Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2011 Όχι πρέπει να το τρέξεις όπως σου είπαν βήμα βήμα, το ρεύμα σου δεν είναι το ίδιο, πχ ξεκινάς με 4,05Α στα πρώτα 2m, μετά 3,18Α μετά 2,68Α κοκ...και στο τέλος θα δεις ποιός από τους δύο είναι ο δυσμενέστερος...
tantonakis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2011 Όχι πρέπει να το τρέξεις όπως σου είπαν βήμα βήμα, το ρεύμα σου δεν είναι το ίδιο, πχ ξεκινάς με 4,05Α στα πρώτα 2m, μετά 3,18Α μετά 2,68Α κοκ...και στο τέλος θα δεις ποιός από τους δύο είναι ο δυσμενέστερος... Βασίλη δεν μπορώ να το καταλάβω.Αν μπορείς να υπολογίσεις την πτώση τάσης στο κύκλωμα αναλυτικά θα το εκτιμούσα πολύ.Αν δεν έχεις χρόνο παρ'όλα αυτά σε ευχαριστώ πολύ
Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2011 ρ L I (A) πτώση τάσης 2 0,018 2 4,05 0,1944 2 0,018 5 3,18 0,3816 2 0,018 6 2,68 0,38592 2 0,018 2 1,74 0,08352 2 0,018 5 0,87 0,1044 20 1,14984 2 0,018 2 4,05 0,1944 2 0,018 5 3,18 0,3816 2 0,018 6 2,68 0,38592 2 0,018 8 0,5 0,096 2 0,018 2 0,44 0,02112 23 1,07904 Αν δεν έχω κάνει λάθος ο κλάδος με τα 20μέτρα είναι ο δυσμενέστερος, δεν πιστεύω να με θέλεις και κάτι άλλο είμαι και συναχωμένος φεύγω σε λίγο
tantonakis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2011 ρ L I (A) πτώση τάσης2 0,018 2 4,05 0,1944 2 0,018 5 3,18 0,3816 2 0,018 6 2,68 0,38592 2 0,018 2 1,74 0,08352 2 0,018 5 0,87 0,1044 20 1,14984 2 0,018 2 4,05 0,1944 2 0,018 5 3,18 0,3816 2 0,018 6 2,68 0,38592 2 0,018 8 0,5 0,096 2 0,018 2 0,44 0,02112 23 1,07904 Αν δεν έχω κάνει λάθος ο κλάδος με τα 20μέτρα είναι ο δυσμενέστερος, δεν πιστεύω να με θέλεις και κάτι άλλο είμαι και συναχωμένος φεύγω σε λίγο Σ'ευχαριστώ πολύ φίλε.Είσαι πρώτος.Περαστικά σου.
deathlok Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2011 Αν και ο Βασίλης ήταν αναλυτικότατος, επειδή δεν είναι εύκολο και πρακτικό να κάνεις όλους αυτούς τους υπολογισμούς σε κάθε γραμμή μπορείς να παίρνεις (για απλά κυκλώματα φωτισμού και πρίζες) μία παραδοχή. Έστω ότι το συνολικό σου φορτίο είναι στο μεγαλύτερο μήκος της γραμμής σου και υπολογίζεις πτώση τάσης. Αν σου βγάλει μεγαλύτερη από την επιτρεπτή τότε υπολογίζεις αναλυτικά για να δεις μπας και γλιτώσεις το μεγαλύτερο καλώδιο. Αν όμως η πτώση τάσης είναι μικρότερη τελειώνεις εκεί τους υπολογισμούς σου αφού σίγουρα η πραγματική κατάσταση (αναλυτικός υπολογισμός) θα δώσει ακόμα μικρότερη πτώση τάσης.
sonick Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2011 ρ L I (A) πτώση τάσης2 0,018 2 4,05 0,1944 2 0,018 5 3,18 0,3816 2 0,018 6 2,68 0,38592 2 0,018 2 1,74 0,08352 2 0,018 5 0,87 0,1044 20 1,14984 2 0,018 2 4,05 0,1944 2 0,018 5 3,18 0,3816 2 0,018 6 2,68 0,38592 2 0,018 8 0,5 0,096 2 0,018 2 0,44 0,02112 23 1,07904 Αν δεν έχω κάνει λάθος ο κλάδος με τα 20μέτρα είναι ο δυσμενέστερος, δεν πιστεύω να με θέλεις και κάτι άλλο είμαι και συναχωμένος φεύγω σε λίγο Μπορεί να φανεί χαζό αλλά γιατί το γινόμενο(2*0,018*2*4,05) στην πρώτη γραμμή δεν δίνει 0,1944;Oι μονάδες είναι σωστές;
Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2011 ... Τα αποτελέσματα προκύπτουν από την εφαρμογή της γνωστής σχέσης για το 1,5mm2 καλώδιο του προβλήματος (όχι επιλύοντας βάσει παρουσίασης του πίνακα γιατί λείπει το καλώδιο!), η παράθεση έγινε έτσι για να βλέπει ο συνάδελφος βήμα βήμα πως αλλάζει το αποτέλεσμα ανάλογα με το μήκος και το ρεύμα στο συγκεκριμένο σημείο.
CHRISTOSNT Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2011 (edited) Στο επισυναπτόμενο σχέδιο φαίνονται 3 προβολείς 1000W o καθένας οι οποίοι απέχουν απο το πίλαρ 180m. Το καλώδιο που έχει τοποθετηθεί έναι 2,5mm2 . Στον υπολογισμό της πτώσης τάσης για κάθε γραμμή ΔV= 1000/230 *0.0175 * 2 * 180 /2,5 V = 10,9 V δηλ. μεγαλύτερο απο 9,2V. Είναι σωστός ο παραπάνω υπολογισμός χρησιμοποιώντας το διπλάσιο μήκος αφού θεωρητικά ο ουδέτερος (επιστροφή) δεν διαρρέται από ρεύμα? Με την αμπεροτσιμπίδα μετράω μόλις ΙΝ=1,8Α. Ευχαριστώ proboleis.doc Edited Οκτώβριος 31 , 2011 by CHRISTOSNT
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2011 Σε μονοφάσικες γραμμές τo L (μήκος αγωγού)είναι διπλάσιο του μήκους της γράμμης άρα σωστος ο υπολογισμός. Το Ιγραμμής πρέπει να είναι Ι=Ν/U άρα 1000W/230V=4,3A
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα