agelos100 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Χαίρεται, Θεωρήστε μία πλάκα σκυροδέματος, ορθογωνική, διαστάσεων 30x45 περίπου και πάχους 30 cm, η οποία είναι οροφή υπογείου, με περιμετρικά τοιχεία σε αυτό. Γίνεται με αρμούς διακοπής σκυροδέτησης να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παρεμποδιζόμενης συστολής ξήρανσης στην πλάκα? Ευχαριστώ
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Όχι. Η συστολή ξήρανσης αντιμετωπίζεται με αρμούς διαστολής. Αν δεν τους θέλεις, για το μέγεθος που αναφέρεις πρέπει να εισάγεις στην ανάλυση σχετική φορτιστική κατάσταση (όπως εξάλλου και θερμοκρασιακή φόρτιση).
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Μπορεί να βγεί χωρίς αρμο εαν γίνει mix design αφου τα κυβικά είναι λίγα. Σαφώς θα χρειαστούν 4-5 πρέσες ταυτόχρονα. Προσωπικά ακόμα και με αρμό σχεδόν πάντα έχουμε ρωγμές.
Evan Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Όχι. Η συστολή ξήρανσης αντιμετωπίζεται με αρμούς διαστολής. Αν δεν τους θέλεις, για το μέγεθος που αναφέρεις πρέπει να εισάγεις στην ανάλυση σχετική φορτιστική κατάσταση (όπως εξάλλου και θερμοκρασιακή φόρτιση). πως θα κάνεις αρμό διαστολής σε πλάκα οροφής; σε μπαζόπλακα το καταλαβαίνω αλλά σε οροφής ο μόνος τρόπος είναι διπλές κολώνες σε απόσταση όσος ο αρμός διαστολής ή ο αντισεισμικός, δηλ ανεξάρτητοι φορείς
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Ναι Evan, περί αυτού πρόκειται. Αν δεν υπάρχει κάποιος ειδικός περιορισμός, αυτή είναι η "απλή" λύση. Από την άλλη, τα 45m δεν είναι απαγορευτικά μεγάλο μέγεθος. Απλά θέλει προσοχή στην ανάλυση για να μην υπάρξουν δυσάρεστες διαπιστώσεις με την ολοκλήρωση ξήρανσης - ερπυσμού...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 SikaTard 930 BASF DELVO Stabiliser προσοχή να ξέρουμε την θερμοκρασία σκυροδέτησης για να υπολογίσουμε το πρόσμικτο και επίσης τα κοκκομετρικά, Ν/Τ, κλπ. Συνηθως για 40 κυβ θα χρειαστείς 3 πρέσες μαζί. Επίσης αυτοπεπιπεδούμενο και αυτοσυμπυκνούμενο διαφορετικά εαν μπει δονητής θα χρειαστεί επιπλέον μελέτη. Η θερμοκρασία θα κρατηθεί στα 54 βαθμοί πολύ χαμηλότερα απο τα κρίσιμα 72.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Το υλικό αυτό επιδρά στην συστολή ξήρανσης ή πήξης;
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 και τα δυο και ερπυσμό αλλα θέλουμε και να τρέξει ενα FEA και εαν πρόγραμμα mix design για να το σημείο εισόδου της ροής και την παροχή.
Evan Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Ναι Evan, περί αυτού πρόκειται. Αν δεν υπάρχει κάποιος ειδικός περιορισμός, αυτή είναι η "απλή" λύση. Από την άλλη, τα 45m δεν είναι απαγορευτικά μεγάλο μέγεθος. Απλά θέλει προσοχή στην ανάλυση για να μην υπάρξουν δυσάρεστες διαπιστώσεις με την ολοκλήρωση ξήρανσης - ερπυσμού... συμφωνώ alexis
agelos100 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2011 Επειδή δεν τα πηγαίνω κ πολύ καλά με την τεχνολογία σκυροδέματος, να υποθέσω πως "mix design" σημαίνει πρόσμικτο που μειώνει την συστολή ξήρανσης?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.