jimevi13 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2010 ok thanks , αν και θα παραλείψω μερικά διότι το κτίριο είναι υφιστάμενο και δεν είναι να πάρει άδεια για όλη την οικοδομή! και ας ελπίσουμε ότι δεν θα μας τα ζαλίσει πολύ η πυροσβεστική υπηρεσία!
jimevi13 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2010 έγραψα την ακολουθη!μπορείτε να μου πείτε αν έχω κάποιο λάθος διότι την Δευτέρα πρέπει να τους την παραδώσω! σας ευχαριστώ συνάδελφοι! έκανα μια τροποποίηση και σύνδεση του ppaleoho με του parth. Σύμφωνα με τη παρ 4.2.1 του όρθρου 4 του Π.Δ. 71/88, ακολουθεί τεχνική έκθεση για το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού του χώρου της σχολής οδηγών καθώς επίσης και τεχνική έκθεση του συστήματος πυρανίχνευσης καπνού της σχολής. 1. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σκοπός του κάτωθι περιγραφομένου συστήματος είναι η πρόληψη των κινδύνων από πυρκαγιά με: - Την ανίχνευση στο αρχικό στάδιο κάθε εστίας καπνού, πυρακτώσεως ή αποτόμου ανόδου της θερμοκρασίας. Α. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ Κοντά στις εξόδους, στα πυροσβεστικά σημεία και κατά μήκος των οδών διαφυγής, προβλέπεται η τοποθέτηση κουμπιών συναγερμού πυρκαγιάς με προστατευτικό γυάλινο κάλυμμα. Τα κουμπιά συνδέονται σε ζώνες αναγγελίας πυρκαγιάς με το χέρι και κάθετη κυρίως διάταξη ώστε ο εντοπισμός από τον πίνακα να αφορά κάθετα τμήματα του κτιρίου και ο διαχωρισμός τους να γίνεται βάσει των υπαρχόντων κλιμακοστασίων. Η σύνδεση των κουμπιών σε ζώνες γίνεται όπως και των ανιχνευτών πυρκαγιάς. Τα κουμπιά πρέπει να τοποθετηθούν σε ορατά σημεία σε ύψος 1.5 μέτρα από το έδαφος και σε απόσταση 50cm το λιγότερο από διακόπτες φωτισμού, κουμπιών ανελκυστήρων ή άλλων ηλεκτρικών διατάξεων. Η συγκεκριμένη διάταξη χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς, τοποθετήθηκε στην έξοδο διαφυγής σε ορατό σημείο όπως προβλέπεται όπως βγαίνουμε από τον χώρο στην δεξιά πλευρά της πόρτας εξόδου. Με την ενεργοποίηση του χειροκίνητου συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς το εκπαιδευμένο προσωπικό έχει στην διάθεσή του πυροσβεστική φωλιά καθώς και πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης. Β. ΣΕΙΡΗΝΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ. Σειρήνες ονομάζονται τα σύστημα αυτά τα οποία μπορεί να είναι μηχανικά κουδούνια η ηλεκτρονική σειρήνα τα οποία πρέπει να ακούγονται ευδιάκριτα παντού μέσα στο κτίριο , με σκοπό την προειδοποίηση του πληθυσμού η ακόμα και την εκκένωση του κτιρίου. Τα παρακάτω αποτελούν κατασκευαστικές οδηγίες. Η ένταση του ήχου στο κτίριο πρέπει να είναι ομοιόμορφη και ευδιάκριτη με μίνιμουμ τιμή τα 65 ντεσιμπέλ. Αν πρόκειται για ξενοδοχεία που πρόκειται να υπάρχουν άτομα που κοιμούνται τότε πρέπει η ένταση στο ύψος του κρεβατιού να είναι 75 ντεσιμπέλ. Όλες οι συσκευές πρέπει να παράγουν τον ίδιο ήχο και να διαφέρουν από τους ήχους που υπάρχουν στην περιοχή. Να