maneni Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2011 δεν καταλαβαινω που ειναι η διαφωνια. Σε συστημα ΤΝ εχουμε ουδετερωση δηλαδη συνδεση ουδετερου και γειωσης. Η συνδεση αυτη γινεται στον μετρητη. Το καλωδιο γειωσης ΠΟΤΕ δεν σταματαει στον πινακα. Συνεχιζει παντα μεχρι τον μετρητη. Στην αναφερομενη περιπτωση η διαφορα ειναι οτι θα γινει η κυρια συνδεση με το ηλεκτροδιο γειωσης (θεμελιακη) στον πινακα και θα μπει ανα επιπλεον ηλεκτροδιο (συνηθως ραβδος) και στον μετρητη. Ωστοσο Μπορει η ΔΕΗ να ζητησει αυξημενη διατομη του αγωγου γειωσης μεταξυ μετρητη και πινακα.
Megawatt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2011 maneni συμφωνουμε. Billlllll, ετσι ακριβως
@konstantopulos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2012 Μετά από επικοινωνία που είχα με τη Διοίκηση της ΔΕΔΔΗΕ, καταλήξαμε στο εξής. Από τη θεμελιακή γείωση (άσχετα αν θα τη στείλουμε και στον πίνακα) θα πρέπει να πάμε αγωγό και μέχρι τη Διάταξη του/των μετρητών (πέραν του παροχικού), αν η απόσταση είναι απαγορευτική, τότε μπορούμε να φτιάξουμε ένα πρόσθετο σύστημα γείωσης κοντά στη διάταξη και να στείλουμε τον αγωγό. Η σύνδεση με τη θεμελιακή σε αυτήν την περίπτωση, γίνεται μέσω του παροχικού αγωγού