manospan Δημοσιεύτηκε February 9, 2015 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2015 at 10:55 πμ Μπόρειτε να μου πείτε πόσους κλάδους έχει το δίκτυο διανομής σας παραθέτω την φωτογραφία από το λεβηστοτάσιο
manospan Δημοσιεύτηκε February 9, 2015 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2015 at 10:57 πμ Η φωτογραφία από το λεβητοστάσιο
dib Δημοσιεύτηκε February 9, 2015 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2015 at 11:01 πμ Αν και δεν είναι σωστά τραφηγμένη η φωτο, εγω διακρίνω 3 προσαγωγής....2 προς αριστερά και 1 προς δεξιά Στην επιστροφή είναι και ο κυκλοφορητής....
antloukidis Δημοσιεύτηκε February 9, 2015 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2015 at 11:10 πμ (edited) Το δίκτυο έχει δύο κλάδους. Η τρίτη αναχώρηση είναι 99,99% προς ανοιχτό δοχείο διαστολής. Υ.Γ. Να υπήρχε και καμμιά βανούλα καλά θα ήτανε, η τετράοδη μας έλλειπε (με κινητήρα ασύνδετο αν βλέπω καλά!) Edited February 9, 2015 at 11:17 πμ by antloukidis
manospan Δημοσιεύτηκε February 9, 2015 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2015 at 11:10 πμ Σ'ευχαριστώ οπότε πρέπει να επιμερίσω την θερμική ισχύ στους τρεις κλάδους
dib Δημοσιεύτηκε February 9, 2015 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2015 at 12:01 μμ Η τρίτη αναχώρηση είναι 99,99% προς ανοιχτό δοχείο διαστολής. Έχει και επιστροφή απο το ανοιχτό δοχείο διαστολής ? Γιατί αν η 3η αναχώρηση όντως πάει στο δοχείο, στην επιστροφή συνδέεται στο κολλεκτέρ με τον κυκλοφορητή !!!! Δεν έχω αντιμετωπίσει τέτοια περίπτωση !
antloukidis Δημοσιεύτηκε February 9, 2015 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2015 at 05:21 μμ (edited) Στο συλλέκτη επιστροφών βλέπω δυο επιστροφές και έτσι συμπεραίνω ότι έχουμε δυο κλάδους. Η πλήρωση πρέπει να συνδέεται κάπου χαμηλά στο λέβητα και βέβαια είναι λάθος γιατί είναι στην κατάθλιψη του κύκλο φορητή. Το πιθανότερο είναι ότι μπλέχτηκε το δίκτυο μετά από κάποια τροποποίηση. Ίσως αντικατάσταση του ανοικτού δοχείου με κλειστό. Αλλά όλα αυτά, ελλείψει στοιχείων, είναι υποθέσεις Υ.Γ. Μάλλον η πλήρωση είναι το σωληνάκι που φαίνεται κάτω δεξια Edited February 9, 2015 at 05:33 μμ by antloukidis
akaliak Δημοσιεύτηκε February 10, 2015 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2015 at 08:08 πμ Στο συλλέκτη επιστροφών βλέπω δυο επιστροφές και έτσι συμπεραίνω ότι έχουμε δυο κλάδους. Η πλήρωση πρέπει να συνδέεται κάπου χαμηλά στο λέβητα και βέβαια είναι λάθος γιατί είναι στην κατάθλιψη του κύκλο φορητή. Το πιθανότερο είναι ότι μπλέχτηκε το δίκτυο μετά από κάποια τροποποίηση. Ίσως αντικατάσταση του ανοικτού δοχείου με κλειστό. Αλλά όλα αυτά, ελλείψει στοιχείων, είναι υποθέσεις Υ.Γ. Μάλλον η πλήρωση είναι το σωληνάκι που φαίνεται κάτω δεξια Σωληνάκι πλήρωσης όμως στην προσαγωγή;
antloukidis Δημοσιεύτηκε February 10, 2015 at 11:20 πμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2015 at 11:20 πμ Σίγουρα λάθος, όμως όπως είπα έχουν γίνει μετατροπές (φαίνεται και από τις ταπωμένες εξόδους των συλλεκτών), και δεν είναι απίθανο να υπάρχουν και άλλα λάθη.
dim8888 Δημοσιεύτηκε February 23, 2016 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2016 at 05:53 μμ Μπορεί κάποιος να μου πει πώς μπορώ να μετρήσω τους κλάδους σε ένα πολυσωλήνιο? .... μετράω ότι φεύγει από τον λέβητα και το διαιρώ δια δυο? ευχαριστώ
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα