Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Δεν μου έχει τύχει να κάνω τέτοια κατηγορία κτηρίου, αλλα εγω το αποδίδω στο ότι το ΚΑ λειτουργεί με λέβητα πετρελαίου ενώ εσύ διαθέτεις λέβητα ΦΑ και εκτιμώ οτι κάνει συσχετισμό με τις εκπομπές CO2 μεταξύ των δύο καυσίμων.

  • Απαντήσεις 66
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Στην ΤΟΤΕΕ-1 σελ118 παρ. 4.8.1.1. αναφέρει ότι στο κτήριο αναφοράς όταν η κατανάλωση ΖΝΧ είναι μικρότερη από 10 λίτρα/άτομο/ημέρα όπως στην περίπτωση τη δική σου, εφαρμόζεται η χρήση τοπικών συστημάτων με ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ή ταχυθερμοσίφωνα. Άρα εσύ που έχεις λέβητα αερίου είσαι πολύ καλύτερος.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Η καλή απόδοση του λέβητα αερίου ήταν το πρώτο που σκέφτηκα. Γι'αυτο ξαναέλυσα το κτήριο θεωρώντας για το ΖΝΧ τις τιμές του θεωρητικού συτήματος (δηλαδή στην περίπτωση που δεν υπήρχε ΖΝΧ στην πράξη). Το αποτέλεσμα ήταν ότι στα τελικά αποτελέσματα το ΖΝΧ λογικά αυξήθηκε από 25 στα 28 kWh/έτος αλλά και πάλι είναι τεράστια η διαφορά από αυτήν στο κτήριο αναφοράς που είναι 50.

 

Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο profil σας.

Ευχαριστώ, hkamp.

Edited by hkamp
Δημοσιεύτηκε

Αν το θεωρητικό που έβαλες είναι λέβητας πετρελαίου, τότε πάλι η διαφορά είναι μεγάλη γιατί συγκρίνεται με τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα του Κ.Α.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Nick 61 έχεις δίκιο!!

Στο θεωρητικό είχα βάλει λέβητα πετρελαίου, ενώ έπρεπε να βάλω τοπικό ηλεκτρικό θερμαντήρα.

Σ' ευχαριστώ πολύ! Κόντευα να τρελαθώ... :D

Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλημερα,

πελατης μου θελει να τοποθετησει αντλια θερμοτητας για θερμανση αλλα και ΖΝΧ. (Mitsubishi Zubadan 14KW).

Προφανως θα την καταχωρησω στο προγραμμα στο ΖΝΧ ως αντλια θερμοτητας με ηλεκτρικο.

Σαν βαθμο αποδοσης ομως τι θα καταχωρησω?

Ο κατασκευαστης δινει οτι εχει COP 4 αλλα δε βρισκω κατι για βαθμο αποδοσης.

 

Επισης στη θερμανση καταχωρειται ως κεντρικη υδροψυκτη αντλια θερμοτητας?

Ευχαριστω

Edited by Πάνος
Δημοσιεύτηκε

1) β.α. της Α/Θ =1 - COP = 4.0

 

2) Θα επιλέξεις κεντρική αερόψηκτη Α/Θ

Δημοσιεύτηκε

την βοήθεια σας γιατί μπερδεύτηκα! Κάνω ΠΕΑ για διαμέρισμα. Στην μέση κατανάλωση ΖΝΧ βάζω μόνο για το διαμερισμά μου, σωστά? δηλαδή έχει 2 υ/δ --> 2Χ27,38=54,76 ?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.