tseronis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Αφου ο διακοπτης κοβει μονο φαση, το κυκλωμα ελενχεται απο τον ουδετερο. Επαναλαμβανω, ειναι δοκιμη τασης και οχι εντασης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2012 Αυτό έγραψα και γω, αλλά, στους αλέ ρε τουρ πρέπει να είναι σε κατάλληλη θέση οι διακόπτες ώστε να επικοινωνούν όλες οι επιστροφές με φάση ή ουδέτερο. Σκέψου τι γίνεται αν σε κύκλωμα με αλέ ρετουρ ακραίους, οι διακόπτες είναι σε θέση που ανάβει η λάμπα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gnusselt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2013 Για την ηλεκτροδότηση, εφόσον δεν πάμε με το HD384, πώς ζητάει η ΔΕΗ τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της γεώτρησης; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2013 Χ.Τ δεν ειναι? γιατι ποιο λογο να μηνστο ζητησει? Link to comment Share on other sites More sharing options...
gnusselt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2013 Συγκαταλέγεται δηλαδή στις εγκαταστάσεις γεωργικών εκμεταλεύσεων; Αν ναι, πως θα μετρήσω την αντίσταση μόνωσης π.χ. με την αντλία τόσα μέτρα κάτω από τη γη; Συνδεμένη, φοβάμαι μην καταστρέψω το τύλιγμα της. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2013 Ε και , τι νομιζεις ότι θα παθει το τυλιγμα αν του στειλεις 1000vdc? Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2013 Ε και , τι νομιζεις ότι θα παθει το τυλιγμα αν του στειλεις 1000vdc? νικο θα σε μαλωσω......... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2013 Μα η μετρηση θα γινει μεταξυ ενεργου αγωγου κ γειωσης ( R - PE, S - PE, T- PE) Link to comment Share on other sites More sharing options...
deathlok Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2013 Συγκαταλέγεται δηλαδή στις εγκαταστάσεις γεωργικών εκμεταλεύσεων; Αν ναι, πως θα μετρήσω την αντίσταση μόνωσης π.χ. με την αντλία τόσα μέτρα κάτω από τη γη; Συνδεμένη, φοβάμαι μην καταστρέψω το τύλιγμα της. όπου δεν μπορείς να μετρήσεις βάζεις με καταναλώσεις και δεν μετράς για το συγκεκριμένο κύκλωμα. (αρκετές φορές πάντως ακόμα και με καταναλώσεις το νούμερο που βγαίνει είναι οκ οπότε μπορείς να το βάλεις). Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2013 Μα η μετρηση θα γινει μεταξυ ενεργου αγωγου κ γειωσης ( R - PE, S - PE, T- PE) Νίκο με πόση τάση λένε οι προδιαγρφές ότι γίνετε η μέτρηση της αντίστασης μόνωσης για κυκλώματα κάτω των 500V? ΥΓ (βλ ΕΛΟΤ 384 , πίνακας 61-Α) 500V Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα