Δημοσιεύτηκε

Ποια η γνώμη σας για τους απαγωγούς υπερτάσεων? Γνωρίζω οτι σε περίπτωση υπέρτασης κόβουν το ρεύμα. Η επαναφορά πως γίνεται? Επίσης οτι σε διάφορες εφαρμογές ρίχνουν το διαρροής.

 

Τι προτείνετε εσείς σε τέτοιο πρόβλημα για την προστασία ηλεκτρονικών συσκευών , πέρα απο UPS.

 

Μιλάμε πάντα για υλικό πινάκα και όχι για πολύπριζα και τέτοια.

Δημοσιεύτηκε

οι απαγωγείς υπερτάσεων δεν κόβουν το ρεύμα, το οδηγούν στη γη οπότε αν το ρεύμα αυτό ξεπεράσει τα όρια ενεργοποιούνται οι προστασίες της γραμμής (ασφάλειες-ΔΔΕ) ανάλογα με την ευαισθησία τους.

Αν η εγκατάσταση βρίσκεται σε προβληματική περιοχή καλό είναι να τοποθετηθούν στον πίνακα, γνωρίζοντας πάντα την σωστή επιλογη τύπου, διάστασης και τρόπου τοποθέτησης.

Δημοσιεύτηκε

Οπότε σε περίπτωση υπέρτασης γειώνουν το ρεύμα και πέφτει ο ΔΔΕ. Και κάποιος πρέπει να παει να τον σηκώσει manual. Αν μπορείς θα ήθελες να με κατευθύνεις για τον τύπο κτλ? Οπότε έχουμε και εδω διαστάσεις σύμφωνα με τα αμπέρ. Σε πολυώροφα κτήρια θεωρείται σωστό ενα στον όροφο ή επειδή οταν έχουμε υπέρταση είναι πάντα σε ολο το δίκτυο αρα οικονομικά μόνο στον γενικό?

Δημοσιεύτηκε

το τι και αν θα πέσει εξαρτάται, υπάρχουν ΔΔΕ ευαίσθητοι αλλά και αναισθητοποιημένοι επί τούτου να μην ενεργοποιούνται.

Να σε κατευθύνω σε ποιο τύπο; υπάρχουν ανάλογα το αναμενόμενο ρεύμα και το πόσο "βαθιά" στην εγκατάσταση θα τοποθετηθούν.

Γενικά η υπέρταση θα έρθει από την είσοδο της παροχής εκτός αν έχεις παραγωγή μέσα στην εγκατάσταση (μου έχει συμβεί από βλάβη σε ΗΖ να καούν αρκετά ασθενή) ή από άμεση/κοντινή πτώση κεραυνού (και αυτό μου έχει συμβεί με τα ίδια αποτελέσματα) οπότε θεωρητικά τοποθέτηση στην είσοδο προστατεύει όλη την εγκατάσταση.

Δημοσιεύτηκε

Αρα να ασφαλισω και απο την Η/Z οκ.. σωστα. Σε ευχαριστω για τις πληροφοριες. Θα το ψαξω..

Δημοσιεύτηκε

περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις και στον οδηγό της dehn+sohne, είναι γενικά για αντικεραυνική προστασία.

  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε

Μπορεί κάποιος να δώσει μια εξήγηση όσον αφορά τα αντικεραυνικά Τ1,Τ2,Τ3 σε DC/AC, που χρησιμοποιούνται και με ποια κριτήρια? ( τεχνικά χαρακτηριστικά, κλπ)

Δημοσιεύτηκε

Φίλε kosmas85 οι απαγωγοί μπαίνουν πριν το ρελε διαφυγής. ένας καλός θα ρίξει την τάση μόνο για όσο διαρκεί υπέρταση .

Τις προάλλες ήμουνα στο εργαστήριο της Phoenix Contact και είδα απ αγωγό να γειώνει 10ΚΑ με μορφή 10/350μS και μόλις τελειώνει η υπέρταση να γυρίζει κανονικά στο ημίτονο.

 

http://www.phoenixcontact.com/local_content_pdf/pdf_eng/5131327_01_TT-Basics_GB.pdf

 

στον σύνδεσμο αυτόν θα βρεις κάποιες βασικές πληροφορίες

 

ελπίζω να βοήθησα

  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε

Γενικά η υπέρταση θα έρθει από την είσοδο της παροχής εκτός αν έχεις παραγωγή μέσα στην εγκατάσταση (μου έχει συμβεί από βλάβη σε ΗΖ να καούν αρκετά ασθενή) ή από άμεση/κοντινή πτώση κεραυνού (και αυτό μου έχει συμβεί με τα ίδια αποτελέσματα) οπότε θεωρητικά τοποθέτηση στην είσοδο προστατεύει όλη την εγκατάσταση.

 

Για αυτή την περίπτωση βάζουμε πλήρη προστασία στην είσοδο (Τ1,Τ2,Τ3) και Τ3 ή Τ2,Τ3 στους υποπίνακες.

 

ΝΙΚΟΣΤΡΙ, για να κάνω μία παρομοίωση, σκέψου τα σαν τα σμυριγδόπανα. ;) Το Τ1 είναι το χοντρότερο που κάνει το ξεχόντρισμα (αποσβένει το μεγάλο μέρος μιας γερής υπέρτασης) και το Τ3 το ψιλότερο που κάνει το φινίρισμα (αφήνει μικρή παραμένουσα τάση).

 

Με τη σειρά Τ1, Τ2, Τ3 πάμε από:

 

α)Ικανότητα απορρόφησης μεγάλης υπέρτασης σε μικρότερη, αλλά συχρόνως από

 

β) Μεγάλη σε μικρή παραμένουσα τάση και συνεπώς από μικρή σε μεγάλη προστασία ευαίσθητων συσκευών.

 

Σκέψου αρχικά το Τ2 σαν το «βασικό» αντικεραυνικό. Από κει και πέρα έχουμε δύο κριτήρια για την επιλογή των αντικεραυνικών:

 

β) Τι συσκευές προστατεύουμε? Αν προστατεύουμε ευαίσθητες συσκευές (ηλεκτρονικά) πρέπει να τοποθετήσουμε και Τ3.

 

α) Στοχεία της εγκατάστασης: Υπάρχει ΣΑΠ? Τροφοδοτείται από εναέριο δίκτυο? Τότε πρέπει να εγκαταστήσουμε και Τ1.

 

Σχολιασμός μερικών περιπτώσεων:

 

Μόνο Τ3: Προστατεύει ευαίσθητες συσκευές από μικρές υπερτάσεις. Δεν μπορεί να αποσβέσει μεγαλύτερες υπερτάσεις. Κινδυνεύει και το ίδιο από μεγάλες υπερτάσεις.

 

Μόνο Τ1: Δεν προστατεύει ευαίσθητες συσκευές. Κόβει, αλλά όχι επαρκώς τις μεγάλες υπερτάσεις.

Δημοσιεύτηκε

Σας ευχαριστω πολυ, θα το μελετησω και θα επανελθω για αποριες και μεθοδους αξιολογησεις της προσθηκης.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.