babaros12 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2011 Καλημέρα σε όλο το forum. Θα ήθελα τις απόψεις σας σχετικά με την υπέρβαση εγκατεστημένης ισχύος που παρατηρείται σε εγκαστάσεις ΦΒ σε περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια (π.χ κρήτη). Αυτό σε τι μπορεί να οφείλεται; π.χ positive tolerance των panels? high irradiance >1000w/m^2?
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2011 Εννοείς πως η απόδοση είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη; Η peak τιμή όμως της ισχύος δεν ξεπερνά το γινόμενο αριθμός πάνελ * kWp του κάθε πάνελ σωστά; Αν μιλάς για αυτή την περίπτωση τότε το μόνο που μπορώ να υποθέσω πρόχειρα , είναι η απόκλιση της πραγματικής ηλιοφάνειας από την αναμενόμενη , ή το γεγονός πως πολλές φορές ορισμένοι είναι επιφυλακτική στον υπολογισμό των αποδόσεων.
babaros12 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2011 Όχι εννοώ την μέγιστη ισχύ που εγχέεται στο δικτυο και μετριεται από τους μετρητές που τοποθετεί η ΔΕΗ. Αυτή η ισχύς μερικές φορές υπερβαίνει την εγκατεστημένη π.χ για μια εγκατάσταση 80 kw (347*230watts) να παίρνουμε στην έξοδο του πάρκου μετά τους μετατροπείς μεγαλύτερη ισχύς >80 kw Αυτό γιατί συμβαίνει δεδομένου και των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στα πανέλα?
tsilena Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2011 Αν τα πλαίσια έχουν θετικές αποκλίσεις, τότε δε θα πολλαπλασιάζεις αρ.πλαισίων*230watts, αλλά αρ.πλαισίων*ΜΟ των πραγματικών watts που έχεις εγκαταστήσει. πχ αν ο μέσος όρος ισχύος των εγκατεστημένων πλαισίων είναι κοντά στα 233.5watts (τυχαία τιμή) τότε θα έχεις 81,024 kw και όχι 80 kw. Αν βέβαια η παραγωγή σου είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη μέγιστη θετική απόκλιση των πλαισίων, τότε κάπου έχουν προστεθεί πλαίσια ή υπάρχουν πλαίσια μεγαλύτερης ισχύος από αυτή που μας λες. Υπάρχει και η περίπτωση λάθους του μετρητή της ΔΕΗ, αλλά αυτό το βρίσκεις αν έχεις θετική διαφορά παραγόμενης ισχύος μεταξύ μετατροπέων και ρολογιού. 1
babaros12 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 30 , 2011 tsilena Έχοντας σαν δεδομένο ότι η εγκατεστημένη ισχύς είναι 80 kW (και όχι πάνω από αυτή) νομίζω οτι η συνολική παραγόμενη ισχύς απο το ΦΒ πάρκο μπορεί να υπερβαίνει την ονομαστική (πχ 85 kW) σε περιπτώσεις που η ηλιοφάνεια είναι αρκετά υψηλή (1400 w/m^2).
chris_gr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2011 babaros: Όπως σου είπε και η Λένα, αν το πανέλο σου είναι ισχύος 230W με -0/+5W, τότε η εγκατεστημένη ισχύς σου είναι >80kW. Το πόσο μεγαλύτερη θα το δεις από το flash report των πανέλων
jsk Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2011 Υπάρχει περίπτωση το μάρκο ακόμη και με το +5% να παράξει παραπάνω, σε μέρα με ακτινοβολία πάνω απο 1000W/m2 Και χαμηλές θερμοκρασίες, εγώ έχω δει το 20αρι να γράφει 21,4 στιγμιαία.
babaros12 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2011 Δεδομένου οτι η ΔΕΗ ζητάει (όπως αναφέρεται στην συμβαση που υπογραφεις) μέγιστη ισχύ ίση με την εγκατεστημένη, τι γίνεται στην περίπτωση που έχουμε τέτοιες υπερβάσεις ισχύος?
zefuros Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2011 Για την υπέρβαση, η ονομαστική ισχύς του πανέλου ειναι για ακτινοβολία1000W/μ^2 σε θερμοκρασία λειτουργίας συνηθως 25 βαθμών. Αυξηση ακτινοβολίας αυξανει την ισχύ, αυξηση της θερμοκρασίας την μειώνει. Αρα υπό συνθήκες θα μπορούσε να παρατηρηθεί υπέρβαση
kusta80 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2011 Δεν νομιζω να εχεις προβλημα με τη δεη.Δεν θα το καταλαβει καν.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα