VasilisP Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2018 (edited) Κάνουν αλλά τίθεται θέμα ασφάλειας.Ευχαριστώ για τις συμβουλές συνάδελφε! Edited Μάρτιος 7 , 2018 by miltos
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2018 (edited) Οπότε υπολογίζω αρχικά την πτώση τάσης απο την παροχή μέχρι το πρωτεύον.Έπειτα την πτώση τάσης απο το δευτερεύον μέχρι το φορτίο.Το άθροισμα των δυο πτώσεων τάσης θα πρέπει να είναι μικρότερο απο το 4% της ονομαστικής τάσης λειτουργίας. Σωστά? Σημειώνω ότι το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 ΔΕΝ επιβάλλει μέγιστη πτώση τάσης 4%. Συστήνει. Ο μελετητής [ή και ο κατασκευαστής] της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα επιλέξει το μέγεθος της πτώσης τάσης που ικανοποιεί τα κριτήρια ασφάλειας, λειτουργικότητας, οικονομίας κλπ. της εγκατάστασης, που μπορεί να είναι και πάνω από 4%. Τώρα, στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της πτώσης τάσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η σύνθετη αντίσταση του ίδιου του μετασχηματιστή, που είναι αρκετά σημαντική. Επίσης, τα φωτιστικά τύπου ΛΕΝΤ [αν δεν είναι ειδικών προδιαγραφών], έχουν συντελεστή ισχύος συνήθως της τάξης του 0,5 και αρμονικές που πρέπει και αυτές να ληφθούν υπόψη. Παρεμπιπτόντως, η σχέση που δίνεται στο #51 δεν ισχύει πάντοτε, υπάρχουν όρια. Το βασικότερο όριο είναι να μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα η επαγωγική αντίδραση της γραμμής. Πρακτικά, αυτό ισχύει μέχρι περίπου τη διατομή των 35mm2 [συνολικά ανά φάση]. Edited Μάρτιος 11 , 2018 by Πέτρανθος
george33 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2018 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2018 Καλησπέρα , για τον υπολογισμό της πτώσης τάσης μιας γραμμής, ποια απόσταση πρέπει να λάβουμε υπόψη μας; Την απόσταση της γραμμής από τον πίνακα; Την απόσταση της γραμμής από την πηγή τροφοδοσίας πχ μετασχηματιστή ΔΕΗ; Γιατί αν πχ έχω μια γραμμή φωτισμού από έναν υποπίνακα μιας εγκατάστασης και η απόσταση από τον υποπίνακα είναι 60 μέτρα και η απόσταση του υποπίνακα από τον κεντρικό είναι άλλα 100 μέτρα. Ποιά απόσταση θα μπει στον υπολογισμό;
vasilllis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2018 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2018 Απο τον κεντρικο πινακα της εγκαταστασηςσου την υπολογιζεις.
nvel Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2018 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2018 ο υπολογισμός γίνεται από το σημείο εισόδου της ισχύος στην εγκατάσταση που είναι ο μετρητής ή το δευτερεύον του Μ/Σ για όσες εγκαταστήσεις έχουν. Σε κάθε τμήμα υπολογίζεται η μερική πτώση τάσης σύμφωνα με το μήκος του τμήματος. τη διατομή και το ονομαστικό φορτίο του και στα επιμέρους τμήματα μέχρι το τελικό φορτίο αθροίζονται οι πτώσεις για τον υπολογισμό της ολικής
el greco Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2018 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2018 κοιτα και εδω για να κανεις τους υπολογισμους σου. http://www.geovsolutions.gr/calc.php
Directionless Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2018 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2018 (edited) Από τον υποπινακα. Θεωρώ ότι ο υποπινακας θα έχει λογικά διαστασιολογηθεί έτσι (διατομή παροχικού καλωδίου), που να έχει προβλέψει την πτώση τάσης από τον κεντρικό προς αυτόν. Μιλώντας πάντα βέβαια, για γραμμές φωτισμού και συνήθεις εφαρμογές, χωρίς αυξημένες απαιτήσεις φορτίου. Edited Αύγουστος 5 , 2018 by Directionless
HadesIV Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2018 Καλησπέρα Θέλω να υπολογίσω την πτώση τάσης στο παρακάτω πρόβλημα και έχω μπερδευτεί Έχω δύο πίνακες.Ο πρώτος (Γενικός) είναι σε απόσταση 40m απο το μετρητή της ΔΕΗ και έχει μονοφασικά φορτία συνολικής ισχύος 7KW.Απο αυτό τον πίνακα επίσης τροφοδοτείται ένας δεύτερος υποπίνακας σε απόσταση 270m ο οποίος έχει μονοφασικά φορτία ισχύος 8KW.Όλα τα φορτία έχουν cosφ=1.Η παροχή απο το μετρητή της ΔΕΗ αλλά και απο τον Γενικό πίνακα προς τον υποπίνακα είναι τριφασική. Για να υπολογίσω την πτώση τάσης των δυο τμημάτων ( ΔΕΗ-Γενικός και Γενικός-Υποπίνακας),υπολόγισα το ρεύμα που θα απορροφήσει ως εξής.Στο Γενικό πίνακα 7000/230=30.4 Α και στον υποπίνακα 8000/230= 34.8 Α . Η ερώτηση μου είναι σε αυτό το σημείο και είναι η εξής.Για το κομμάτι Γενικού πίνακα-υποπίνακα θα πρέπει να χωρίσω τα 34.8 A στις τρείς φάσεις και να διαλέξω τη φάση με το μεγαλύτερο ρεύμα προκειμένου να υπολογίσω την πτώση τάσης?Και για το κομμάτι ΔΕΗ-Γενικός πίνακας θα πρέπει να χωρίσω τα 30.4 Α στις τρείς φάσεις συν το ρεύμα ανα φάση απο το κομμάτι Γενικός Πίνακας-υποπίνακας προκειμένου να υπολογίσω την πτώση τάσης σε αυτό το κομμάτι? Ευχαριστώ!
vasilllis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2018 σωστα.Την φαση με την μεγαλυτερη ενταση θα υπολογισετε(???? ιδιωτης) στον υποπινακα και αναλογα πως θα μοιρασετε τις φασεις απο τον γενικο.Λογικα η φαση με το μεγαλυτερο φορτιο στον γενικο θα παει στην φαση με το μικροτερο στον υποπινακα. Εφοσον ειστε και ιδιωτης να δωσετε μεγαλη προσοχη στον υπολογισμο του ουδετερου.
HadesIV Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2018 Σας ευχαριστώ για την απάντηση! Για να υπολογίσω τη διατομή απο τη ΔΕΗ προς το γενικό πίνακα θα πάρω ως φορτία το άθροισμα των φορτίων του γενικού πίνακα και του υποπίνακα σωστά?Επίσης τι θα πρέπει να υπολογίσω οσον αφορά τον ουδέτερο?Για διατομές μέχρι και 16mm^2 δεν ακολουθεί ο ουδέτερος τη διατομή της φάσης?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα