aithilenio Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2011 Το ξέρω..... Βλακεία έκανα γιατί δεν είναι μόνο η ακρίβεια στην μέτρηση αλλά και το κόστος.... Τα θερμόμετρα φ100 γλυκερίνης δεν είναι φτηνά.
thanar Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2012 Λοιπόν... Η εγκατάστασις ολοκληρώθηκε... Επισυνάπτω μερικές φωτογραφίες: Το σύστημα της τηλεθέρμανσης Κοζάνης. Αριστερά το μπλε κουτί είναι ο εναλλάκτης. Το μαύρο η ηλεκτροβάνα και κατά τα άλλα full από βάνες, καλώδια και αισθητήρια. Ο κόκκινος και ο μπλε σωλήνας πάνε στους συλλέκτες της οικοδομής, οι μαύροι προς τα πάνω είναι οι σωλήνες του πρωτεύοντος. Η όψη στην οποία τρέχουν οι σωλήνες της οικοδομής. Δοχείο διαστολής και πληρωτής. Οι συλλέκτες της οικοδομής. Κόκκινο τα ζεστά, μπλε τα κρύα. Αντεπίστροφες και θερμιδομετρητές στις επιστροφές, κυκλοφορητές στις απαγωγές. Πιο δεξιά είναι ο πίνακας της αυτονομίας, ξέχασα να βγάλω φωτογραφία. Τίποτε το ιδιαίτερο, 8 ρελέ +1 για κεντρικό που δίνει εντολή στο σύστημα της τηλεθέρμανσης πως κάποιος ζητάει ζέστα.
thanar Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2012 Και έρχονται λοιπόν οι ερωτησούλες... Αυτή τη στιγμή έχει μπει ΕΝΑΣ ιδιοκτήτης στην οικοδομή, ο οποίος χρησιμοποιεί την θέρμανση του διαμερίσματός του. ΟΛΑ τα άλλα είναι κλειστά. Όλοι οι θερμιδομετρητές στο ΜΗΔΕΝ εκτός από τον δικό του. Το πρόβλημα που βλέπω είναι πως σε 5 μέρες, ο θερμιδομετρητής το συγκεκριμένου διαμερίσματος έχει μετρήσει 307kWh, ενώ ο κεντρικός της τηλεθέρμανσης έχει μετρήσει 393kWh! Πιστεύω πως η απόκλιση αυτή της τάξης του 22% είναι εξωφρενική. Τι μπορεί να συμβαίνει; Το συγκεκριμένο διαμέρισμα έχει περίπου 12500kcal σώματα τοποθετημένα, ενώ το νερό από τον εναλλάκτη προς τον κόκκινο συλλέκτη φεύγει περίπου στους 81C, με τις θερμοκρασίες που έχουμε στην Κοζάνη τελευταία. Είναι δυνατόν οι μετρητές μεταξύ τους (ο κεντρικός της Τ/Θ και ο του διαμερίσματος) να έχουν τόσο μεγάλη απόκλιση; Ή μήπως οι αμόνωτες σωληνώσεις του λεβητοστασίου διώχνουν στο χώρο τις υπολειπόμενες περίπου 2500kcal; Ακούω ιδέες...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2012 Οι σωληνώσεις και ο εναλλάκτης μέσα στο μηχανοστάσιο είναι αρκετά εκτεταμένες και εκτιμώ ότι μπορούν άνετα να έχουν απώλειες 2000kcal. Το οποίο επί του 12500 είναι 16%. Επομένως δεν είναι παράλογη η διαφορά. Αλλά, για να είσαι σίγουρος, δες το αλλιώς: Το μηχανοστάσιο ζεσταίνεται; Τι θερμοκρασία χώρου πιάνει, και πόση θερμότητα πιστεύεις ότι απαιτείται για να πιάσει αυτή την θερμοκρασία;
thanar Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2012 Οι σωληνώσεις και ο εναλλάκτης... Ο εναλλάκτης δεν έχει απώλειες, γιατί είναι μονωμένος μέσα στο μπλε κουτί που φαίνεται στην πρώτη φωτογραφία. Εκτός αν εννοείς το όλο σύστημα της Τ/Θ. Ο χώρος ζεσταίνεται. Πόσο ακριβώς δεν ξέρω, γιατί έχουμε ανοικτή την πόρτα προσωρινά λόγω καλωδίων. Και 'γω τη μόνωση των σωλήνων σκέφτομαι, θα περιμένω όμως να αρχίσει να δουλεύει ακόμη ένα διαμέρισμα για να επιβεβαιώσω την απόκλιση. Τότε θα είμαι σίγουρος πως χρειάζεται να μονωθούν οι σωλήνες. Και να φανταστείς πως κανείς δεν τους είπε τους υδραυλικούς να μακιγιάρουν τα ζεστά και τα κρύα. Άσε που έχει βρομίσει ο χώρος λαδομπογιά...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2012 (edited) Ο χώρος ζεσταίνεται. Πόσο ακριβώς δεν ξέρω, γιατί έχουμε ανοικτή την πόρτα προσωρινά... Παρόλα αυτά, μία εκτίμηση μπορείς να κάνεις... Ζεσταίνεται τόσο όσο θα ζεσταινόταν με ένα αερόθερμο των 2kW; Μία χοντρική εκτίμηση... αν ναι, είναι φανερό ότι η διαφορά στην καταγραφή των θερμίδων είναι πραγματική και πρόδηλο το που πηγαίνει η θερμότητα αυτή. Υ.Γ: Προφανώς η διαφορά προκύπτει μόνο όταν ζητάει θέρμανση το μοναδικό διαμέρισμα. Επομένως, μην θεωρήσεις ένα αερόθερμο των 2kW που δουλεύει ασταμάτητα, αλλά που δουλεύει όταν ζητάει θέρμανση το διαμέρισμα... Υ.Γ2: άλλο σκεπτικό: Το μηχανοστάσιο έχει καλύτερη μόνωση από το διαμέρισμα; (προφανώς όχι, αφού έχει ανοιχτή πόρτα). Αν έχει έκταση περίπου το 20% του μεγέθους του διαμερίσματος και ωστόσο ζεσταίνεται, είναι προφανές ότι απορροφά περισσότερο από το 20% της θερμότητας που απορροφά το διαμέρισμα... Edited Ιανουάριος 3 , 2012 by AlexisPap
tasos01 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2012 Μια παρατήρηση. Πολύ χύμα ο ηλεκτρολόγος στη 1 φώτο. Πολύ καλή η συζήτηση εδώ αν και δεν τα καταλαβαίνω όλα.
slalom Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2012 Εννοείται πως θέλει μόνωση ο χώρος και οι σωλήνες. Και φυσικά να κλείσει η πόρτα. Ποιανου ιδέα ήταν να μη μπει μόνωση?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα