Παναγιώτης Τζάνης Δημοσιεύτηκε August 6, 2008 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2008 at 08:39 πμ καλημέρα παιδιά μήπως γνωρίζει κάποιος σε εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης σε ποια σημεία τοποθετούμε εξαεριστικά? πρόκειται για 6 χιλιόμετρα αγωγό ύδρευσης από μια δεξαμενή α σε μιά β 30 μέτρα υψομετρικά χαμηλότερα. το πρόβλημα είναι ότι ενώ το δίκτυο λειτουργεί για μια μέρα μετά διακόπτεται η ροή αποβάλλοντας αέρα με νερό στην εκροή.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε August 6, 2008 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2008 at 01:59 μμ Δες στην ιστοσελίδα http://www.iok.gr στις Προσωρινές προδιαγραφές στο κεφάλαιο της ύδρευσης μήπως λέει τίποτα θεωρητικά. Εγώ απ' ότι έχω ακούσει σε κάθε ανώτατο σημείο του αγωγού (στάνταρ) αλλά οπωσδήποτε σε λιγότερο από χιλιόμετρο (αυτά από συζητήσεις καφενείου, ειδικότερα δεν έχω ασχοληθεί)
sv3glw Δημοσιεύτηκε August 7, 2008 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2008 at 08:23 πμ Το σίγουρο είναι ότι σε κάθε κορυφή της μηκοτομής βάζεις αερεξαγωγό και σε κάθε κοιλιά βάζεις εκκένωση.
Παναγιώτης Τζάνης Δημοσιεύτηκε September 19, 2008 at 12:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 19, 2008 at 12:37 μμ το θέμα είναι οτι υπάρχει περίπτωση να θέλει κ σε άλλα σημεία εκτός σημείων καμπής, πιστεύετε ότι έχει νοημα να υπολογίσω γραμμές ενέργειας και πιεζομετρικά φορτία?
CostasV Δημοσιεύτηκε September 19, 2008 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2008 at 02:43 μμ Προσπαθώντας να καταλάβω πώς προκαλείται το πρόβλημα, να ρωτήσω μερικά πράγματα; 1.Ποιά είναι η τυπική διάμετρος του αγωγού και ποιά η μικρότερη διάμετρος βάνας ή αντεπίστροφης ή οποιουδήποτε εξαρτήματος πάνω στην κύρια ροή του νερού; 2. Μετά την διακοπή του νερού, τι κάνετε για να επανέρθειι το νερό; Πώς σταματά η εκροή του αέρα; Οταν επανέρχεται η ροή , χωρίς πλέον αέρα, πόση είναι η ροή σε σχέση με την μεγιστη δυνατή σε % ; 3. Κατά το μήκος του αγωγού από το α στο β, υπάρχει καποιο σημείο που είναι υψηλότερα από το σημείο α; 4.Ποιά είναι η αναγκαία, από την μεριά της κατανάλωσης, ροή του νερού συναρτήσει του χρόνου;. Εννοώ, είναι σταθερή στο 24ωρο, ή μήπως π.χ. από τις 08:00 έως τις 10:00 η ροή είναι στο 80%, μετά πέφτει στο π.χ. 0% και μετά η ροή πάει στο ? %
Παναγιώτης Τζάνης Δημοσιεύτηκε September 19, 2008 at 04:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 19, 2008 at 04:13 μμ Πρόκειται για αγωγό πολυαιθελυλενίου 3ης γενιάς Φ160 σταθερό σε μήκος 7,5 km οι συνδέσεις παροχών για υδροληψίες δεν έχουν γίνει ακόμα κ παρ όλα αυτά εμφανίζεται το πρόβλημα ότι στην εκροή μετά από 24 ώρες περίπου μειώνεται η παροχή σχεδιασμού στο μισό εκτοξεύοντας στην έξοδο φυσαλίδες με νερό σε μεγάλη πίεση. Ο μηχανολόγος του δήμου πρότεινε εξαεριστικά διπλής ενέργειας στα σημεία καμπής. Εγώ ξέρω από τα ένδοξα χρόνια της υδραυλικής στο ΕΜΠ ότι γραμμή ενέργειας κ αγωγού πρέπει να απέχουν ελάχιστο 8 μέτρα. σημειώνω ότι όλα τα σημεία β δεν έχουν υψηλότερο υψόμετρο
