sebastian leto Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 09:43 πμ Τα inverter αναφέρουν στα τεχνικα τους χαρακτηριστικα μεγιστη ταση DC εισόδου. Τα panel αναφερουν μέγιστη ταση και ταση ανοιχτου κυκλωματος, αν εχω να συνδεσω ας πουμε 10 panel σε σειρά για να δω αν αντεχει την ταση τους στην εισοδο του το inverter το κανω πολλαπλασιαζοντας την μεγιστη ταση επι τον αριθμο των pannel ή την ταση ανοιχτου κυκλωματος. Η ταση ανοιχτου κυκλωματος οριζεται η ταση που θα αναπτυξει το pannel στην χαμηλοτερη θερμοκρσια που αντεχει?
deathlok Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 10:31 πμ Το καλύτερο είναι να μην προσθέτεις μόνος σου αλλά να κατεβάσεις το αντίστοιχο πρόγραμμα διαστασιολόγησης που δίνουν όλοι οι κατασκευαστές inverter επίσης η μέγιστη dc είσοδος τις περισσότερες φορές είναι και εκτός mppt range.
woody Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 11:51 πμ Τάση ανοικτού κυκλώματος είναι η τάση που επικρατεί στην έξοδο του ηλιακού κελιού όταν τα δύο άκρα του είναι ανοικτά. Η τάση ανοικτού κυκλώματος αυξάνεται με την μείωση της θερμοκρασίας. Τον υπολογισμό τον κάνεις με την τάση ανοικτού κυκλώματος αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος καλύτερα με πρόγραμμα.
miltos Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2011 at 02:01 μμ Ένας πολλαπλασιασμός είναι όλος και όλος: Voc(T1) = [1 + συντελεστής θερμοκρασίας στην τάση ανοιχτού κυκλώματος * (T1-25)] * Voc(25C)
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα