nvel Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 12:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 12:59 μμ υπάρχουν πίνακες που δίνουν τη πτώση τάσης κάθε τύπου καλωδίου ανά Α/m (εκτός του αναλυτικού υπολογισμού), φυσικά χωρίς γνώση του μήκους δεν μπορείς να την υπολογίσεις. Το όριο πτώσης τάσης του κανονισμού είναι 4%
zio7 Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 01:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 01:03 μμ Γνωρίζεις που μπορώ να βρω αυτούς τους πίνακες?
JasonK Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 01:05 μμ Όλες οι εταιρείες του χώρου εκδίδουν καταλόγους. Ένας εκτιμώ καλός είναι της CABLEL (Ελληνικά Καλώδια). Google it!
el greco Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 06:04 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 06:04 μμ εδω εχει υπολογισμο για πτωση σε μονοφασικο,τριφασικο και συνφ http://www.geovsolutions.gr/calc.php
manoselectric Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 06:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2015 at 06:45 μμ (edited) αποτι θυμαμε απο το σχολειο .. ΔU=2*ρ*L*I*συν Φ/s για μονοφασικο και για τριφασικο βαζεις ριζα 3 στην αρχη.. οπου ρ ειδικη αντισταση αγωγου Lαποσταση αγωγου Ι αμπερ κ s διατομη.. κανονικα στον τυπο μπενει και θερμοκρασια αλλα μην το μπλεξεις ειναι αξιοπιστη κ ετσι.. να σου θυμησω οτι το επιτρεπτο οριο πλεον τις πτωσης τασης ειναι 4 τις εκατο κ σε κινηση κ σε φωτισμο κ οχι ενα και τρια που ηταν παλια.. υπολογισμος διατομης ειναι s=ρ*L*I/ΔU ... κ ΔU βαζεις 4 κ κατο για να υπολογισεις που ειναι το επιτρεπτο οριο.. Edited June 5, 2015 at 06:48 μμ by manoselectric
monachus Δημοσιεύτηκε July 6, 2015 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2015 at 05:01 μμ (edited) Πρόγραμμα online υπολογισμού πτώσης τάσης σε μονοφασικές και τριφασικές ηλεκτρικές γραμμές. Δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα με τον chrome, οπότε αν δεν ανοίγει, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο με opera ή firefox. Edited July 6, 2015 at 05:02 μμ by monachus
VasilisP Δημοσιεύτηκε March 6, 2018 at 08:54 μμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2018 at 08:54 μμ (edited) Καλησπέρα σας Θέλω αν μπορέσετε να μου λύσετε μια απορία γιατί έχω μπερδευτεί .Σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD384 η μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης απο την αρχή της γραμμής μέχρι το σημείο σύνδεσης οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής είναι 4% της ονομαστικής τάσης της εγκατάστασης. Εαν για μια εγκατάσταση φωτισμού κήπου χρησιμοποιήσω μετασχηματιστή 230/42 V η μεγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης θα είναι το 4% του 42V ή το 4% του 230 V? Επίσης,η σχέση υπολογισμού της πτώσης τάσης είναι 2*ρ*l*I / S ( υποθέτω cosφ=1).;Όμως,βρήκα στη βιβλιογραφία μια σχέση που στον παρονομαστή έχει S*n όπου n = αριθμός αγωγών στην ίδια φάση.Αυτό το n μήπως αναφέρεται στον αριθμό των ενεργών αγωγών οπότε είναι ίσο με τη μονάδα για το μονοφασικό? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων Edited March 6, 2018 at 09:12 μμ by VasilisP
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε March 6, 2018 at 09:11 μμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2018 at 09:11 μμ (edited) Ο μετασχηματιστής είναι γραμμικό στοιχείο, αν η τάση στο πρωτεύον πέσει κατά 4% τότε η τάση στο δευτερεύον θα πέσει με το ίδιο %.Στην φόρμουλα R= (ρ*l)/A το A στον παρονομαστή είναι το συνολικό εμβαδόν, αν έχεις 10 ίδιους αγωγούς τότε A=A*10. Edited March 6, 2018 at 09:22 μμ by AMHxaNos
stayros Δημοσιεύτηκε March 6, 2018 at 09:20 μμ Δημοσιεύτηκε March 6, 2018 at 09:20 μμ A. Του 42V. B. Καλό θα είναι να παραθέσεις όλο το εδάφιο που αναφέρει το τύπο που ρωτάς. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα