spiliosa Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2013 Και έδω έρχεται και δικαιώνεται η άποψη κάποιον συναδέρφων ότι την επιθεώρηση τουλάχιστον Συστημάτων Θέρμανσης & Κλιματισμού πρέπει να την κάνουν Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί! Είναι λίγες οι λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά! Άποψη μεταφέρω για να μην παρεξηγηθώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
gaskouk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2013 Χωρίς να θέλω και γω να προσβάλω κανένα, δεν νοείται στοιχειωδώς εκπαιδευμένος μηχανολόγος να λέει ότι πολλαπλασιάζει ωφέλιμη ισχύ επί το βαθμό απόδοσης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2013 Είναι πολύ απλό. Έτσω πως έχω ένα σπίτι που η μέγιστη ζήτηση σε θέρμανση είναι 20 kW και έχειως μέσο θέρμανσης ένα λέβητα πετρελαίου 40 kW ο οποίος έχει Β.Α. 90 %. Αν πολλαπλασιάσουμε την ισχύ του λέβητα με τον Β.Α. τότε έχουμε 36 kW ισχύς δικτύου τι στιγμή που το φορτίο θα είναι 20 kW το πολύ. Βέβαια η ισχύς δικτύου δεν αλοιώνει το αποτέλεσμα. Δηλαδή ακόμα και 200 kW να εισάγει κανείς είναι απλά ένα τυπικό στοιχείο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gaskouk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2013 Με όλο το σεβασμό, αν πολλαπλασιάσουμε την ισχύ του λέβητα επί το β.α. του, δε θα πάρουμε ισχύ δικτύου (36 ή 136 kw), θα πάρουμε ένα μέγεθος ανάλογης υπόστασης με αυτού που θα πάρουμε αν πολλαπλασιάσουμε την κατανάλωση ενός αυτοκινήτου επί τα γκολ που έβαλε ο Μέσι στο Τσάμπιονς Λίγκ. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2013 Ακριβώς αυτό θέλω να πω επάνω κατά κάποιο τρόπο απλά δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2013 (edited) Θα θελα να δω, αν πέσει στις εξετάσεις των επιθεωρητών που θα υπάρχει μέγιστη απόκλιση 10% (λέμε τώρα.... όταν γίνουν οι εξετάσεις... αλλά ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι δε θα γίνουν) θέμα με λέβητα π.χ. 100 KW, β.α. 0,9 , ng1=ng2=1, τι θα βάλουν αυτοί στο β.α. δικτύου. Εκεί θα μαζεύεις κάθε ψιχουλάκι λάθους γιατί θα παίζει ρόλο. Θα τρελαθείς ή όχι με τους <<εκπαιδευτές>> και με τα εμπορικά προγράμματα που επιμένουν να συνεχίζουν το ίδιο λάθος; Edited Μάρτιος 16 , 2013 by hkamp Link to comment Share on other sites More sharing options...
gaskouk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2013 Τους έφαγε το παράδειγμα του ΤΕΕ, αλλά καλά ειναι να χρησιμοποιούμε και το νιονιό μας... Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2013 Το παλιό παράδειγμα Γιώργο. Γιατί μετά αναθεωρήθηκε. Αλλά νομίζω ότι και πάλι δεν θα τους έκοβε. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gaskouk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2013 Κώστας. Ναι, το παλιό παράδειγμα. Λες να έκαναν πολλοί τον κόπο να διαβάσουν και το καινούριο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
hkamp Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2013 Ηλίας. Σόρρυ Κώστα σε πέρασα για τον katrmp. :-) Ζαλάδα αυτό το Σάββατο..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα