Μέγιστη επιτρεπτή αντίσταση γείωσης σε TN


saradis1

Recommended Posts

7 ώρες πριν, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΙΦΤΗ said:

Σε ορισμένα φόρουμ βλέπω ότι η αντίσταση γείωσης πρέπει να είναι < 2,7 Ω ενώ σε άλλα <1Ω. Τι από τα δύο ισχύει;

τίποτα από τα δυο, η αντίσταση γείωσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη χωρίς όμως να υπάρχει νομοθετημένο όριο στα κτήρια

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
On 3/4/2023 at 11:05 ΠΜ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΙΦΤΗ said:

....

Τέλος, έχω δει ότι ορισμένοι συνάδελφοι δεν μπαίνουν στη διαδικασία υπολογισμού της αντίστασης γείωσης για την έκδοση οικ.άδειας και ότι απλά δίνουν μία τεχνική περιγραφή με τα πρότυπα καθώς και μία κάτοψη με την περιμετρική γείωση στα θεμέλια χωρίς να αναφέρουν κάπου τι αντίσταση επιτυγχάνεται.

Κάτι τέτοιο είναι σωστό ή πρέπει να γίνει κανονικά ;

......

βασικά υπάρχει όριο. είναι αυτό που επιτυγχάνει τους ελάχιστους χρόνους λειτουργίας του διακοπτικού υλικού.

Ωστόσο σε μια εγκατάσταση ΧΤ ΤΝ με ΔΔΕ η μέγιστη τιμή ανέρχεται περί τα 7000Ω αν θυμάμαι καλά.

Στις μελέτες θα πρέπει να γίνεται υπολογισμός.

On 3/4/2023 at 4:16 ΜΜ, ekechagi said:

<1 Ω.

Ό,τι συμφωνήσεις και πληρωθείς, παραδίδεις.

Ότι λένε οι προδιαγραφές παραδίδεις. Ας φροντίσεις να πληρωθείς αναλόγως

Edited by miltos
Διαγραφή τμήματος παράθεσης
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.