agelos100 Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 09:24 πμ Χαίρεται, Θεωρήστε μία πλάκα σκυροδέματος, ορθογωνική, διαστάσεων 30x45 περίπου και πάχους 30 cm, η οποία είναι οροφή υπογείου, με περιμετρικά τοιχεία σε αυτό. Γίνεται με αρμούς διακοπής σκυροδέτησης να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παρεμποδιζόμενης συστολής ξήρανσης στην πλάκα? Ευχαριστώ
AlexisPap Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 11:23 πμ Όχι. Η συστολή ξήρανσης αντιμετωπίζεται με αρμούς διαστολής. Αν δεν τους θέλεις, για το μέγεθος που αναφέρεις πρέπει να εισάγεις στην ανάλυση σχετική φορτιστική κατάσταση (όπως εξάλλου και θερμοκρασιακή φόρτιση).
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 01:16 μμ Μπορεί να βγεί χωρίς αρμο εαν γίνει mix design αφου τα κυβικά είναι λίγα. Σαφώς θα χρειαστούν 4-5 πρέσες ταυτόχρονα. Προσωπικά ακόμα και με αρμό σχεδόν πάντα έχουμε ρωγμές.
Evan Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 01:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 01:20 μμ Όχι. Η συστολή ξήρανσης αντιμετωπίζεται με αρμούς διαστολής. Αν δεν τους θέλεις, για το μέγεθος που αναφέρεις πρέπει να εισάγεις στην ανάλυση σχετική φορτιστική κατάσταση (όπως εξάλλου και θερμοκρασιακή φόρτιση). πως θα κάνεις αρμό διαστολής σε πλάκα οροφής; σε μπαζόπλακα το καταλαβαίνω αλλά σε οροφής ο μόνος τρόπος είναι διπλές κολώνες σε απόσταση όσος ο αρμός διαστολής ή ο αντισεισμικός, δηλ ανεξάρτητοι φορείς
AlexisPap Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 01:23 μμ Ναι Evan, περί αυτού πρόκειται. Αν δεν υπάρχει κάποιος ειδικός περιορισμός, αυτή είναι η "απλή" λύση. Από την άλλη, τα 45m δεν είναι απαγορευτικά μεγάλο μέγεθος. Απλά θέλει προσοχή στην ανάλυση για να μην υπάρξουν δυσάρεστες διαπιστώσεις με την ολοκλήρωση ξήρανσης - ερπυσμού...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 01:33 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 01:33 μμ SikaTard 930 BASF DELVO Stabiliser προσοχή να ξέρουμε την θερμοκρασία σκυροδέτησης για να υπολογίσουμε το πρόσμικτο και επίσης τα κοκκομετρικά, Ν/Τ, κλπ. Συνηθως για 40 κυβ θα χρειαστείς 3 πρέσες μαζί. Επίσης αυτοπεπιπεδούμενο και αυτοσυμπυκνούμενο διαφορετικά εαν μπει δονητής θα χρειαστεί επιπλέον μελέτη. Η θερμοκρασία θα κρατηθεί στα 54 βαθμοί πολύ χαμηλότερα απο τα κρίσιμα 72.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 01:40 μμ Το υλικό αυτό επιδρά στην συστολή ξήρανσης ή πήξης;
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 01:45 μμ και τα δυο και ερπυσμό αλλα θέλουμε και να τρέξει ενα FEA και εαν πρόγραμμα mix design για να το σημείο εισόδου της ροής και την παροχή.
Evan Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 02:01 μμ Ναι Evan, περί αυτού πρόκειται. Αν δεν υπάρχει κάποιος ειδικός περιορισμός, αυτή είναι η "απλή" λύση. Από την άλλη, τα 45m δεν είναι απαγορευτικά μεγάλο μέγεθος. Απλά θέλει προσοχή στην ανάλυση για να μην υπάρξουν δυσάρεστες διαπιστώσεις με την ολοκλήρωση ξήρανσης - ερπυσμού... συμφωνώ alexis
agelos100 Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 02:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 14, 2011 at 02:18 μμ Επειδή δεν τα πηγαίνω κ πολύ καλά με την τεχνολογία σκυροδέματος, να υποθέσω πως "mix design" σημαίνει πρόσμικτο που μειώνει την συστολή ξήρανσης?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα