Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Επειδή αυτές οι γραμμές δεν κουβαλάνε φορτίο και τροφοδοτούν τα πρωτεύοντα τυλίγματα των Μ/Σ χαμηλής , οπότε το φορτίο το έχει ο Μ/Σ , γιαυτό ρωτάω μήπως κουβαλάνε τάση μόνο και δεν επηρεάζονται από τα φορτία τα οποία τροφοδοτούνται από τους μετασχηματιστές. 

  • Like 1
  • Downvote 1
  • Απαντήσεις 28
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε
9 ώρες πριν, george33 said:

Επειδή αυτές οι γραμμές δεν κουβαλάνε φορτίο και τροφοδοτούν τα πρωτεύοντα τυλίγματα των Μ/Σ χαμηλής , οπότε το φορτίο το έχει ο Μ/Σ , γιαυτό ρωτάω μήπως κουβαλάνε τάση μόνο και δεν επηρεάζονται από τα φορτία τα οποία τροφοδοτούνται από τους μετασχηματιστές. 

Τρολαρεις ε;

Δημοσιεύτηκε

Δεν τρολλάρω ρωτάω , η διαστασιολόγηση γίνεται με βάση το φορτίο και την απόσταση του αγωγού..Οι γραμμές αυτές δεν κουβαλάνε ισχύ , το ρεύμα τους είναι μηδέν. Δίνουν τάση στους μετασχηματιστές και αυτοί με την σειρά τους διαστασιολογούνται ανάλογα το φορτίο που θα τροφοδοτήσουν. 

  • Downvote 1
Δημοσιεύτηκε

φυσικά οι γραμμές μέσης τάσης είναι μόνο για την τάση το λέει και το όνομα, έχετε ακούσει για γραμμές ρεύματος; το ρεύμα μεταδίδεται ασύρματα απευθείας από τους σταθμούς στους Μ/Σ διανομής

  • Like 1
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε
2 ώρες πριν, george33 said:

Δεν τρολλάρω ρωτάω , η διαστασιολόγηση γίνεται με βάση το φορτίο και την απόσταση του αγωγού..Οι γραμμές αυτές δεν κουβαλάνε ισχύ , το ρεύμα τους είναι μηδέν. Δίνουν τάση στους μετασχηματιστές και αυτοί με την σειρά τους διαστασιολογούνται ανάλογα το φορτίο που θα τροφοδοτήσουν. 

Ελπίζω να είσαι φοιτητής στα πρώτα έτη.. και όχι αυτό που λέει η ειδικότητα  σου

Δημοσιεύτηκε (edited)

θα ειμαι σκληρος για το καλο το δικο σου αλλα και το δικο μας.

Οταν σε δουλευει ο "ιδιωτης" θα πρεπει να προβληματιζεσαι πολυ.

Δυστυχως με αυτα που λες δειχνεις να εχεις αγνοια και παρανοηση για θεματα του γνωστικου σου αντικειμενου (ακομα και βασικων γνωσεων λυκειου).

Και πραγματικά δε γνωρίζω αν το διάβασμα ενος βιβλίου είναι αρκετό.

ΘΑ ρωτήσω και εγώ, είσαι πράγματι ηλ/γος (από οποιαδήποτε σχολή)?

Edited by maneni
Δημοσιεύτηκε
6 ώρες πριν, george33 said:

Δεν τρολλάρω ρωτάω , η διαστασιολόγηση γίνεται με βάση το φορτίο και την απόσταση του αγωγού..Οι γραμμές αυτές δεν κουβαλάνε ισχύ , το ρεύμα τους είναι μηδέν. Δίνουν τάση στους μετασχηματιστές και αυτοί με την σειρά τους διαστασιολογούνται ανάλογα το φορτίο που θα τροφοδοτήσουν. 

Θα σου έλεγα να ξεκινήσεις από εδώ την ενημέρωση σου

https://opencourses.auth.gr/modules/units/?course=OCRS315&id=4119

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε
On 8/28/2018 at 4:08 AM, george33 said:

Επειδή αυτές οι γραμμές δεν κουβαλάνε φορτίο και τροφοδοτούν τα πρωτεύοντα τυλίγματα των Μ/Σ χαμηλής , οπότε το φορτίο το έχει ο Μ/Σ , γιαυτό ρωτάω μήπως κουβαλάνε τάση μόνο και δεν επηρεάζονται από τα φορτία τα οποία τροφοδοτούνται από τους μετασχηματιστές. 

Αν θες διατύπωσε καλύτερα τι εννοείς. Ακόμα και χωρίς φορτίο στους μετασχηματιστές υπάρχουν κάμποσα ρεύματα που κυκλοφορούν, υπολόγισέ τα.
Στα υπ'όψιν ότι οι μετασχηματιστές δεν είναι ιδανικοί. Το 1 mAmp για άλλες γραμμές είναι αμελητέο και για άλλες πλήρες φορτίο.

  • Upvote 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.