CostasV Δημοσιεύτηκε September 19, 2008 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2008 at 05:16 μμ Το αέριο που βγαίνει σε φυσαλίδες μπορεί να είναι: 1. είτε αέρας από τον διαλυμένο αέρα που βρίσκεται στο νερό της αρχικής δεξαμενής 2. είτε νερό σε αέριο φάση (υδρατμοί) λόγω απότομων τοπικών μεταβολών πίεσης Είσοδος αέρα (ή άλλου αερίου) δεν νομίζω να είναι δυνατή, εφόσον όλος ο αγωγός βρίσκεται υπό πίεση . Είναι όλος ο αγωγός υπό πίεση; Και αν ναι, πόσο στο σημείο α και πόσο στο σημείο β; Εννοείται η πίεση μετριέται με το νερό σε ηρεμία.
gsakel Δημοσιεύτηκε September 24, 2008 at 03:49 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2008 at 03:49 μμ Αν κατάλαβα καλά έχουμε φυσική ροή απο την α στη β δεξαμενή και η σωλήνα έπικοινωνιας των δεξαμενων ειναι εξωτερική δηλαδή εμφανής .? Η διαφορα ύψους της σωλήνας απο την εκροή της α ως την εισροη στη β ειναι σταθερή? Τα σημεία υδροληψίας θα μπούν στο διάστημα μεταξύ α και β δεξαμενής ?
Παναγιώτης Τζάνης Δημοσιεύτηκε September 25, 2008 at 06:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 25, 2008 at 06:00 μμ Κώστα το θέμα "ο αγωγός ειναι υπο πίεση" είναι λίγο ασαφές, δηλαδή η δεξαμενή από όπου φεύγει το νερό υποτίθεται ότι βρίσκεται πάντα σε μία ικανοποιητική στάθμη (1 μέτρο ψηλότερα, απ τη σωλήνα) αλλα αυτό εξαρταται από την παροχή που έρχεται στην δεξαμενή. οπότε υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε μερική πλήρωση του αγωγού κάποιες στιγμές λειτουργίας κ άρα δεν μιλάμε για υπό πίεση. αυτό είναι ασαφές κ δεν μπορεί να διαλευκανθεί εύκολα.
CostasV Δημοσιεύτηκε September 27, 2008 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2008 at 01:29 μμ Είναι πάντα η στάθμη του νερού στην αρχική δεξαμενή, υψηλότερα (τουλάχιστον 1 μέτρο περίπου) από το σημείο εισόδου του νερού στον αγωγό; Είναι το σημείο εισόδου του νερού στον αγωγό πάντα υψηλότερα από οποιοδήποτε σημείο του αγωγού; Εάν οι απαντήσεις και στα δύο παραπάνω ερωτήματα είναι "ναι", τότε ο αγωγός είναι συνέχεια υπό πίεση (με 1 μέτρο μανομετρικό) Εάν έστω και μία απάντηση είναι "όχι" τότε θα μπορούσε να έχεις σημεία με πίεση μικρότερη από 1 m μανομετρικό, και πιθανή δημιουργία αέριας φάσης. Πρασπάθησε να διατηρείς την στάθμη στην αρχική δεξαμενή, όσο πιο ψηλά μπορείς. Και προσπάθησε να ελέγχεις την ροή ανάμεσα στις δύο δεξαμενεές, από βάνα στο κάτω μέρος (δηλαδή κοντά στην τελική δεξαμενή) του αγωγού. Ειδάλλως, πάλι μπορεί να δημιουργηθεί αέρια φάση αμέσως μετά την βάνα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα