Δημοσιεύτηκε (edited)

Σε πολλές μετρήσεις που έχουμε κάνει οι ΔΔΕ έχουν βγει εκτός ορίων και από την αγορά τους ακόμα.

 

Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι μια γείωση της τάξης των 2,7Ω ως μέγιστη είναι προτιμότερη από τα 1600Ω που μόνο οι ΔΔΕ μπορούν να κάνουν αυτόματη απομόνωση των κυκλωμάτων, αν όμως ο ΔΔΕ είναι ελαττωματικός και δεν λειτουργεί τότε τίποτα από τα άλλα μέσα προστασίας δεν θα σώσει τον άτυχο που θα βρεθεί να διαρρέεται από ρεύμα.

 

Ίσως αυτό να είναι συμπληρωματικό μέσο αλλά όχι το κύριο μέσο προστασίας άρα ΤΤ και ΤΝ ίδια μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση γείωσης 2Ω .

Edited by miltos
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Δημοσιεύτηκε

ρε παιδια τα 1600 ohm αναφερεται ως επαρκης αντισταση ΜΟΝΟ για ΔΔΕ σε ΤΤ. Ομως αυτο δεν καλυπτει τις απαιτησεις που οριζονται. Αρα δεν εχει νοημα να συζηταμε τετοια νουμερα.

Επιπελον με την υποχρεωτικη εφαρμογη της θεμελιακης, στις περισσοτερες περιπτωσεις δεν ειναι δυσκολο να πιασουμε τις τιμες που θελουμε.

  • Upvote 1
  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπερα σε όλους.

Θέλω να τελειώσω μια τεχνική έκθεση και μου λείπει πόσο θα πρέπει να είναι η μέγιστη αντίσταση σε ηλεκτρόδιο γείωσης.

Η περίπτωση είναι μια προσθήκη ενός ορόφου που αναγκαστηκά θα έχει σύστημα άμεσης γείωσης (ηλεκτρόδιο γείωσης) και όχι θεμελιακής. Κατα τη μέτρηση της αντίστασης γείωσης, ποιά είναι η τιμή που δεν πρέπει να ξεπεράσει? (και αν είναι ευκολο, σύμφωνα με ποιο πρότυπο? το ΚΕΗΕ εδώ? Στον νέο ELOT θέτει ως υποχρεωτική την θεμελιακή).

Το σύστημα γείωσης της περιοχής είναι ουδετερογείωση.

 

Ευχαριστώ πολύ.

 

 

 

Φίλε μου επειδή απ'ότι καταλαβαίνω θέλεις να συμπληρώσεις απλά το έντυπο, σε γειώσεις ΤΝ μπορείς να βρεις την αντίσταση της γείωσης μέσω του βρόχου σφάλματος! Πρόσεξε όμως μόνο σε ΤΝ και μόνο αν δεν μπορείς να κάνεις μέτρηση.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Η αντίσταση γείωσης έχει ελάχιστη σχέση με την αντίσταση του βρόγχου σφάλματος στο ΤΝ (την επηρεάζει πολύ λίγο). Το κυριότερο, από την αντίσταση του βρόγχου σφάλματος δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα για την αντίσταση γείωσης.

 

Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι μια γείωση της τάξης των 2,7Ω ως μέγιστη είναι προτιμότερη από τα 1600Ω που μόνο οι ΔΔΕ μπορούν να κάνουν αυτόματη απομόνωση των κυκλωμάτων, αν όμως ο ΔΔΕ είναι ελαττωματικός και δεν λειτουργεί τότε τίποτα από τα άλλα μέσα προστασίας δεν θα σώσει τον άτυχο που θα βρεθεί να διαρρέεται από ρεύμα.

 

Ακόμα και αν κόψεις τον αγωγό γείωσης όταν ακουμπήσει η φάση σε γειωμένο (συνδεδεμένο με τον PE) μεταλλικό τμήμα μιας συσκευής θα πέσει η ασφάλεια.

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε (edited)

Σε δίκτυο ΤΤ ο αγωγός Γείωσης η προστασίας είναι ο PEΑν τον κόψεις και δεν γειώνεται η ασφάλεια δεν θα πέσει και η συσκευή θα γίνει παγίδα θανάτου.

 

Εκτός αν υπάρχει συμπληρωματική ισοδυναμική σύνδεση επάνω στον κομμένο PE

Edited by miltos
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
  • 2 months later...
Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα συνάδελφοι έκανα μέτρηση σε τρίγωνο γείωσης (σύστημα ΤΝ αλλά με ουδέτερο αποσυνδεμένο από το γειωτή) με το όργανο και με τη μέθοδο των ηλεκτροδίων στο 52%,62%,72% και είδα ότι η αντίσταση μεταβαλλόταν ελάχιστα της τάξης του δεκαδικού ΩΜ.

Η τιμή της αντίστασης ήταν 13,8 Ω. Το τρίγωνο αυτό είναι για Φ/Β σταθμό ισχύος 20 KW ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΑΚΟΜΗ.

Υποτίθεται ότι με τη γείωση δεν θα πρέπει σε περίπτωση σφάλματος η τιμή της τάσης να υπερβεί τα 50 V και πάνω από 5 sec.

Για μία ασφάλεια 10Α καμπύλης C βαση HD384 η τιμή της επιτρεπόμενης γείωσης για να ισχύουν τα παραπάνω είναι κάπου 2,5Ωμ. Εγώ στον πίνακα του πάρκου έχω μια ασφάλεια τέτοια πχ για φωτισμό.

Επιτρέπετε να αναγράψω στην ΥΔΕ την τιμή της γείωσης, ή όχι και πρέπει να διορθωθεί με συμπληρωματική γείωση; Αν το εργο συνδεθεί και ουδετερογειωθεί (σύστημα ΤΝ) και την ξαναμετρήσω με βρόχο σφάλματος, θα τη βρω σίγουρα μικρότερη,να κάνω συμπληρωματική ΥΔΕ τότε και να αναγράψω στην τιμή γείωσης ΑΔΥΝΑΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΝ;

Ποια είναι η γνώμη σας;

Δημοσιεύτηκε

Ο βρόχος σφάλματος θα είναι σίγουρα μεγαλύτερος από την γείωση της εγκατάστασης και όχι μικρότερος .

Πρέπει να κατασκεύασεις συμπληρωματική γείωση και να πιάσεις τιμή οσο γίνεται κοντά στον 1(2,7Ω το ανώτερο)σε ΤΝ γιατί σε περίπτωση διακοπής του ουδετέρου η εγκατάσταση στηρίζεται μόνο στη γείωση και αν δεν έχει χαμήλη τιμή δεν πρόκειται να κάψει-πέσει ποτέ ασφάλεια

Δημοσιεύτηκε
Ο βρόχος σφάλματος θα είναι σίγουρα μεγαλύτερος από την γείωση της εγκατάστασης και όχι μικρότερος .

 

Συνάδελφε καλημέρα,πώς μπορείς να είσαι σίγουρος γι' αυτό; Στην ουσία αν γίνει ουδετέρωση στο ρολόι είναι σαν παραλληλισμός αντίστασης, αρα και μείωση αυτής;

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

@rastas

Ο βρόχος σφάλματος είναι σύνθετη αντίσταση (Ζ) γιατί συνυπάρχουν ωμικές ,επαγωγικές και χωρητικές αντιστάσεις,ΕΛΟΤ HD 384 παράγραφος 612.6.2 λόγω ότι

μετέχουν και οι αγωγοί στην όλοι διάταξη

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.