papasnikos11 Δημοσιεύτηκε October 25, 2011 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε October 25, 2011 at 02:03 μμ Σε περίπτωση που αλλάξουμε σε ένα σύστημα το φρέον με νέο οικολογικό πρέπει να αλλαχθεί και η εκτονωτική βαλβίδα, τα φίλτρα της γραμμής η διάμετρος των σωληνώσεων ή παραμένουν ως έχουν?
philnik Δημοσιεύτηκε November 12, 2011 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2011 at 06:22 μμ Η εκτονωτικη βαλβιδα οπωσδηποτε, τα φίλτρα οπωσδηποτε, οι σωληνωσεις εξαρταται απο το φρεον που ειχε πριν, ακόμα και αν παραμεινουν οι ιδιες πρεπει να καθαριστουν τοσο καλα που τελικα ισως ειναι καλυτερα να αλλαχτουν
imt Δημοσιεύτηκε November 18, 2011 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2011 at 05:14 μμ 1) Στα συστηματα που χρησιμοποιουν HCFC (πχ R-22) το λαδι ειναι ορυκτελαιο που δεν ειναι αναμιξιμο με τα HFC (πχ R-410A) τα οποια δουλευουν με συνθετικα πολυεστερικα λαδια. Αρα πρεπει το κυκλωμα (σωληνωσεις, εξαρτηματα, evaporator, condenser, compressor) να ειναι τελειως καθαρο απο τα ορυκτελαια πριν βαλουμε HFC ψυκτικο σε ενα συστημα που δουλευε με HCFC. Αν υποθεσουμε οτι αλλαζουμε τις σωληνωσεις και τα εξαρτηματα, πως θα καθαρισουμε τα υπολοιπα ? 2) Η λιπανση του υπαρχοντα συμπιεστη, η οποια εχει σχεδιασθει για ορυκτελαιο, θα ειναι επαρκης με την χρηση συνθετικου πολυεστερικου λαδιου? 3) Συστηματα που δουλευουν με R-410A εχουν υψηλωτερες πιεσεις λειτουργιας απο τα συστηματα που δουλευουν με R-22 (50%, ισως και παραπανω) για τις ιδιες συνθηκες θερμοκρασιων, αρα θα μπορει ο συμπιεστης να ανταποκριθει στις νεες συνθηκες λειτουργιας (πιεσεις, παροχη) ωστε να μην μεταβληθει η ισχυς του συστηματος ? Μερικοι συστηνουν, στα χαρτια, καποια οικολογικα ψυκτικα σαν εναλλακτικα του R-22 σε υπαρχουσες εγκαταστασεις, καποιοι αλλοι λενε με νοημα οτι σε καθε εγκατασταση πρεπει να τοποθετειται το ψυκτικο για το οποιο σχεδιασθηκε. Αν και αντιλαμβανομαι το προβλημα της διατηρησης των υπαρχουσων εγκαταστασεων, προς το παρον προτιμω να ειμαι με τους δευτερους.
kosmas85 Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 10:39 πμ http://www2.dupont.com/Refrigerants/en_US/assets/downloads/h75326_Suva_retrofit_guide.pdf
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα