή κάτω από το μέταλλο.

Επίπονη εργασία, από θέμα χρόνου εισαγωγής φορτίσεων, αλλά η μόνη λύση.

Link to comment
Share on other sites

ευχαριστω! :P

 

παντως πιστευω θα μειωσει τον απαιτουμενο χρονο στο ελαχιστο,μιας και τετοια κτιρια τυχαινουν.

 

οσον αφοτα τη θεμελιωση,σε συνομιλια με συναδελφο,προτεινε αναπαραγωγη του ιδιου κτιριου στο fespa απο μπετον και κρατημα αυτης της θεμελιωσης (υπερ της ασφαλειας)

 

με πολύ προσοχή.

Εγώ για να καταλάβεις δεν δίνω μελέτη με αυτό για πράξη ποτέ.

 

Προσοχή στην θεμελίωση με ΦΕΣΠΑ στα:

1)έλεγχο ανατροπής ??

2)μην βάλεις πεδιλοδοκό και φορτίσεις κατά μήκος με ροπές (Μχ)

Link to comment
Share on other sites

2)μην βάλεις πεδιλοδοκό και φορτίσεις κατά μήκος με ροπές (Μχ)

 

τι εννοεις?

 

 

 

Αυτό που σου προτείνω και που έκανα παλαιότερα, είναι τα αποτελέσμα NQM της στατικής επίλυσης του μεταλλικού, να τα δώσεις μετά σαν φορτία σε ένα κτίριο που θα προσομοιώνεις με το FESPA την κατασκευή κάτω από το μέταλλο.

 

το ξερω αυτο ειναι το πιο σωστο αλλα πιστευω θα με γονατισει.

 

Υ.Γ υπαρχει και το metalcad για γρηγορες μελετες αλλα δεν ξερω ποσο ευχρηστο ειναι και απ την αλλη δεν εχουν και demo...

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Τελικά η λύση ήταν τύπου γόρδιου δεσμού. Καλορίζικο... περιμένουμε ανατροφοδότηση αν το διαφημιστικό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα...

γιατί σαν διαφημιστικό θα την έχει λίγη υπερβολή.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.