Ατομικος λεβητας πετρελαιου στο ισογειο δινει στο διαμερισμα στον 1ο οροφο.

Συνολικο μηκος κατακορυφου 3μ

Προφανως και περνα μεσα απο ΜΘΧ αφου διασχιζει το λεβητοστασιο...

Λαμβανουμε απωλειες δικτυου διανομης η οχι?

Για το ΖΝΧ που παραγει εχω μικρο δικτυο οποτε θεωρουνται αμελητεες...

Για τη θερμανση ομως?

Link to comment
Share on other sites

Ναι, 6 διαμερισματα εχει ολα κι ολα η οικοδομη και εχουν εγκατασταθει 6 λεβητες πετρεαιου 30.000 θερμιδων εκαστος στο λεβητοστασιο στο ισογειο...

Ο θερμοσιφωνας που ειδα καρφωμενο στον τοιχο του μπανιου, ειχε και υποδοχες που δεχοταν νερο απο τον τοιχο, περαν των κλασσικων σπιραλ της υδρευσης.

Οι ενοικιαστες δεν γνωριζαν αν ηταν boiler, αλλα δεχοταν νερο και απο κατω -λογικα- οποτε η μοναδα παραγωγης ειναι η ιδια...

Εκει λογω μικρου μηκους δικτυου διανομης παμε με μηδενικες απωλειες βασει ΤΟΤΕΕ

Για το δικτυο διανομης της θερμανσης κι εγω το σκεφτομουν να υπολογισω απωλειες, μιας και ειναι και πληρως αμονωτες οι σωληνωσεις

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Σε περιπτωση λεβητα πετρελαιου εγκατεστημενου σε ΜΘΧ υπογειου που δινει κλαδους που περνανε απο θερμαινομενους χωρους υπολογιζουμε απωλειες δικτυου διανομης?

Εχω περιπτωση ΠΕΑ σε ανωγειο, ακριβως πανω απο το υπογειο δηλαδη και 1ου οροφου, πανω απο το υπογειο.

Το κατακορυφο δικτυο στην 1η περιπτωση ειναι 3μ, ολα σε ΜΘΧ και στη 2η περιπτωση 6μ, τα 3 σε ΜΘΧ και τα αλλα 3 σε ΘΧ

Να υπολογισω κανονικα απωλειες η να θεωρησω μοναδα μιας και αποδιδονται ως θερμανση στο χωρο, ειδικα για τη 2η περιπτωση?

 

Θεωρω πως πρεπει να υπολογισω κανονικα απωλειες

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

έχω ένα πολύ καλό λεβητοστάσιο (για 3 κατοικίες- μονοσωλήνιο- αυτονομία) όπου από τον λέβητα φεύγει Φ42, μέσα στο λεβητοστάσιο από αυτήν την φ42 σε διαφορετικά κάθε φορά σημεία φεύγουν 3 σωλήνες φ18 πού πάνε σε ισάριθμα boiler μέσα στο λεβητοστάσιο τριπλής ενέργειας(με συλλέκτες ταράτσα).τα οποία και αυτά δουλεύουν με αυτονομία, και πλέον από την οροφή του υπογείου η φ42 γίνεται φ35 και πιό πάνω φ28, φ22.

1. η ισχύς του δικτύου διανομής στην θερμανση(αν και στον πίνακα απωλειών θα πέσω μέσα στην κλιμακα 20-100ΚW) πώς θα την βάζατε. Αφού γίνει η υπερδιαστασιολόγηση και ληφθει υπόψιν στην ισχύ (Pm ng1 ng2=Pδ.δ.αρχική) μετα από την υπόλοιπη θα αφαιρούσατε (αφού οι κλάδοι 3 Χ Φ18 εξυπηρετούν ζνχ και όχι θέρμανση) την ισχύ για ζνχ πού βρήκα από την 4.10 για όλα τα boiler ,ή θα λέγατε χονδρικά ότι περίπου οι 3Χ Φ18 μεταφέρουν ισχύ ίση με την Φ42 και θα διαιρούσατε δια δύο κλάδους όπως στο δισωλήνιο με δυο κλάδους?

2. μετά το λεβητοστάσιο περνάει η κατακόρυφη στήλη σε τελείως εξωτερικό τοίχο όλη αλλά μέσα σε κουτί και σοβατισμένη(δεν φαίνεται).Θεωρείται διέλευση >20% εξωτερικούς?

3.το δουλεύω το ζνχ με δύο συστήματα, χειμώνα λέβητα, καλοκαίρι ηλεκτρική αντισταση με τα στοιχεία του ηλιακού για την συνεισφορά του έτσι?

4.από τα ίδια σημεία περνά και το δ.δ του ζνχ. Αρα θεωρείται και αύτο διελευση εξωτερικό και στόν πινακα 4.16 θέλουν 20% προσάυξηση? (έχω και ανακυκλοφορία και πάει χάλια)

5. η ανακυκλοφορία και ο ξεχωριστός κυκλοφορητής για κάθε boiler πάνε πλέον στα βοηθητικά του ζνχ έτσι?

Edited by katrmp
Link to comment
Share on other sites

κανείς? ειδικά στο 2και στο 4 αν είναι εξωτερική διελευση η διέλευση από τοίχο που έχει επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον αλλά σοβατισμένη και πιθανόν μεσα σε κουτί η σωλήνωση?

Link to comment
Share on other sites

Αν ο σωληνας ειναι απο την εσωτερικη πλευρα του εξωτερικου τοιχου εν επαφη με αερα, δε θα το βαλεις οτι διερχεται σε 20% και παραπανω εξωτερικο περιβαλλον

Αν ειναι απο εξω, ακομα και κουτι να εχει, το βαζεις.

Δεν ξερεις τι κουτι ειναι και τι απωλειες εχει.

Για τις διακλαδωσεις με τις διατομες, τα ψειριζεις πολυ με φαινεται. Ετσι κι αλλιως η ισχυς του καθε κλαδου θα βγει κατω απο 100kW οποτε που το προβλημα?

Το ΖΝΧ ρο δουλευεις οπως ειπες ακριβως, με τα βοηθητικα του συστηματα και αυτο επισης να διερχεται απο εξωτερικο αερα, οπως και η θερμανση, αν καταλαβα καλα...

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.