μην είναι μεγαλύτερη η ένταση του ήχου από την προβλεπόμενη για να μην δημιουργηθούν μόνιμες βλάβες στο ακουστικό σύστημα. Πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός σειρήνων μέσα στο κτίριο για να καλύπτεται όλος ο χώρος. Η σειρήνα τοποθετήθηκε εντός του χώρου της σχολής οδηγών όπου όπως προβλέπεται ακούγεται σε όλο το χώρο από τους νέους εκπαιδευόμενους οδηγούς για την έγκαιρη ενημέρωσή τους για πυρκαγιά στον χώρο και την άμεση εκκένωση της αίθουσας διδασκαλίας και γενικότερα του κτιρίου. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Α. ΘΕΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ Στο υφιστάμενο κτήριο της οδού ____________________ γραφείο 1 , έχει τοποθετηθεί κεντρικό σύστημα πυρανίχνευσης καπνού σε όλο το κτήριο. Μέσα στην σχολή οδηγών του Κυρίου ______________, έχει 3 ανιχνευτές καπνού. Ένα στο χώρο του εκπαιδευτηρίου, ένα στον προθάλαμο του εκπαιδευτηρίου καθώς και έναν στον χώρο της κουζίνας – WC. Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Μόλις ενεργοποιηθεί ένας πυρανιχνευτής ανάβει στον πίνακα η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στο χώρο που καλύπτει ο ανιχνευτής αυτός. Συγχρόνως αναβοσβήνει ο φωτεινός επαναλήπτης του ανιχνευτή αυτού ώστε να γίνεται εύκολα ο εντοπισμός του χώρου κινδύνου. Επίσης ακούγεται ηχητικό σήμα συναγερμού για ειδοποίηση των ενοίκων. Μετά τη καταστολή της εστίας πυρός ή του αιτίου συναγερμού γίνεται επανάταξη από τον πίνακα ελέγχου ώστε το σύστημα να είναι πάλι σε ετοιμότητα. Σε περίπτωση χειροκίνητης ενεργοποίησης υπάρχει στον πίνακα σχετική ένδειξη της θέσης του κόμβου που τον προκάλεσε ώστε να ευχεραίνεται ο εντοπισμός. Το σύστημα μπορεί να ελέγχεται χειροκίνητα τοπικά για τον έλεγχο καλής λειτουργίας. Με τη πίεση ενός κομβίου ανά ζώνη ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες ώστε να ελέγχεται ότι βρίσκονται σε λειτουργία. Επίσης τοπικά μπορεί να ελέγχεται και το ηχητικό κύκλωμα. Σε περίπτωση διακοπής ενός κλάδου τροφοδοσίας κάποιου κυκλώματος υπάρχει σχετική οπτική ένδειξη στο πίνακα συνοδευόμενη από ειδικό βόμβο βλάβης. Οι σειρήνες συναγερμού είναι δυο ήχων διακεκομμένου για προειδοποίηση και συνεχούς για εκκένωση. Τοποθετούνται στις θέσεις που φαίνονται στις κατόψεις των σχετικών σχεδίων έτσι που να καλύπτουν ηχητικά κάθε σημείο των χώρων. Το σύστημα της πυρανίχνευσης καπνού είναι τοποθετημένο σε όλο το οικοδόμημα της οδού ________________ για την έγκαιρη προειδοποίηση των ενοίκων ως προς την πυρασφάλεια. Όταν αντιληφθεί αυξημένη θερμοκρασία και καπνό τότε με ηχητικό σήμα ειδοποιεί τους ενοίκους του κτηρίου για την άμεση εκκένωσή του!
ckiriako Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2010 Μωρε το κειμενο ενταξει ειναι, αλλο ειναι για μενα το θεμα: Βασικα αυτα που γραφεις ανταποκρινονται στην πραγματικοτητα? Τα συστηματα ειναι εγκατεστημενα και λειτουργουν οπως πρεπει? Η ΥΔ που υπογραφεις δεν ειναι αστειο πραγμα..
