Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστώ για την απάντηση. 

Το όργανο που κάνω τον έλεγχο  -Macrotest G3- έχω καταλάβει ότι δεν κάνει τον έλεγχο αν δε δει γείωση και δει άπειρη αντίσταση στον ακροδέκτη της γείωσης. Δεν είμαι 100% όμως ότι αυτό συμβαίνει πάντα.

Άρα θεωρείς ο μόνος λόγος για να συμβαίνει αυτό είναι η διακοπή του αγωγού γείωσης; 

Δημοσιεύτηκε (edited)
12 minutes ago, vmavro said:

Άρα θεωρείς ο μόνος λόγος για να συμβαίνει αυτό είναι η διακοπή του αγωγού γείωσης; 

Ο άλλος λόγος είναι να έχεις κόψει την τροφοδοσία του κυκλώματος που δοκιμάζεις (που δε ρίχνει τον ΔΔΕ) και να μην το έχεις καταλάβει. Ή μπορεί το κύκλωμα που δε ρίχνει τον ΔΔΕ να μην προέρχεται από τον συγκεκριμένο ΔΔΕ.

Edited by Τρελός Επιστήμων
  • Upvote 1
  • 4 weeks later...
Δημοσιεύτηκε
On 25/1/2012 at 1:35 ΜΜ, hektor said:

Σωστος σ αυτό που λες για το ΔΔΕ,δεν το πρόσεξα αλλα για τον ουδέτερο δεν απαιτείτε η διακοπη του ουδετερου όταν έχει την ίδια διατομή με τους αγωγους των φάσεων .Αυτο εξασφαλίζει οτι η εγκατάσταση δεν θα μείνει ποτέ χωρίς ουδέτερο σε περίπτωση αστοχίας του γενικου διακόπτη απο την πλευρά του ουδετέρου.Φαντάσου τώρα σε 3φασικο σύστημα να έχουμε αστοχία απο την πλευρά του ουδετέρου ,θα μας άφινε την εγκατάσταση χωρίς ουδέτερο και τι συνέπειες θα είχε για τις συσκευές.Η μπάρα ουδετέρου του πινακα θα μάζευε όλες τις επιστροφές των ρευμάτων.

On 25/1/2012 at 11:06 ΜΜ, Νικολαος Μασσιος said:

@hektor θα σε παραπέμψω στο ενχειρίδιο εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ HD384 στο κεφάλαιο 53.7.2 σελ 144

που ανάφερει κάτω απο ποιες προύποθέσεις πρέπει να διακόπτεται και ο ουδέτερος .

:| Και στο Δ.Δ.Ε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που σωστά αναφέρεις αλλά τον διακόπτουμαι .

Συνάδελφοι, σχετικά με τα παραπάνω, τελικά τι ισχύει; 

Ο ουδέτερος πρέπει να περνάει από τον ΔΔΕ πριν πάει στη μπάρα γείωσης; Δηλαδή να γίνεται διακοπή του ουδετέρου στο σύνολο της εγκατάστασης; 

Εγώ γνωρίζω ότι αναφέρει ο hektor, δηλαδή ότι δεν απαιτείται διακοπή ουδετέρου εφόσον η διατομή του είναι όση και των φάσεων. (το αναφέρει στο 60364-μπορώ να το βρω για όποιον θέλει)

Αλλά θέλω να ακούσω επιπλέον απόψεις (τεκμηριωμένες).

Δημοσιεύτηκε
On 25/1/2012 at 1:35 ΜΜ, hektor said:

Σωστος σ αυτό που λες για το ΔΔΕ,δεν το πρόσεξα αλλα για τον ουδέτερο δεν απαιτείτε η διακοπη του ουδετερου όταν έχει την ίδια διατομή με τους αγωγους των φάσεων .Αυτο εξασφαλίζει οτι η εγκατάσταση δεν θα μείνει ποτέ χωρίς ουδέτερο σε περίπτωση αστοχίας του γενικου διακόπτη απο την πλευρά του ουδετέρου.Φαντάσου τώρα σε 3φασικο σύστημα να έχουμε αστοχία απο την πλευρά του ουδετέρου ,θα μας άφινε την εγκατάσταση χωρίς ουδέτερο και τι συνέπειες θα είχε για τις συσκευές.Η μπάρα ουδετέρου του πινακα θα μάζευε όλες τις επιστροφές των ρευμάτων.

