atsalovergas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2012 O λογος au/a1 με αναλυση pushover,μπορεί να δίνει μεν με σχετική ακρίβεια την τέμνουσα που θα προκαλέσει την πρώτη πλαστική άρθρωση και εκείνη που θα προκαλέσει κατάρρευση,αλλά αισθάνομαι οτι θα ήταν ασφαλέστερο να αυξανόντουσαν τα περιθώρια με ένα μικρότερο q (όπως στον ΕΑΚ με q=3,5).Εσείς τι q χρησιμοποιείτε σε συνήθεις οικοδομικές κατασκευές υψηλής πλαστιμότητος?
reckoner Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2012 για να πετύχεις υψηλά q δύο είναι οι βασικές προύποθέσεις: α) η μόρφωση του φορέα β) αυτό που υπολόγισες να κατασκευαστεί σωστά και όπως το υπολόγισες. αν πετύχεις το β) τότε θα σε κάνουμε άγαλμα και μία φορά το χρόνο θα σε τιμούμε 5 1
KF Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2012 Γιαυτο κρατα χαμηλα τον πηχη στα q.Για να κατσεις ευκολα κατω απο την μπαρα.σε συνηθεις τουλαχιστον οικοδομες.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2012 για να πετύχεις υψηλά q δύο είναι οι βασικές προύποθέσεις: α) η μόρφωση του φορέα β) αυτό που υπολόγισες να κατασκευαστεί σωστά και όπως το υπολόγισες. αν πετύχεις το β) τότε θα σε κάνουμε άγαλμα και μία φορά το χρόνο θα σε τιμούμε Μια χαρά τα λέει. Θα το βάλουμε μάλιστα και στην Ομόνοια Δεν μπορώ να καταλάβω την αρνητική βαθμολόγιση. 1
ge_liakos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2012 Ακριβώς όπως τα λέτε. Το πρόβλημα με το υψηλό q δεν είναι στην μελέτη αλλα στην εφαρμογή. Αν καταφέρεις να πετύχεις στην πράξη όλα αυτά που ορίζουν οι κανονισμοί για επίτευξη της πλαστιμότητας χρειάζεσαι συγχαρητήρια. Εγώ γενικά δεν το βάζω 3,5. Συνήθως με q=3 λύνω μπορεί και 2,5 αν δεν αυξάνει υπερβολικά διατομές και οπλισμό. Γιατι το ξέρω οτι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνουν σωστά τις αγκυρώσεις στα άκρα των δοκών, οσο και να φωνάξεις.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2012 Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος γιατί δεν είναι εφικτή η εφαρμογή των διατάξεων των κανονισμών στην πράξη; Που εντοπίζεται το πρόβλημα; Κι για ποιον λόγο η αντίδραση του μηχανικού να είναι η αυθαίρετη και κατ' εκτίμηση μείωση του q και όχι η απαίτηση εφαρμογής των κανονισμών;
ilias Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2012 Γιατί τα περισσότερα συνεργεία είναι κουκουρούκου. Και δεν τα επιλέγουμε εμείς εάν το έργο γίνεται με αυτεπιστασία. Όμως συμφωνώ μαζί σου Αλέξη σ΄ αυτό που λες, άσχετα με το παραπάνω.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2012 Γιατί πολύ απλά ξεκίνα από τα βασικά. Πολύ σπάνιο να σου φέρουν οπλισμούς με σωστά τύμπανα ή να σου βάλουν σωστά τις αναμονές. Επίσης οι πιο πολλες μελέτες αγνοούν βασικούς κανόνες πλαστιμότητας, πχ λίγα σίδερα - πολύ σκυρόδεμα, μη εκκεντρότητες κλπ κλπ
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2012 Πιάνουμε και πάλι μία παλιά κουβέντα. Δίνει στον μηχανικό το δικαίωμα να παραλάβει οπλισμούς ακατάλληλους εφόσον αλλάξει κατά το δοκούν (μυρίζοντας τα δάχρυλά του) το q; Νομίζω πως όχι. Αντιθέτως ο μηχανικός οφείλει, υποχρεούται, επιβάλεται, να εφαρμόσει τον κανονισμό. Τόσο στην μελέτη, όσο και στην εφαρμογή της.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2012 Καλά τα λες Αλέξη εσύ. Θεωρητικά πάντα
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα