Δεν βάζεις 40 KW.

Βάζεις 20KW.

Καμιά βέβαια σημασία δεν έχει για τα αποτελέσματα αλλά τυπικά αν θέλεις να είσαι ΟΚ.

 

Αν σε αυτούς τους 2 κλάδους είχες διαφορετικής ποιότητας μόνωση και σου προέκυπταν διαφορετικοί β.α. θα τους στάθμιζες.

Δεν έχει σημασία το ότι πάνε στην ζώνη την θερμική ισχύ 2 κλάδοι.

Το πως την πάνε (με τι β.α.) έχει σημασία.

Edited by hkamp
  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε (edited)

Ναι εχεις δίκιο για την ισχύ, εκ παραδρομής το λάθος....

 

Η ισχύς που θα μπει παιζει ρολο για τον β.α. του δ.δ. του ΚΑ.

 

Sent from my MI 3W using Tapatalk

Edited by akaliak
Δημοσιεύτηκε

Όχι. Θα βάλεις κανονικά στο κουτάκι της μοναδας παραγωγής ζνχ, στη κάθε ζώνη, ολόκληρη την ισχύ του λέβητα (και το πρόγραμμα θα υπολογίσει από μόνο του τον β.α. του λέβητα του ΚΑ) και στο κουτάκι του β.α., τον β.α. του λέβητα όπως ακριβώς είναι (π.χ. 0.84).

 

Στο κουτάκι της ισχύος του δ.δ. της κάθε ζώνης, θα πρέπει να επιμερίσεις την ισχύ του λέβητα ανάλογα με τους κλάδους του δικτύου που εξυπηρετούν την ζώνη (δεν μας πειράζει αν κάποιος κλάδος είναι κοινός και με άλλη ζώνη) π.χ. έχεις λέβητα 100KW και φεύγουν από αυτόν 5 ίδιας διατομής κλάδοι και έστω ότι η ζώνη 1 τροφοδοτείται από τους  2 κλάδους μόνο, τότε θα βάλεις στο κουτάκι της ισχύος του δ.δ. 2/5 x 100 = 40KW.

 

Φίλε μου το κουτάκι της ισχύος του Δικτύου Διανομής στο ΖΝΧ φαίνεται να μην εμφανίζεται, εμφανίζεται κανονικά στην Θέρμανση. Μήπως γνωρίζεται το λόγο? 

 

Capture.jpg

Δημοσιεύτηκε

Για γενικά την ισχύ δικτύου μιλούσαμε (η αλήθεια είναι εντελώς διασταλτικά) και μπερδεύτηκες.

Στο ΖΝΧ δεν σου βγάζει ισχύ δικτύου στις σωληνώσεις.

Ο β.α. τους υπολογίζεται από τον πίνακα 4.16 της ΤΟΤΕΕ με τα λίτρα ημερήσιας ζήτησης.

Δημοσιεύτηκε

Ποτέ δεν υπήρχε κουτάκι με ισχύ του δικτύου διανομής στο ΖΝΧ.

 

Όπως ορθά λές εμφανίζεται μόνο στη θέρμανση.

  • 5 years later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα!

Είμια ΠολΜηχ και δυσκολεύομαι με την εισαγωγή των δεδομένων των Η/Μ. Γενικά με ποιον γνώμονα συμπληρώνουμε τα δεδομένα του ΖΝΧ-τι πρέπει να ελέγχουμε; Έχω καταλάβει ότι στους μήνες πρέπει να βάζουμε το ποσοστό που προκύπτει από την ζώνη μας με βάσει την θερμοκρασία των 45 βαθμών. Από εκέι και πέρα πως συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα δεδομένα. Στην περίπτωση πχ μόνο ηλεκτρικού θερμοσίφωνα 4KW πως βρίσκω την απόδοση και τα δεδομένα για δίκτυο διανομής, αποθήκευση και τερμ. μονάδες;

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.