On 25/1/2012 at 11:06 ΜΜ, Νικολαος Μασσιος said:

@hektor θα σε παραπέμψω στο ενχειρίδιο εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ HD384 στο κεφάλαιο 53.7.2 σελ 144

που ανάφερει κάτω απο ποιες προύποθέσεις πρέπει να διακόπτεται και ο ουδέτερος .

:| Και στο Δ.Δ.Ε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που σωστά αναφέρεις αλλά τον διακόπτουμαι .

Συνάδελφοι, σχετικά με τα παραπάνω, τελικά τι ισχύει; 

Ο ουδέτερος πρέπει να περνάει από τον ΔΔΕ πριν πάει στη μπάρα γείωσης; Δηλαδή να γίνεται διακοπή του ουδετέρου στο σύνολο της εγκατάστασης; 

Εγώ γνωρίζω ότι αναφέρει ο hektor, δηλαδή ότι δεν απαιτείται διακοπή ουδετέρου εφόσον η διατομή του είναι όση και των φάσεων. (το αναφέρει στο 60364-μπορώ να το βρω για όποιον θέλει)

Αλλά θέλω να ακούσω επιπλέον απόψεις (τεκμηριωμένες).

Δημοσιεύτηκε
On 25/1/2012 at 1:35 ΜΜ, hektor said:

Σωστος σ αυτό που λες για το ΔΔΕ,δεν το πρόσεξα αλλα για τον ουδέτερο δεν απαιτείτε η διακοπη του ουδετερου όταν έχει την ίδια διατομή με τους αγωγους των φάσεων .Αυτο εξασφαλίζει οτι η εγκατάσταση δεν θα μείνει ποτέ χωρίς ουδέτερο σε περίπτωση αστοχίας του γενικου διακόπτη απο την πλευρά του ουδετέρου.Φαντάσου τώρα σε 3φασικο σύστημα να έχουμε αστοχία απο την πλευρά του ουδετέρου ,θα μας άφινε την εγκατάσταση χωρίς ουδέτερο και τι συνέπειες θα είχε για τις συσκευές.Η μπάρα ουδετέρου του πινακα θα μάζευε όλες τις επιστροφές των ρευμάτων.

On 25/1/2012 at 11:06 ΜΜ, Νικολαος Μασσιος said:

@hektor θα σε παραπέμψω στο ενχειρίδιο εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ HD384 στο κεφάλαιο 53.7.2 σελ 144

που ανάφερει κάτω απο ποιες προύποθέσεις πρέπει να διακόπτεται και ο ουδέτερος .

:| Και στο Δ.Δ.Ε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που σωστά αναφέρεις αλλά τον διακόπτουμαι .

Συνάδελφοι, σχετικά με τα παραπάνω, τελικά τι ισχύει; 

Ο ουδέτερος πρέπει να περνάει από τον ΔΔΕ πριν πάει στη μπάρα γείωσης; Δηλαδή να γίνεται διακοπή του ουδετέρου στο σύνολο της εγκατάστασης; 

Εγώ γνωρίζω ότι αναφέρει ο hektor, δηλαδή ότι δεν απαιτείται διακοπή ουδετέρου εφόσον η διατομή του είναι όση και των φάσεων. (το αναφέρει στο 60364-μπορώ να το βρω για όποιον θέλει)

Αλλά θέλω να ακούσω επιπλέον απόψεις (τεκμηριωμένες).

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο