dib Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 05:25 μμ Που είναι η φωτο ?
Inzaghi Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 05:55 μμ Δεν ξερω τι συμβαινει και δεν ανεβαινουν οι φωτος καμια φορα Ανεβαζω παλι 2
dib Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 06:22 μμ Ανεξάρτητα αν είνα μονοκατοικία εγω θα έκανα υπερδιαστασιολόγηση. Το δίκτυο δεν έχει σχέση μονο με το μήκος αν είναι < η > απο 20% σε εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον αλλα και απο τη μόνωση ''φοράει'' και ποτέ δεν είναι μηδενικές, υπάρχουν απώλειες και σε απόσταση 0,50μ λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας του μέσου που κυκλοφορεί, εν αντιθέσει με τις σωληνώσεις του ΖΝΧ που για κάποια απόσταση του δοχείου απο την εκροή τις θεωρούμε μηδενικές (που και πάλι δεν είναι μηδενικές).
hkamp Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 06:31 μμ Υπάρχει λεβητοστάσιο συνεπώς έχεις κεντρικό σύστημα και παίρνεις ότι προβλέπεται για κεντρικό σύστημα (υπερδ/γηση, απώλειες δικτύου κλπ). Οταν υπάρχει λεβητοστάσιο το σύστημά σου δεν είναι τοπικό, άσχετα με τη θέση του λεβητοστασίου (κοντινή, μακρινή, πάνω, κάτω κλπ).
dib Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 06:34 μμ Υπάρχει λεβητοστάσιο συνεπώς ... χαχαχααχ Ο θεός να το κάνει λεβητοστάσιο hkamp...κοτέτσι ήταν πριν βάλουν θέρμανση
hkamp Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 06:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 06:37 μμ (edited) Αλλο αυτό. Σκέψου να εξακολουθεί να είναι και κοτέτσι. <<Παληκάρι.. μιας και μπήκες μέσα δε μαζεύεις και τα αβγά.. >> Edited January 22, 2014 at 06:37 μμ by hkamp 2
dib Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 06:38 μμ <<Παληκάρι.. μιας και μπήκες μέσα δε μαζεύεις και τα αβγά.. >> χαχαχαααχαχααχααααχαχα +1000
Inzaghi Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 06:40 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2014 at 06:40 μμ Οχι, το κοτετσι το πηγανε πιο μακρυα... Εχει και παιπες Ευχαριστω συναδελφοι!
Inzaghi Δημοσιεύτηκε February 4, 2014 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2014 at 07:32 μμ Περιπτωση ατομικου λεβητα στο υπογειο καταστηματος, το οποιο ομως ειναι θερμαινομενο, οπως και το ισογειο και το παταρι, προφανως δεν απαιτει ελεγχο υπερδιαστασιολογησης και απωλειες δικτυου διανομης, ετσι?
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε February 6, 2014 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2014 at 01:37 μμ Inzaghi το δίκτυο διανομής εκεί έχει ανακτήσιμες απώλειες. Δηλαδή βρίσκεται εντός του καταστήματος ολόκληρο και επομένως ότι "χάνει" δεν πάει έξω. Μένει στο κατάστημα. Από την άλλη δεν "φτάνει" και στις τερματικές μονάδες. Αποδίδεται αυτό το ποσό θερμότητας μέσω του δικτύου διανομής - που δεν είναι τερματική μονάδα (εκτός αν είναι ενδοδαπέδιο). Αν πεις οτι οι απώλειες του δικτύου διανομής είναι μηδενικές ουσιαστικά λες πως ότι ισχύ έχεις στην "αρχή" του δικτύου διανομής (το κυκλοφορούν στο δίκτυο διανομής, στο τέλος του λέβητα δηλαδή) "φτάνει" όλο στις τερματικές μονάδες και εκεί αποδίδεται. Εξαρτάται από το μήκος του δικτύου στην πράξη. Ακόμα και αν βρίσκεται όλο μέσα στο κατάστημα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα