Έχω μια εγκατάσταση με Kostal (στο εγχειρίδιο αναφέρει πως στην AC πλευρά του πρέπει να τοποθετηθεί MCCB τύπου Β και ονομαστικού ρεύματος 25Α)

Πάω λοιπόν σε γνωστό πολυκατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού (το οποίο κατασκευάζει και έτοιμους πίνακες) να αγοράσω 2-3 πράγματα που μου έλειπαν.

Αφού ο πωλητής προσπάθησε μάταια να με πείσει πως όλοι βάζουν C , ακόμα και οι δικοί τους πίνακες έχουν C, άρα αυτό είναι το "σωστό" μετά από ψάξιμο MCCB τύπου Β 3πολικός ή 4πολικός 20 ή 25 Α δεν υπάρχει πουθενά και χρειάζεται παραγγελία.

Καταλαβαίνετε όλοι σας για ακόμα μια φορά πως γίνεται η επιλογή του ηλεκτρολογικού υλικού και στις Φ/Β εγκαταστάσεις...

Δημοσιεύτηκε

Φίλε billllll

 

Όπως τα λες είναι. Κάποιες εταιρίες που κατασκευάζουν ηλεκτρολογικό υλικό και πίνακες τις βάζουν γιατί πολύ απλά κατασκευάζουν μόνο C. Οι άλλοι γιατί αυτές έχουν στο απόθεμα (σε συνδυασμό οτι η αγορά δεν έχει ζητήσει κάτι άλλο) και δεν θέλουν να εισάγουν κούτα για να σου δώσουν εσένα μία και να τους μείνουν οι άλλες μετά.

 

Μέχρι πέρυσι ετοιμοπαράδοτες είχε τις περισσότερες φορές η ΑBB και αρκετές φορές έβρισκα και από τη Schneider (τελευταία προμηθεύτηκα ετοιμοπαράδοτες 3πολικές από την ΑΒΒ τον Γενάρη) Με δεδομένου ότι πια δεν κρατάει στοκ ούτε η Hagger είναι πολύ πιθανό να πρέπει να παραγγείλεις και να περιμένεις καμιά 10ριά μέρες.

 

Μιά εύκολη εναλλακτική είναι η NEOZED που έχει σχεδόν παραπλήσια συμπεριφορά με τη B (εχει λίγο μεγαλύτερο ρεύμα ενεργοποίησης από τη Β)

 

 

Παρεμπιπτόντως αν μιλάμε για το ίδιο πολυκατάστημα με βάση την Αθήνα και μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα (και στα Ιωάννινα) επειδή έχω δουλέψει αρκετά μαζί του όταν χρειάζομαι έναν οικονομικό πίνακα, του ζητάω και μου βάζει Β χωρίς πρόβλημα ή εξτρά χρέωση.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Eχει δίκιο ο dchasapis σε περίπτωση σφάλματος 4 φορές το ονομαστικό Ιn η καμπύλη "B" ενεργεί σε t=0,01 sec ενώ η καμπύλη "C" σε t=2 sec

 

 

mcbp.jpg

Edited by Varemara
Δημοσιεύτηκε

οι χρονοι που αναφερεις ειναι το κατω οριο. Στο πανω οριο συμπιπτουν.

 

Nαι εκει ειναι το θερμικο που ενεργει , το μαγνητικο διαφερει. Το θερμικο ειναι ιδιο σε ολες τις καμπυλες B C και D , το θεμα ειναι ποτε ενεργει το Μαγνητικο

Δημοσιεύτηκε

στην καμπυλη C ενεργει το μαγνητικο.

Στν καμπυλη Β μπορει να ενεργησει το μαγνητικο, μπορει να ενεργησει το θερμικο.

Δημοσιεύτηκε

στην καμπυλη C ενεργει το μαγνητικο.

Στν καμπυλη Β μπορει να ενεργησει το μαγνητικο, μπορει να ενεργησει το θερμικο.

 

Ανάποδα τα λες , στην C ενεργεί το Θερμικό , στην Β το μαγνητικό.

Στην B το μαγνητικό πρέπει να δώσει "πτώση" αν βρεθεί εντός των ορίων 3 έως 5 του ονομαστικού Ρεύματος

Στην C το μαγνητικό πρέπει να δώσει "πτώση" αν βρεθεί εντός των ορίων 5 έως 10 του ονομαστικού Ρεύματος

 

 

B C D

Magnetic Trip 50Hz DC 50Hz DC 50Hz DC

Irm1 3In 4.5In 5In 7.5In 10In 15In

Irm2 5In 7.5In 10In 15In 20In 30In

Δημοσιεύτηκε

μια λεξη εκανα λαθος. Ξαναγραφω

 

στην καμπυλη C ενεργει το θερμικο.

Στν καμπυλη Β μπορει να ενεργησει το μαγνητικο, μπορει να ενεργησει το θερμικο.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ακριβως οπως το λες τωρα ειναι , διορθωνω και εγω , στην "B" δεν ειναι σιγουρο οτι θα πεσει απο μανητικο και μονο οπως ανεφερα.

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
  • 1 month later...
Δημοσιεύτηκε

Στην DC πλευρά, και με δεδομένο οτι χρησιμοποιειται 4ρι καλώδιο, πόσα Α ασφάλεια μπαίνει?

Θεωρητικά σε ένα σύστημα 10 kW με Solaredge inverter και ενα string, το μεγιστο αναστροφο ρευμα που αναμενουμε ποσο ειναι ? (2 Ιsc ?)

 

αυτό έχει να κάνει με τα πάνελ που χρησιμοποιείς και το Isc αυτών

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.