b35 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2010 Τα συστηματα ειναι εγκατεστημενα και λειτουργουν οπως πρεπει? Δυστυχώς Συνάδελφοι, για τα αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης, δεν βλέπω καμία αναφορά για την Εναρμόνιση του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ-54 με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΚ που αν δεν κάνω λάθος έχει πάψει να είναι πλέον Οδηγία και από το 2009 έχει γίνει Ευρωπαϊκός Κανονισμός, δηλαδή είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του και στην χώρα μας. Ακόμα η ΠΥ ασχολείται με τεχνικές περιγραφές συστήματων πυρανίχνευσης και τις γυρίζει πίσω αν δεν αναφέρονται κάποιες παράγραφοι του ΠΔ 71/88, ενώ θα έπρεπε να ζητάει μέσα στην ΥΔ του Συναδέλφου να αναφέρεται το εαν ο εξοπλισμός αυτός είναι πιστοποιημένος και έχει CE (δίνοντας μαζί και τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια) δηλαδή εάν ο πίνακας, οι ανιχνευτές, τα μπουτόν, οι φαροσειρήνες κλπ είναι πιστοποιημένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-54. Μπορούμε να δούμε άλλωστε ότι η παράγραφος 4.2.1 του ΠΔ 71/88 παραπέμπει στα εθνικά πρότυπα, που στην περίπτωση του ΕΝ-54 το εθνικό πρότυπο είναι και εναρμονισμένο πρότυπο πλέον. Ο εξοπλισμός ενός αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης αλλάζει και βελτιώνεται συνέχεια και αυτό μπορούμε να το δούμε στον ευρωπαϊκό κατάλογο NANDO http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs ή δείτε αυτό http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:309:0001:0028:EL:PDF Εκείνο που μπορούμε να δούμε στο κατάλογο αυτόν, είναι το ότι δεν υπάρχει διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης για το ΕΝ-54 στην Ελλάδα, που θα μπορούσε να είναι ο ΕΛΟΤ.
jimevi13 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 αυτά ναι υπάρχουν στον χώρο του κτηρίου!γιαυτό και δεν έβαλα μερικά απο αυτά που γράφει ο parth. απλά δεν μπόρεσα να βρώ τεχνικά φυλλάδια απο τον ιδιοκτήτη του οικοδομήματος! έχει πυρασφάλεια όλο το κτήριο και όλα τα γραφεία και στο τμήμα των διαμερισμάτων ξεχωριστό κύκλωμα πυρασφάλειας!άρα το χωρίζει σε ζώνες!τώρα όσο αφορά τα άλλα εγκαθιστούνται φαροσειρήνες στο εν λόγω γραφείο της σχολής οδηγών!
jimevi13 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 μόλις γύρισα απο την Π.Υ. και με έβαλαν να υπογράψω μια υπεύθυνη δήλωση!δεν την υπέγραψα εκεί γιατί μου είπαν να τεστάρω το σύστημα πυρανίχνευσης! τί λένε δεν μπορώ να τους καταλάβω!σε κτήριο με 4 καφετέριες και οροφοδιαμερίσματα να βαρέσω συναγερμό!ο οποίος λογικά χτυπάει και στην Π.Υ.! τόσο μου έρχεται που δεν θα ειδοποιήσω κανένα στα γραφεία τους που βαριούνται για έλεγχο και αυτοψία να πεταχτούν όλοι απο τα γραφεία με τα laptop και τα facebook στο πόδι διότι η Π.Υ. Ιωαννίνων έβαλε H.O.L. με Internet και τηλέφωνο και ξέχασαν να πουν για φορητότητα γραμμής και αριθμών με αποτέλεσμα να παίρνεις στους καταλόγους του ΟΤΕ και τα τηλέφωνα που σου δίνουν να αντιστοιχούν σε μια γιαγιά και τα υπόλοιπα να μην υπάρχει συνδρομητής! τί άλλο να πώ.....
