sonick Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 20 , 2012 Στον υπολογισμός της πτώσης τάσης dc ,ο τύπος είναι Vdrop=(2ρLI)/q, όπου q η διατομή του αγωγού και L το μήκος του; Διότι βρήκα τον ίδιο τύπο και ως Vdrop=ρLI/q για την πτώση τάσης σε φωτοβολταϊκά συστήματα στην dc πλευρά. Παίρνουμε δλδ και στο dc το διπλάσιο μήκος του αγωγού λόγω επιστροφής όπως στα μονοφασικά ac; Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 Ναι, πρέπει να υπολογίσεις την πτώση τάσης κατά μήκος όλων των αγωγών που συμμετέχουν στο κύκλωμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sonick Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 Άρα ισχύει ο τύπος Vdrop=ρLI/q για κάθε αγωγό και το x2 προκύπτει λόγω των 2 αγωγών +- στα φ/β. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 , 2012 Ναι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bababoulas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2013 Καλησπέρα!! Θα ήθελα να ρωτήσω, σχετικά με τον υπολογισμό πτώσης τάσης,η αγωγιμότητα είτε η αντίσταση του καλωδίου δίνεται από τις προδιαγραφές του συνήθως για θερμοκρασία στους 200C.Όταν εκτελούμε τον υπολογισμό, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για τους 200C ή τα υπολογίζουμε για Θ2=700C π.χ η οποία είναι η μεγίστη θερμοκρασία αγωγού με PVC, παίρνοντας την δυσμενέστερη περίπτωση όπου ο αγωγός διαρρέεται από το μέγιστο επιτρεπόμενο θερμικό ρεύμα; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2013 Υπολογίζεις με θερμοκρασία αγωγού 70° C. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bababoulas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2013 Ευχαριστώ για την απάντηση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rodag Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 H επιτρεπόμενη πτώση τάσης για φωτισμό πόση είναι; Έχει παραμείνει στο 1% ;;; Υπάρχει κάποια σαφής αναφορά στους κανονισμούς ; Μιλάμε για εξωτερική εγκατάσταση με προβολείς όπου το καλώδιο βρίσκεται θαμμένο στο χώμα στο μισό μέτρο βάθος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 στις ΕΗΕ η μέγιστη πτώση τάσης είναι 4% όσο μικρότερη τόσο περισσότερο φωτισμό θα πάρεις και τόσο περισσότερα θα δώσεις σε καλώδια, αν η εγκατάστασή σου δεν ανήκει στις εσωτερικές πρέπει να δεις τις προδιαγραφές αν υπάρχει συγκεκριμένος περιορισμός πτώσης τάσης ή συγκεκριμένη διατομή που πρέπει να χρησιμοποιηθεί Link to comment Share on other sites More sharing options...
rodag Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2013 Φωτισμός προαυλίου επιχείρησης είναι.Εξωτερική εγκατάσταση. Καλά, κάποτε δεν ήταν 4% για μηχανές και 1% για φωτισμό η μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης Υπάρχει κανονισμός και αν ναι σε ποιο σημείο μπορεί να βρούμε κάτι σχετικό; Ευχαριστώ για όποια βοήθεια. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα