Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 08:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 08:06 μμ Όχι πρέπει να το τρέξεις όπως σου είπαν βήμα βήμα, το ρεύμα σου δεν είναι το ίδιο, πχ ξεκινάς με 4,05Α στα πρώτα 2m, μετά 3,18Α μετά 2,68Α κοκ...και στο τέλος θα δεις ποιός από τους δύο είναι ο δυσμενέστερος...
tantonakis Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 08:15 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 08:15 μμ Όχι πρέπει να το τρέξεις όπως σου είπαν βήμα βήμα, το ρεύμα σου δεν είναι το ίδιο, πχ ξεκινάς με 4,05Α στα πρώτα 2m, μετά 3,18Α μετά 2,68Α κοκ...και στο τέλος θα δεις ποιός από τους δύο είναι ο δυσμενέστερος... Βασίλη δεν μπορώ να το καταλάβω.Αν μπορείς να υπολογίσεις την πτώση τάσης στο κύκλωμα αναλυτικά θα το εκτιμούσα πολύ.Αν δεν έχεις χρόνο παρ'όλα αυτά σε ευχαριστώ πολύ
Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 08:24 μμ ρ L I (A) πτώση τάσης 2 0,018 2 4,05 0,1944 2 0,018 5 3,18 0,3816 2 0,018 6 2,68 0,38592 2 0,018 2 1,74 0,08352 2 0,018 5 0,87 0,1044 20 1,14984 2 0,018 2 4,05 0,1944 2 0,018 5 3,18 0,3816 2 0,018 6 2,68 0,38592 2 0,018 8 0,5 0,096 2 0,018 2 0,44 0,02112 23 1,07904 Αν δεν έχω κάνει λάθος ο κλάδος με τα 20μέτρα είναι ο δυσμενέστερος, δεν πιστεύω να με θέλεις και κάτι άλλο είμαι και συναχωμένος φεύγω σε λίγο
tantonakis Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 08:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 08:37 μμ ρ L I (A) πτώση τάσης2 0,018 2 4,05 0,1944 2 0,018 5 3,18 0,3816 2 0,018 6 2,68 0,38592 2 0,018 2 1,74 0,08352 2 0,018 5 0,87 0,1044 20 1,14984 2 0,018 2 4,05 0,1944 2 0,018 5 3,18 0,3816 2 0,018 6 2,68 0,38592 2 0,018 8 0,5 0,096 2 0,018 2 0,44 0,02112 23 1,07904 Αν δεν έχω κάνει λάθος ο κλάδος με τα 20μέτρα είναι ο δυσμενέστερος, δεν πιστεύω να με θέλεις και κάτι άλλο είμαι και συναχωμένος φεύγω σε λίγο Σ'ευχαριστώ πολύ φίλε.Είσαι πρώτος.Περαστικά σου.
deathlok Δημοσιεύτηκε January 19, 2011 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2011 at 12:55 μμ Αν και ο Βασίλης ήταν αναλυτικότατος, επειδή δεν είναι εύκολο και πρακτικό να κάνεις όλους αυτούς τους υπολογισμούς σε κάθε γραμμή μπορείς να παίρνεις (για απλά κυκλώματα φωτισμού και πρίζες) μία παραδοχή. Έστω ότι το συνολικό σου φορτίο είναι στο μεγαλύτερο μήκος της γραμμής σου και υπολογίζεις πτώση τάσης. Αν σου βγάλει μεγαλύτερη από την επιτρεπτή τότε υπολογίζεις αναλυτικά για να δεις μπας και γλιτώσεις το μεγαλύτερο καλώδιο. Αν όμως η πτώση τάσης είναι μικρότερη τελειώνεις εκεί τους υπολογισμούς σου αφού σίγουρα η πραγματική κατάσταση (αναλυτικός υπολογισμός) θα δώσει ακόμα μικρότερη πτώση τάσης.
sonick Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 06:58 μμ ρ L I (A) πτώση τάσης2 0,018 2 4,05 0,1944 2 0,018 5 3,18 0,3816 2 0,018 6 2,68 0,38592 2 0,018 2 1,74 0,08352 2 0,018 5 0,87 0,1044 20 1,14984 2 0,018 2 4,05 0,1944 2 0,018 5 3,18 0,3816 2 0,018 6 2,68 0,38592 2 0,018 8 0,5 0,096 2 0,018 2 0,44 0,02112 23 1,07904 Αν δεν έχω κάνει λάθος ο κλάδος με τα 20μέτρα είναι ο δυσμενέστερος, δεν πιστεύω να με θέλεις και κάτι άλλο είμαι και συναχωμένος φεύγω σε λίγο Μπορεί να φανεί χαζό αλλά γιατί το γινόμενο(2*0,018*2*4,05) στην πρώτη γραμμή δεν δίνει 0,1944;Oι μονάδες είναι σωστές;
stayros Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2011 at 07:20 μμ Με πρόλαβαν
Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 07:32 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2011 at 07:32 πμ ... Τα αποτελέσματα προκύπτουν από την εφαρμογή της γνωστής σχέσης για το 1,5mm2 καλώδιο του προβλήματος (όχι επιλύοντας βάσει παρουσίασης του πίνακα γιατί λείπει το καλώδιο!), η παράθεση έγινε έτσι για να βλέπει ο συνάδελφος βήμα βήμα πως αλλάζει το αποτέλεσμα ανάλογα με το μήκος και το ρεύμα στο συγκεκριμένο σημείο.
CHRISTOSNT Δημοσιεύτηκε October 31, 2011 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2011 at 06:17 πμ (edited) Στο επισυναπτόμενο σχέδιο φαίνονται 3 προβολείς 1000W o καθένας οι οποίοι απέχουν απο το πίλαρ 180m. Το καλώδιο που έχει τοποθετηθεί έναι 2,5mm2 . Στον υπολογισμό της πτώσης τάσης για κάθε γραμμή ΔV= 1000/230 *0.0175 * 2 * 180 /2,5 V = 10,9 V δηλ. μεγαλύτερο απο 9,2V. Είναι σωστός ο παραπάνω υπολογισμός χρησιμοποιώντας το διπλάσιο μήκος αφού θεωρητικά ο ουδέτερος (επιστροφή) δεν διαρρέται από ρεύμα? Με την αμπεροτσιμπίδα μετράω μόλις ΙΝ=1,8Α. Ευχαριστώ proboleis.doc Edited October 31, 2011 at 04:26 μμ by CHRISTOSNT
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε November 7, 2011 at 11:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2011 at 11:34 μμ Σε μονοφάσικες γραμμές τo L (μήκος αγωγού)είναι διπλάσιο του μήκους της γράμμης άρα σωστος ο υπολογισμός. Το Ιγραμμής πρέπει να είναι Ι=Ν/U άρα 1000W/230V=4,3A
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα