nvel Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 υπάρχουν πίνακες που δίνουν τη πτώση τάσης κάθε τύπου καλωδίου ανά Α/m (εκτός του αναλυτικού υπολογισμού), φυσικά χωρίς γνώση του μήκους δεν μπορείς να την υπολογίσεις. Το όριο πτώσης τάσης του κανονισμού είναι 4%
zio7 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 Γνωρίζεις που μπορώ να βρω αυτούς τους πίνακες?
JasonK Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 Όλες οι εταιρείες του χώρου εκδίδουν καταλόγους. Ένας εκτιμώ καλός είναι της CABLEL (Ελληνικά Καλώδια). Google it!
el greco Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 εδω εχει υπολογισμο για πτωση σε μονοφασικο,τριφασικο και συνφ http://www.geovsolutions.gr/calc.php
manoselectric Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 (edited) αποτι θυμαμε απο το σχολειο .. ΔU=2*ρ*L*I*συν Φ/s για μονοφασικο και για τριφασικο βαζεις ριζα 3 στην αρχη.. οπου ρ ειδικη αντισταση αγωγου Lαποσταση αγωγου Ι αμπερ κ s διατομη.. κανονικα στον τυπο μπενει και θερμοκρασια αλλα μην το μπλεξεις ειναι αξιοπιστη κ ετσι.. να σου θυμησω οτι το επιτρεπτο οριο πλεον τις πτωσης τασης ειναι 4 τις εκατο κ σε κινηση κ σε φωτισμο κ οχι ενα και τρια που ηταν παλια.. υπολογισμος διατομης ειναι s=ρ*L*I/ΔU ... κ ΔU βαζεις 4 κ κατο για να υπολογισεις που ειναι το επιτρεπτο οριο.. Edited Ιούνιος 5 , 2015 by manoselectric
monachus Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2015 (edited) Πρόγραμμα online υπολογισμού πτώσης τάσης σε μονοφασικές και τριφασικές ηλεκτρικές γραμμές. Δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα με τον chrome, οπότε αν δεν ανοίγει, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο με opera ή firefox. Edited Ιούλιος 6 , 2015 by monachus
VasilisP Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 (edited) Καλησπέρα σας Θέλω αν μπορέσετε να μου λύσετε μια απορία γιατί έχω μπερδευτεί .Σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD384 η μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης απο την αρχή της γραμμής μέχρι το σημείο σύνδεσης οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής είναι 4% της ονομαστικής τάσης της εγκατάστασης. Εαν για μια εγκατάσταση φωτισμού κήπου χρησιμοποιήσω μετασχηματιστή 230/42 V η μεγιστη επιτρεπόμενη πτώση τάσης θα είναι το 4% του 42V ή το 4% του 230 V? Επίσης,η σχέση υπολογισμού της πτώσης τάσης είναι 2*ρ*l*I / S ( υποθέτω cosφ=1).;Όμως,βρήκα στη βιβλιογραφία μια σχέση που στον παρονομαστή έχει S*n όπου n = αριθμός αγωγών στην ίδια φάση.Αυτό το n μήπως αναφέρεται στον αριθμό των ενεργών αγωγών οπότε είναι ίσο με τη μονάδα για το μονοφασικό? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων Edited Μάρτιος 6 , 2018 by VasilisP
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 (edited) Ο μετασχηματιστής είναι γραμμικό στοιχείο, αν η τάση στο πρωτεύον πέσει κατά 4% τότε η τάση στο δευτερεύον θα πέσει με το ίδιο %.Στην φόρμουλα R= (ρ*l)/A το A στον παρονομαστή είναι το συνολικό εμβαδόν, αν έχεις 10 ίδιους αγωγούς τότε A=A*10. Edited Μάρτιος 6 , 2018 by AMHxaNos
stayros Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 A. Του 42V. B. Καλό θα είναι να παραθέσεις όλο το εδάφιο που αναφέρει το τύπο που ρωτάς. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα