Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Δεν μας δινεις ομως αρκετες πληροφοριες.Ποιο ειναι το μηκος της γραμμης?Θα χρησιμοποιησεις πολυπολικο καλωδιο η αγωγους για την τροφοδοσια της γραμμης?Τι υλικο (μονωση) θα εχουν?που θα τοποθετηθει η γραμμη (ενταφιασμενη, επιτοιχια)?Σε τι θερμοκρασια?

 

Υ.Γ.: Αν παρακολουθουσες τον κυριο Καμιναρη δεν θα ειχες τωρα τετοια προβληματα..

  • 6 years later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Συνάδελφοι καλησπέρα ήθελα την βοήθειά σας όσον αφορά την επιλογή διατομής αγωγού σε τριφασικό ρεύμα έστω ότι έχω ισχύ 80000w τάση 400v και ένταση 144,5Α η πτώση τάσης ας μην συμπεριληφθεί στο παράδειγμα συνεπώς η εκλογή διατομής γίνεται με την ένταση ως έχει ? δηλαδή για 144,5Α θα επιλέξω 70mm2 ή επειδή είναι τριφασικό κάνω 144,5/3=48,16Α άρα επιλέγω 16mm2 ?

 

 

Απαγορεύονται τα κεφαλαία στους τίτλους και στο κείμενο δημοσιεύσεων. Πάτα επεξεργασία και διόρθωσε το μήνυμά σου. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής.

Pavlos33

Edited by Pavlos33
Δημοσιεύτηκε (edited)

Επειδή δίνεις τόσα στοιχεία πιθανόν να αναφέρεσαι σε κινητήρα 80KW του οποίου η ένταση ανά τύλιγμα είναι 144,5 Α , οπότε επιλέγεις το 70mm2 . Αν τώρα τα 80KW ήταν αμιγώς ωμικά φορτία (cosφ=1) και είχες κάνει ιδανικό καταμερισμό ανά φάση , δηλαδή ~26,7 KW/φάση , ακόμα κι έτσι προκύπτει ρεύμα εντάσεως 26.700/230=116,1 Α /φάση . Οπότε το 48,16 Α είναι εντελώς άτοπο.

 

Edited by Stavros Perakis
Δημοσιεύτηκε

Stavros Perakis σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου με βοήθησες αρκετά με την απάντησή σου

Δημοσιεύτηκε
On 20/9/2018 at 11:03 ΜΜ, kms said:

.....44,5/3=48,16Α

το 3 μπορεις να μας πεις πως το σκεφτηκες?

 

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

maneni θεώρησα ότι η συνολική ένταση ρεύματος που μου προκύπτει πρέπει να διαιρεθει με το 3 επειδή έχω τρεις αγωγούς αλλά δεν είμουν σίγουρος και ως μηχανικοί πρέπει να είμαστε σιγουροι καθώς τα λάθοι μας κοστίζουν πολύ είτε σε χρήματα είτε κάποιας απώλειας συνανθρώπου μας! 

όπως κι αν έχει η απάντηση του stavros perakis με βοήθησε!

  • Upvote 1
  • Downvote 1
Δημοσιεύτηκε

το ειχα καταλαβει τοι κατι τετοιο σκεφτηκες. ΚΑι επιεδη οπως λες τα λαθη κοστιζουν (εγω θα προσθεσω και την αγνοια) να υποθεσω οτι δεν ασχολεισε με ηλεκτρολογικα...

  • Like 1
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Δημοσιεύτηκε

Δούλευα για κάποια χρόνια σε συνεργεία εγκαταστάσεων (υδραυλικά-ηλεκτρολογικά) ως βοηθός αλλά δεν είχα ασχοληθεί με χαρτιά-μελέτες. Έχω ανοίξει ένα γραφείο εδώ και ένα χρόνο περίπου και μου έρχονται διάφοροι για ηλεκτρολογικά σχέδια μάστορες-ιδιώτες όπως κατάλαβες σε αυτό το κομμάτι είμαι καινούριος και προσπαθώ να τα μάθω οπότε η δική σας εμπειρία θα με βοηθήσει αρκετά πιστεύω.(κάθε αρχή και δύσκολη) φίλε maneni

Δημοσιεύτηκε

η εμπειρεια μας δεν νομιζω να σε βοηθησει και δεν θα επρεπε να βασιζεσε σε αυτην.

Εγω δεν θα νρταπω να πω οτι οταν ξεκινησα το ελευθερο επαγγελμα (μετα απο χρονια ως μισθωτος) δεν ηξερα ποια ειναι η διαφορα του τριπολικου απο το τριφασικο.

Καθισα ομως και διαβασα οτι βρηκα μπροστα μου.  Και μετα ασχοληθηκα με την κατασκευη οπου εκει ξεστραβωθηκα.

Το ιδιο θα σε συμβουλευα και εσενα.

  • Upvote 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο