Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2011 Όχι πρέπει να το τρέξεις όπως σου είπαν βήμα βήμα, το ρεύμα σου δεν είναι το ίδιο, πχ ξεκινάς με 4,05Α στα πρώτα 2m, μετά 3,18Α μετά 2,68Α κοκ...και στο τέλος θα δεις ποιός από τους δύο είναι ο δυσμενέστερος... Link to comment Share on other sites More sharing options...
tantonakis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2011 Όχι πρέπει να το τρέξεις όπως σου είπαν βήμα βήμα, το ρεύμα σου δεν είναι το ίδιο, πχ ξεκινάς με 4,05Α στα πρώτα 2m, μετά 3,18Α μετά 2,68Α κοκ...και στο τέλος θα δεις ποιός από τους δύο είναι ο δυσμενέστερος... Βασίλη δεν μπορώ να το καταλάβω.Αν μπορείς να υπολογίσεις την πτώση τάσης στο κύκλωμα αναλυτικά θα το εκτιμούσα πολύ.Αν δεν έχεις χρόνο παρ'όλα αυτά σε ευχαριστώ πολύ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2011 ρ L I (A) πτώση τάσης 2 0,018 2 4,05 0,1944 2 0,018 5 3,18 0,3816 2 0,018 6 2,68 0,38592 2 0,018 2 1,74 0,08352 2 0,018 5 0,87 0,1044 20 1,14984 2 0,018 2 4,05 0,1944 2 0,018 5 3,18 0,3816 2 0,018 6 2,68 0,38592 2 0,018 8 0,5 0,096 2 0,018 2 0,44 0,02112 23 1,07904 Αν δεν έχω κάνει λάθος ο κλάδος με τα 20μέτρα είναι ο δυσμενέστερος, δεν πιστεύω να με θέλεις και κάτι άλλο είμαι και συναχωμένος φεύγω σε λίγο Link to comment Share on other sites More sharing options...
tantonakis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2011 ρ L I (A) πτώση τάσης2 0,018 2 4,05 0,1944 2 0,018 5 3,18 0,3816 2 0,018 6 2,68 0,38592 2 0,018 2 1,74 0,08352 2 0,018 5 0,87 0,1044 20 1,14984 2 0,018 2 4,05 0,1944 2 0,018 5 3,18 0,3816 2 0,018 6 2,68 0,38592 2 0,018 8 0,5 0,096 2 0,018 2 0,44 0,02112 23 1,07904 Αν δεν έχω κάνει λάθος ο κλάδος με τα 20μέτρα είναι ο δυσμενέστερος, δεν πιστεύω να με θέλεις και κάτι άλλο είμαι και συναχωμένος φεύγω σε λίγο Σ'ευχαριστώ πολύ φίλε.Είσαι πρώτος.Περαστικά σου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
deathlok Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2011 Αν και ο Βασίλης ήταν αναλυτικότατος, επειδή δεν είναι εύκολο και πρακτικό να κάνεις όλους αυτούς τους υπολογισμούς σε κάθε γραμμή μπορείς να παίρνεις (για απλά κυκλώματα φωτισμού και πρίζες) μία παραδοχή. Έστω ότι το συνολικό σου φορτίο είναι στο μεγαλύτερο μήκος της γραμμής σου και υπολογίζεις πτώση τάσης. Αν σου βγάλει μεγαλύτερη από την επιτρεπτή τότε υπολογίζεις αναλυτικά για να δεις μπας και γλιτώσεις το μεγαλύτερο καλώδιο. Αν όμως η πτώση τάσης είναι μικρότερη τελειώνεις εκεί τους υπολογισμούς σου αφού σίγουρα η πραγματική κατάσταση (αναλυτικός υπολογισμός) θα δώσει ακόμα μικρότερη πτώση τάσης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonick Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2011 ρ L I (A) πτώση τάσης2 0,018 2 4,05 0,1944 2 0,018 5 3,18 0,3816 2 0,018 6 2,68 0,38592 2 0,018 2 1,74 0,08352 2 0,018 5 0,87 0,1044 20 1,14984 2 0,018 2 4,05 0,1944 2 0,018 5 3,18 0,3816 2 0,018 6 2,68 0,38592 2 0,018 8 0,5 0,096 2 0,018 2 0,44 0,02112 23 1,07904 Αν δεν έχω κάνει λάθος ο κλάδος με τα 20μέτρα είναι ο δυσμενέστερος, δεν πιστεύω να με θέλεις και κάτι άλλο είμαι και συναχωμένος φεύγω σε λίγο Μπορεί να φανεί χαζό αλλά γιατί το γινόμενο(2*0,018*2*4,05) στην πρώτη γραμμή δεν δίνει 0,1944;Oι μονάδες είναι σωστές; Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2011 Με πρόλαβαν Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2011 ... Τα αποτελέσματα προκύπτουν από την εφαρμογή της γνωστής σχέσης για το 1,5mm2 καλώδιο του προβλήματος (όχι επιλύοντας βάσει παρουσίασης του πίνακα γιατί λείπει το καλώδιο!), η παράθεση έγινε έτσι για να βλέπει ο συνάδελφος βήμα βήμα πως αλλάζει το αποτέλεσμα ανάλογα με το μήκος και το ρεύμα στο συγκεκριμένο σημείο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CHRISTOSNT Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2011 (edited) Στο επισυναπτόμενο σχέδιο φαίνονται 3 προβολείς 1000W o καθένας οι οποίοι απέχουν απο το πίλαρ 180m. Το καλώδιο που έχει τοποθετηθεί έναι 2,5mm2 . Στον υπολογισμό της πτώσης τάσης για κάθε γραμμή ΔV= 1000/230 *0.0175 * 2 * 180 /2,5 V = 10,9 V δηλ. μεγαλύτερο απο 9,2V. Είναι σωστός ο παραπάνω υπολογισμός χρησιμοποιώντας το διπλάσιο μήκος αφού θεωρητικά ο ουδέτερος (επιστροφή) δεν διαρρέται από ρεύμα? Με την αμπεροτσιμπίδα μετράω μόλις ΙΝ=1,8Α. Ευχαριστώ proboleis.doc Edited Οκτώβριος 31 , 2011 by CHRISTOSNT Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2011 Σε μονοφάσικες γραμμές τo L (μήκος αγωγού)είναι διπλάσιο του μήκους της γράμμης άρα σωστος ο υπολογισμός. Το Ιγραμμής πρέπει να είναι Ι=Ν/U άρα 1000W/230V=4,3A Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα