ΙΑΣΟΝΑ στη βεβαίωση που βγάζει το σύστημα για σύνδεση με τα δίκτυα, εκεί που περιγράφει τους χώρους λέει:

1. Συνολικό Εμβαδόν Κύριων Χώρων

2. Συνολικό Εμβαδόν Βοηθητικών Χώρων και Χώρων που υπολογίζονται με μειωτικό συντελεστή

 

Το σύστημα ξεχωρίζει 3 κατηγορίες: Κύριους χώρους, Βοηθητικούς χώρους και Χώρους που υπολογίζονται με μειωτικό συντελεστή.

 

Η σοφίτα που λες, παίρνει το 0.5 συντελεστή ως "χώρος που υπολογίζεται με μειωτικό συντελεστή" και όχι ως βοηθητικός χώρος που πρέπει να είναι έως 2.40.

 

Εγώ έτσι θα το έβαζα...

Edited by architect_duth
  • Απαντήσεις 5,9k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

ΙΑΣΟΝΑ στη βεβαίωση που βγάζει το σύστημα για σύνδεση με τα δίκτυα, εκεί που περιγράφει τους χώρους λέει:

1. Συνολικό Εμβαδόν Κύριων Χώρων

2. Συνολικό Εμβαδόν Βοηθητικών Χώρων και Χώρων που υπολογίζονται με μειωτικό συντελεστή

 

Το σύστημα ξεχωρίζει 3 κατηγορίες: Κύριους χώρους, Βοηθητικούς χώρους και Χώρους που υπολογίζονται με μειωτικό συντελεστή.

 

Νομίζω ότι το σύστημα του Τ.Ε.Ε., υπολογίζει 2 κατηγορίες: Κύριους Χώρους & Βοηθ. Χώρους ( οι οποίοι παίρνουν μειωτικό συντελεστή)
Δημοσιεύτηκε

Πότε βάζουμε μειωτικό συντελεστή; Για ποιες περιπτώσεις;

Υπόγεια, Σοφίτες, Πατάρια. Αποθήκες κ.λ.π
Δημοσιεύτηκε

Νομίζω ότι το σύστημα του Τ.Ε.Ε., υπολογίζει 2 κατηγορίες: Κύριους Χώρους & Βοηθ. Χώρους ( οι οποίοι παίρνουν μειωτικό συντελεστή)

 

Ναι, λάθος διατύπωσή μου... Όντως το σύστημα καταλαβαίνει - υπολογίζει ΜΟΝΟ 2 κατηγορίες (κύριοι και βοηθητικοί), αλλά στη βεβαίωση που περιγράφω, στους βοηθητικούς χώρους περιλαμβάνει και διαχωρίζει λεκτικά και τους χώρους που υπολογίζονται με μειωτικό συντελεστή.

Δημοσιεύτηκε

Συνάδελφοι, μια "σοφίτα", που μην κρυβόμαστε πίσω από το ..."δάκτυλό" μας, τις περισσότερες φορές είναι ένας ..."ωραιότατος" όροφος, ύψους πολλές φορές 3,40 μ.

Ε, εγώ αυτόν τον χώρο τον βάζω ως "κύριο χώρο" και υπολογίζω το πρόστιμό του ως ΥΔΚΧ.

 

Ξαναλέω, είμαστε μεγάλα "παιδιά" κι ο καθένας κάνει ό,τι τον φωτίσει ο Θεός.

Δημοσιεύτηκε

Συμφωνώ με τον Ιάσονα. Έχω πέσει σε περιπτώσεις που έριξα "άκυρο" σε σοφίτα με Ημαχ=3,50 μ.

Άτυπος κανόνας που ακολουθώ, Ημέσο < 2,40 μ

Δημοσιεύτηκε

Με σοφίτα προς το παρόν δεν έχω ασχοληθεί. Προφανώς συμφωνώ και με τους δυο σας!!!

Σε περίπτωση όμως υπογείου με ύψος > 2.40 ? Εκεί το δηλώνουμε πάλι ως ΚΧ ?

Δημοσιεύτηκε

συναδελγοι η σοφιτα στην οποια αναφερομουν εχει υψος στις πλευρες περιπου 2.2μ ...αλλα απο κει και περα μεγαλωνει λοφω της σκεπης και φτανει μεχρι τα 3.2 -3.5 μ περιπου...

 

 

γι αυτο κ γω νομιζ πως ειναι ΚΧ παρα το γεγονος οτι στις πλευρες ειναι 2,2μ

 

 

ΥΓ νομιζω πως συμφωνα με το ΓΟΚ ΒΧ ειναι αυτος που χρησιμοποιειται βοηθητικα ...αυτο ειναι κανονικο σπιτι...ετσι δεν ειναι;;

Δημοσιεύτηκε

To νόημα της χρήσης του συντ ΒΧ 0,5 για υπόγεια, πατάρια, σοφίτες με ΚΧ έχει να κάνει με τη "δυσλειτουργικότητα" των χώρων αυτών. Για τα μεν πατάρια και σοφίτες λόγω του μικρού ύψους, για τα δε υπόγεια λόγω του περιορισμού σε φωτισμό/αερισμό. Οπότε Arch duth το εσωτ. ύψος του υπογείου δε σε απασχολεί. Αυτό που ενδιαφέρει και καθορίζει τη χρήση του 0,5 είναι κατά πόσο ο χώρος είναι βυθισμένος στο έδαφος, περιμετρικά ή έστω από δύο ή τρεις πλευρές.