panosC

Recommended Posts

μεταξύ φάσης γείωσης συνδέονται τα στοιχεία προστασίας υπερτάσεων και μείωσης θορύβου. Στο ΤΝ υπάρχει κοινός κόμβος μεταξύ γείωσης ουδετέρου οποτε αν εφαρμόζεις ένα δυναμικό στην γείωση αυτό εμφανίζεται και στον ουδέτερο

Link to comment
Share on other sites

Για να κάνεις σωστά τη μέτρηση πρέπει να αφαιρέσεις τη παροχική γείωση από τη μπάρα αφού έχεις δίκτυο ΤΝ.

Link to comment
Share on other sites

ακολούθα αυτά τα απλά βήματα

 

α. κατεβάζεις όλα τα γενικά και κυρίως το ρελέ διαφυγής ( για να κόψεις τον ουδέτερο)

β. κατεβάζεις όλες τις ασφάλειες και με τον ένα ακροδέκτη του οργάνου μονίμως πάνω στη μπάρα της γείωσης (με ένα "κροκοδειλάκι") και τον άλλο στην αναχώρηση της κάθε ασφάλειας μετράς την αντίσταση μόνωσης μεταξύ αγωγού φάσης και γείωσης

 

αν στο κύκλωμα που μέτρησες 0,01 ,πάρεις την ίδια μέτρηση τότε έχεις θέμα στο συγκεκριμένο κύκλωμα.