nvel Δημοσιεύτηκε October 11, 2016 at 05:40 πμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2016 at 05:40 πμ μεταξύ φάσης γείωσης συνδέονται τα στοιχεία προστασίας υπερτάσεων και μείωσης θορύβου. Στο ΤΝ υπάρχει κοινός κόμβος μεταξύ γείωσης ουδετέρου οποτε αν εφαρμόζεις ένα δυναμικό στην γείωση αυτό εμφανίζεται και στον ουδέτερο 1
kokos_electro Δημοσιεύτηκε October 11, 2016 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2016 at 08:29 πμ Για να κάνεις σωστά τη μέτρηση πρέπει να αφαιρέσεις τη παροχική γείωση από τη μπάρα αφού έχεις δίκτυο ΤΝ. 1
Stavros Perakis Δημοσιεύτηκε October 12, 2016 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2016 at 09:34 πμ ακολούθα αυτά τα απλά βήματα α. κατεβάζεις όλα τα γενικά και κυρίως το ρελέ διαφυγής ( για να κόψεις τον ουδέτερο) β. κατεβάζεις όλες τις ασφάλειες και με τον ένα ακροδέκτη του οργάνου μονίμως πάνω στη μπάρα της γείωσης (με ένα "κροκοδειλάκι") και τον άλλο στην αναχώρηση της κάθε ασφάλειας μετράς την αντίσταση μόνωσης μεταξύ αγωγού φάσης και γείωσης αν στο κύκλωμα που μέτρησες 0,01 ,πάρεις την ίδια μέτρηση τότε έχεις θέμα στο συγκεκριμένο κύκλωμα. 1