ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2013 ΝΙΚΟ αν η μετρηση είναι μεταξυ ενεργων αγωγων ΝΑΙ, πας με τα 500vdc, επειδη ομως ένα αντλιοστασιο δεν θεωρητε χωρος επιρεπεις σε πυρκαγια δεν είναι αναγκη να μετρησεις τους ενεργους αγωγους
maneni Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2013 δεν σε καταλαβαινω. Το αντλιοστασιο τροφοδοτειται απο μια γραμμη η οποια λειτουργει στα 230/400V Οι μετρησεις αντιστασης μονωσης (οτι και ζευγος να μετρησεις) θα γινουν στα 1000 ή στα 500?
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2013 Κ αν το μετρησουμε το Riso με 1000vdc τι θα γινει ? Με λιγα λογια, πιστευεται ότι υπαρχει περιπτωση να καει το τυλιγμα ενός κνητηρα από την ταση dc που παραγουν 4 μπαταριες των 1,5v ?
maneni Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2013 Νικο οταν κανουμε μετρησεις βαση καποιων κανονισμων ή προτυπων πρεπει να ακολουθουμε επακριβως τις αδηγιες. Διαφορετικα μπορει να εχουμε λανθασμενα ή μη αποδεκτα αποτελεσματα. Η ενσταση μου ηταν επ' αυτου και οχι για την αντοχη του τυλιγματος του κινητηρα.
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2013 667 μπαταρίες των 1.5V θες να πεις...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2013 Εννοει τις 4 6 ή 8 μπαταριες που παιρνει το πολυοργανο... το μακροτεστ παιρνει 6 αν θυμαμαι καλα. Επι του θεματος ισχυει οτι λεει ο maneni. Μετραμε οπως καθοριζει το προτυπο
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2013 Η ενσταση μου ηταν επ' αυτου και οχι για την αντοχη του τυλιγματος του κινητηρα. Επι του θεματος ισχυει οτι λεει ο maneni. Μετραμε οπως καθοριζει το προτυπο Ενταξει ρε παιδια (μην βαρατε ολοι μαζι, ενας , ενας σας παρακαλω ) το ξερουμε ολοι ότι κανουμε αυτό που λεει ο hd384 ή ο ΚΕΗΕ Ή ενσταση μου εμενα είναι σε αυτό που ρωτησε ο gnusselt Συνδεμένη, φοβάμαι μην καταστρέψω το τύλιγμα της. Μπορει να υπερβαλα λιγουλακι χρησιμοποιωντας το 1000vdc αλλα το εκανα για να του δωσω να καταλαβει ότι ένα τυλιγμα ενός κινητηρα δεν κινδυνευει να καταστραφει από την ταση που θα αναπτηξη ένα οργανο που δουλευει με 4 μπαταριας των 1,5v ( εχω sonel) Στην επομενη μετρηση που θα κανω για κινητηρα, θα τον δοκιμασω κ στα 1000 για να δω εάν θα παρω λανθασμενα αποτελεσματα 1
malounta Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2014 Καλησπέρα. Η συγκεκριμένη μέτρηση λαμβάνεται μετά το ρελέ ή το μικροαυτόματο; Έχω διαβάσει διαφορετικές απόψεις επ' αυτού.
ckiriako Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2014 Η μετρηση αυτη γινεται στο σημειο τροφοδοτησης της εγκαταστασης. Πιστευω δεν υπαρχει σωστο και λαθος σε αυτο. Μπορεις να μετρησεις ενα-ενα κυκλωμα, μπορεις να ενωσεις ολους τους ενεργους αγωγους μεταξυ τους και να παρεις αναμεσα σεην ενωση αυτη και τον αγωγο προστασιας, μπορεις να μετρησεις 4 φορες (3φασεις+Ν). Μπορεις πριν τους μικροαυτοματους(λιγοτερες μετρησεις αναλογα με την ομαδοποιηση), μπορεις μετα. Προσωπικα αν εχω λιγα κυκλωματα κατεβαζω τα μικροαυτοματακια και παιρνω μετρηση το καθε κυκλωμα ξεχωριστα, μετα τα μικροαυτοματακια. Για να γλιτωσω χρονο αν υπαρχουν πολλα κυκλωματα παιρνω μια μετρηση μετα το ρελε, αλλα συχνα παιρνω μη αποδεκτη μετρηση ή εστω αρκετα χαμηλη, οποτε και παλι πρεπει να το σπασω σε υποκυκλωματα να δω που υπαρχει θεμα. Οι διαφορετικες αποψεις που εχεις διαβασει μεσες ακρες τι αναφερουν?Γιατι οπως και να εχει ειτε πριν τον μικροαυτοματο μετρησεις, ειτε μετα παιρνεις ιδιο αποτελεσμα
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα