Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Την δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις b=0,5 ή τον αναλυτικό τύπο, την έχεις στον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας.

 

Πως σου ανέβηκε η κατηγορία;

Στην ενεργειακή κατάταξη βάζεις μόνο τα δομικά στοιχεία και τις επιφάνειες. Το πρόγραμμα υπολογίζει μόνο του τα υπόλοιπα.

Δημοσιεύτηκε

Στην δεύτερη ΤΟΤΕΕ, σελ 43-44 αναφέρει ότι ο μειωτικός συντελεστής b σε επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με κλειστό, μη θερμαινόμενο χώρο μπορεί να υπολογιστεί αναλυτικά ή να ληφθεί ίσος με 0.50.

 

Δεν έχω διαβάζει ολόκληρα τα παραδείγματα, αλλά υποψιάζομαι ότι στην μία περίπτωση υπολογίσανε με αναλυτικό τρόπο το b ενώ στην άλλη το λάβανε ίσο με 0.50.

 

Προσωπικά αν αναλυτικά to b βγαίνει σημαντικά μικρότερο από 0.50, προτιμώ να παίρνω την αναλυτική τιμή (σε οριακές περιπτώσεις ανεβαίνει κατηγορία το κτίριο).

 

Sdim προσοχη στο προγραμμα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ μεταφερουμε τα δεδομενα (υλικα-θερμογεφυρες) στις ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (σε επαφη με ΜΘΧ) ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΣΗ, και το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ υπολογιζει μονο του τον συντελεστη b που πρεπει να ειναι καπου στο 0,50. Αν ειχαμε τη δυνατοτητα να κανουμε ΚΑΙ την Ενεργειακη Αποδοση με το χερι (που δεν την εχουμε οπως στον Ελεγχο Θερμομονωτικης Επαρκειας) θα βαζαμε απλοποιητικα b=0.50.

 

Απολυτη συμφωνια με τον hkamp.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.