zafos Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2010 Συνάδελφοι, το σύμβολο της χειροκίνητης σειρήνας αναγγελίας ποιο είναι?ευχαριστώ!
pyrsths Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2010 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2010 Ως προς το θέμα της αναγραφής της παραγράφου 4.2.1. του άρθρου 4, έχω να πω ότι υπάρχουν πυρ/στες πολύ τυπικοί και πυρ/στες πολύ ουσιαστικοί. Φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει σε όλους τους κλάδους. Ως προς το θέμα που αναφέρει ο χρήστης jimevi13 έχω να πω ότι η υποβολή Υ.Δ. από τον μηχανικό είναι υποχρεωτική για επιχειρήσεις με μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας, βάση της 13 Π.Δ, που προβλέπει την χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας χωρίς αυτοψία. Προφανώς η συγκεκριμένη ρύθμιση έγινε για να εξυπηρετούνται πιο γρήγορα οι επιχειρήσεις και όχι γιατί κάποιος πυρ/στης βαριέται να βγει από το γραφείο του. Σωστή ρύθμιση ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Πάντως κατά την γνώμη μου όταν υπογράφεις Υ.Δ. καλής λειτουργίας ενός μονίμου συστήματος, εξυπακούεται ότι το ελέγχεις και στην πράξη. Αν και σε τελική ανάλυση αυτό εξαρτάται από την ευσυνειδησία του κάθε ελέγχοντα. Τέλος, εξ όσων γνωρίζω καμία Π.Υ. στην Ελλάδα δεν έχει την τεχνική ικανότητα σύνδεσης κάποιου τηλ. κέντρου με τους πίνακες πυρανίχνευσης και συναγερμού όλων των επιχειρήσεων στον τομέα ευθύνης της, οπότε η ενεργοποίηση ενός συστήματος δεν θα ξεβόλευε δυστυχώς κανέναν.
ariskrs Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2016 παιδια ευχαριστω πολυ για την ανταποκριση αλλα στην πυροσβεστικη εγινε το καλυτερο απο ολα σημερα. εχω βρει απο το ιντερνετ το κειμενο που παραθετει πιο πανω ο parth καθως και τις σελιδες του αντρεα και το κειμενο του ppaleoho ( ευχαριστω και τους 3) και το δινω την δευτερα και το απορριπτει ο υπευθυνος της πυρασφαλειας . Αφου εχω ρωτησει εσας γνωστους& αγνωστους καταληγω οτι το κειμενο ειναι αυτο που παραθετει παραπανω ο parth και παω το ιδιο κειμενο. τοτε ο αλλος αξιωματικος συμπληρωνει με στυλο === παρ 4.2.1 του αρθρου 4 του Π.Δ 71/88, το αρθρο 4 του Π.Δ 71/88, αναγραφοταν στην παλια πυρασφαλεια και για την φραση παρ 4.2.1 ο προηγουμενος μου γυρισε ολοκληρη πυρασφαλεια πισω!!! και απο τις 12,30 που την πηρα οριστικα χτυπαω το κεφαλι μου στον τοιχο΅: :shock: :shock: Να έχεις υπόψιν σου ( και σου μιλάω νε εμπειρία 38 χρόνων ) ότι, το κάθε γραφείο Πυρασφαλείας, σε όλη την επικράτεια, ερμηνεύει την σχετική νομοθεσία κατά το δοκούν. Άλλωστε επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του κάθε ελεγκτή να προτείνει, να συμπληρώσει κλπ
Alexandros87 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2016 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2016 Καλησπέρα συναδελφοι. Επειδή τελευταια ασχολούμαι με την πυρανιχνευση και επειδη για να μου βγει η μελέτη πρεπει να ακολουθώ το ΕΛΟΤ ΕΝ 54 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, θελω να ρωτησω αν διατίθεται πουθενα δωρεάν. Διότι απ οτι κατάλαβα ειναι λίγο ακριβά αυτά τα ΕΛΟΤ.Ευχαριστω
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα