vmavro Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 Ευχαριστώ για την απάντηση. Το όργανο που κάνω τον έλεγχο -Macrotest G3- έχω καταλάβει ότι δεν κάνει τον έλεγχο αν δε δει γείωση και δει άπειρη αντίσταση στον ακροδέκτη της γείωσης. Δεν είμαι 100% όμως ότι αυτό συμβαίνει πάντα. Άρα θεωρείς ο μόνος λόγος για να συμβαίνει αυτό είναι η διακοπή του αγωγού γείωσης;
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 29 (edited) 12 minutes ago, vmavro said: Άρα θεωρείς ο μόνος λόγος για να συμβαίνει αυτό είναι η διακοπή του αγωγού γείωσης; Ο άλλος λόγος είναι να έχεις κόψει την τροφοδοσία του κυκλώματος που δοκιμάζεις (που δε ρίχνει τον ΔΔΕ) και να μην το έχεις καταλάβει. Ή μπορεί το κύκλωμα που δε ρίχνει τον ΔΔΕ να μην προέρχεται από τον συγκεκριμένο ΔΔΕ. Edited Ιανουάριος 29 by Τρελός Επιστήμων 1
vmavro Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 On 25/1/2012 at 1:35 ΜΜ, hektor said: Σωστος σ αυτό που λες για το ΔΔΕ,δεν το πρόσεξα αλλα για τον ουδέτερο δεν απαιτείτε η διακοπη του ουδετερου όταν έχει την ίδια διατομή με τους αγωγους των φάσεων .Αυτο εξασφαλίζει οτι η εγκατάσταση δεν θα μείνει ποτέ χωρίς ουδέτερο σε περίπτωση αστοχίας του γενικου διακόπτη απο την πλευρά του ουδετέρου.Φαντάσου τώρα σε 3φασικο σύστημα να έχουμε αστοχία απο την πλευρά του ουδετέρου ,θα μας άφινε την εγκατάσταση χωρίς ουδέτερο και τι συνέπειες θα είχε για τις συσκευές.Η μπάρα ουδετέρου του πινακα θα μάζευε όλες τις επιστροφές των ρευμάτων. On 25/1/2012 at 11:06 ΜΜ, Νικολαος Μασσιος said: @hektor θα σε παραπέμψω στο ενχειρίδιο εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ HD384 στο κεφάλαιο 53.7.2 σελ 144 που ανάφερει κάτω απο ποιες προύποθέσεις πρέπει να διακόπτεται και ο ουδέτερος . Και στο Δ.Δ.Ε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που σωστά αναφέρεις αλλά τον διακόπτουμαι . Συνάδελφοι, σχετικά με τα παραπάνω, τελικά τι ισχύει; Ο ουδέτερος πρέπει να περνάει από τον ΔΔΕ πριν πάει στη μπάρα γείωσης; Δηλαδή να γίνεται διακοπή του ουδετέρου στο σύνολο της εγκατάστασης; Εγώ γνωρίζω ότι αναφέρει ο hektor, δηλαδή ότι δεν απαιτείται διακοπή ουδετέρου εφόσον η διατομή του είναι όση και των φάσεων. (το αναφέρει στο 60364-μπορώ να το βρω για όποιον θέλει) Αλλά θέλω να ακούσω επιπλέον απόψεις (τεκμηριωμένες).
maneni Δημοσιεύτηκε Saturday at 10:12 μμ Δημοσιεύτηκε Saturday at 10:12 μμ On 22/2/2025 at 7:12 ΜΜ, vmavro said: ...Ο ουδέτερος πρέπει να περνάει από τον ΔΔΕ πριν πάει στη μπάρα γείωσης; .......... θα μου βγουν τα ματια εξω..... Βρες πως λειτουργεί ο ΔΔΕ και θα λυθεί η απορία σου. ΟΤαν λεμε για διακοπη αναφερόμαστε στις ασφαλιστικές διατάξεις.
vmavro Δημοσιεύτηκε Sunday at 06:02 πμ Δημοσιεύτηκε Sunday at 06:02 πμ 7 ώρες πριν, maneni said: απορία Maneni, μαλλον βιάστηκα να ρωτήσω. Πρέπει οπωσδήποτε να περάσει η παροχή πρώτα από το δδε ή τα δδε, διότι αλλιώς θα ενεργοποιείται συνεχώς, διότι ο Ν δε θα περνάει από τον δδε. Επίσης καταλαβαίνω ότι διαφορετικοί δδε στον ίδιο πίνακα, σημαίνουν και διαφορετικές μπάρες ουδετέρων, ετσι; Ευχαριστώ για τη βοήθεια!
maneni Δημοσιεύτηκε Sunday at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε Sunday at 10:18 πμ οταν ειναι παραλληλοι (διαφορετικές υπομπάρες). Οχι αν βρίσκονται σε σειρά. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα