Κομματάκι δύσκολο να κάνουν έλεγχο καυσαερίων. Τους βλέπω αρνητικούς.

 

Το γεγονός ότι είναι νέα οικοδομή δεν βοηθάει ? Θα βάλω απόδοση ngm 90% που δίνει και ο κατασκευαστής. Είναι δυνατόν να είναι μικρότερη ?

Δημοσιεύτηκε

Ισα-ίσα αφού είναι νέα οικοδομή πρέπει να καταλάβουν ότι είναι προς το συμφέρον τους να γίνει σωστή ρύθμιση από άνθρωπο που γνωρίζει....

Οποιαδήποτε τιμή και να βάλεις θα είναι ψευδής..... Αν θέλεις να είσαι "εκτεθειμένος" με ανακριβές ΠΕΑ είναι δικό σου θέμα....

Δημοσιεύτηκε

Και μετά στις πηγές δεδομένων θα τσεκάρεις το κουτάκι <<φύλλο συντήρησης λέβητα>>;

 

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέρα από το φύλλο ελέγχου για να βγάλεις τον β.α. λέβητα σε υφιστάμενη οικοδομή. Τι θα πει αρνητικοί; Υποχρεωμένοι από την ΚΥΑ 189533/2011 είναι να συντηρούν και να ρυθμίζουν τον λέβητά τους (έως 400 KW) μία φορά τον χρόνο.

 

 

Αναλαμβάνεις αλλιώς όλη την ευθύνη για καταχώρηση ψευδών στοιχείων.

 

 

Νέα οικοδομή είναι όταν πρωτοκατοικείται. Μπορεί η ΤΟΤΕΕ να αφήνει ένα κενό στις νέες οικοδομές, με την έννοια ότι << αφού δεν σε υποχρεώνει η παραπάνω ΚΥΑ να βγάλεις φύλλο ελέγχου με το βάλεις μπρος για πρώτη φορά τον λέβητα αλλά εντός π.χ. ενός χρόνου από την λειτουργία του δεν θα σε υποχρεώσουμε εμείς>> (προσωπικά διαφωνώ καθέτως αλλά αυτό είναι άσχετο).

 

Από το 2009 ως σήμερα ο λέβητας λειτουργεί. Πέρασε ο ένας χρόνος. Είσαι στην <<υφιστάμενη μονάδα θέρμανσης>>.

 

Παρόλα αυτά αν έχεις αποφασίσει να βάλεις β.α. κατά το δοκούν μην ψάχνεις άλλα στοιχεία. Βάλε ότι νομίζεις. Στην πραγματικότητα ένας λέβητας αρύθμιστος και ασυντήρητος για 3 χρόνια πολύ πιθανόν να είναι <<εκτός ορίων>>.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση λέβητας ασυντήρητος να έχει β.α. 90%. Ακόμα και οι ρυθμισμένοι και συντηρημένοι (και τελευταίων χρόνων), με το ζόρι πιάνουν τέτοιους β.α..

Edited by nikmmech
Δημοσιεύτηκε

Παιδιά μου έτυχε διαμέρισμα του '63 σε πολυκατοικία, στην οποία ο λέβητας υπολειτουργεί....Το τελευταίο φύλλο ελέγχου είναι από το 2007!!!. Συντήρηση δεν γίνεται, το ανάβουν μετρημένες φορές και αν....Μιλάμε για διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, με μετανάστες ένοικους 5-6 στο κάθε ένα!!. Είναι για ενοικίαση. Τι κάνουμε??

Δημοσιεύτηκε

μια χαρα ειναι το φυλλο του 2007!

μην ξεχναμε οτι το ΠΕΑ ισχυει 10 χρονια

αν λοιπον ο θεσμος του ΠΕΑ ειχε εφαρμοστει απο το 2007 θα τους ειχες βγαλει ενα ΠΕΑ με ημερομηνια ληξης (σαν τις κονσερβες) το 2017

αρα μεσα εισαι!

καταπληκτικος συλλογισμος ετσι;!

 

αλλη εναλλακτικη να δουλευεις μονο βορεια προαστια

Δημοσιεύτηκε

μία γενική ερώτηση (λίγο ρητορική) οι βαθμοί απόδοσης των φύλλων συντήρησης είναι πραγματικοί;

 

 

Έχω δει σε κάτι αρχαιότητες 92% και σε μηχάνημα του κουτιού 89%...

Δημοσιεύτηκε

Και εγώ βλέπω σε κάτι λέβητες του '70 βαθμό απόδοσης 90% και απορώ... :shock:

Μου φαίνεται ότι πριν τις ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων έπρεπε να είχαν ξεκινήσει αυτές για τους λέβητες...

Δημοσιεύτηκε

Μία ερώτηση.

Αν δεν υπάρχει φύλλο ελέγχου καυσαερίων και ο πελάτης αρνείται να κάνει δεν κατοχυρονόμαστε αν πάρουμε ως ονομαστικό β.α. αυτόν που δίνει ο κατασκευαστεής τουλάχιστον για λέβητες πενταετίας;

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.