VasilisP Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 A. Του 42V. B. Καλό θα είναι να παραθέσεις όλο το εδάφιο που αναφέρει το τύπο που ρωτάς. To 42 V νόμιζα και γω στην αρχή αλλά είδα οτι αναφέρει ο ΕΛΟΤ τη φράση ονομαστική τάση λειτουργίας της εγκατάστασης και με μπέρδεψε.Τώρα για το εδάφιο, είναι εδω http://www.geovsolutions.gr/calc1f.php . Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα 230V για να βγάλεις πτώση τάσης σε γραμμή 42V. Επίσης μην ξεχνάς πως μετά τον μ/σ μπορείς να έχεις πάνω από μία γραμμές και πρέπει να εξετάσεις τη δυσμενέστερη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 θα πρεπει να υπολογισει τις πτωσεις και στις δυο τασεις στις αντιστοιχες γραμμες και να προσθεσει το συνολο 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
VasilisP Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 Συνάδελφοι ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις σας. Το κύκλωμα που εξετάζω αποτελείται απο μια γραμμή καθώς είναι 5 φωτιστικά των 50W το καθένα, το ένα μετά το άλλο.Κάνοντας τους υπολογισμούς με την τάση των 42V κατέληξα σε ένα τεράστιο καλώδιο ( συγκριτικά με το φορτίο των 250W) της τάξης των 16mm^2!!Και με παραξένεψε να πω την αλήθεια Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 (edited) Σε μία εγκατάσταση συνήθως ο Μ/Σ είναι σε φρεάτιο κοντά στο φορτίο ώστε να μην έχεις μεγάλο μήκος αγωγών. Επίσης να επιλέξεις λύση με LED. Edited Μάρτιος 6 , 2018 by stayros 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
VasilisP Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 Σε μία εγκατάσταση συνήθως ο Μ/Σ είναι σε φρεάτιο κοντά στο φορτίο ώστε να μην έχεις μεγάλο μήκος αγωγών. Επίσης να επιλέξεις λύση με LED. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε!!Δυστυχώς(?) τα φωτιστικά είναι επιλογή του πελάτη.Εφόσον όμως δουλεύω με 42 V δε θα υπάρχει κανένα θέμα ασφάλειας.Εσυ προτείνεις LED απο την άποψη της λειτουργικότητας? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 (edited) ας το ξεκαθαρίσουμε λίγο, η διαδικασία δεν είναι: * max Amp φορτίο στο δευτερεύον και αναγωγή σε max Amp στο πρωτεύον, * υπολογισμός (διατομής) γραμμής από παροχή προς πρωτεύον για έως και 4% πτώση σε συνθήκες max Amp στο πρωτεύον. * το παραπάνω θα δώσει έως και 4% πτώση τάσης στους ακροδέκτες του δευτερεύοντος σε 100% φορτίο και εξαντλεί τα περιθώρια για πτώση τασεως στην γραμμή του δευτερεύοντος. Τώρα αν χρειάζεται και έως 4% max πτώση από τα 42V στον πιο μακρυνό καταναλωτή τότε πρέπει αν ξανα-υπολογισθεί η γραμμή του πρωτεύοντος για (πχ) 1%. Αν ξεχνάω κάποιο βήμα, διορθώστε. Edited Μάρτιος 6 , 2018 by AMHxaNos Link to comment Share on other sites More sharing options...
VasilisP Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 (edited) Οπότε υπολογίζω αρχικά την πτώση τάσης απο την παροχή μέχρι το πρωτεύον.Έπειτα την πτώση τάσης απο το δευτερεύον μέχρι το φορτίο.Το άθροισμα των δυο πτώσεων τάσης θα πρέπει να είναι μικρότερο απο το 4% της ονομαστικής τάσης λειτουργίας. Σωστά? Edited Μάρτιος 7 , 2018 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε!!Δυστυχώς(?) τα φωτιστικά είναι επιλογή του πελάτη.Εφόσον όμως δουλεύω με 42 V δε θα υπάρχει κανένα θέμα ασφάλειας.Εσυ προτείνεις LED απο την άποψη της λειτουργικότητας? Και χαμηλότερη ισχύ καταναλώνουν, και εγγύηση έχουν και και και... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 (edited) επιβάλλει κάποιος (κανονισμός ή κατασκευαστής) ελάχιστη τάση 40.32V στο πιο μακρυνό φωτιστικό?Αν όχι τότε κάνεις το #57 όπως είναι και τέλος. Αν ναι τότε ξανακάνεις το #57 αλλά θέτοντας σαν max voltage drop στο πρωτεύον το (πχ) 0.5% αντί για 4%.(Επίτηδες βάζουμε τόσο λίγο διότι (συνήθως) οι μετασχηματιστές είναι step-down οπότε γλυτώνουμε χαλκό)Τώρα σε συνθήκες max Amp στους ακροδέκτες του δευτερεύοντος έχεις περιθώριο 3.5% για πτώση τάσης από τους ακροδέκτες έως το πιο μακρυνό φωτιστικό. * Υπολόγισε διατομή γραμμής δευτερεύοντος για έως και 3.5% πτώση τάσης λόγω I*R. edit: φώτα με 230 δεν κάνουν για κήπο? Edited Μάρτιος 6 , 2018 by AMHxaNos Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα