vmavro Δημοσιεύτηκε January 29, 2025 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2025 at 07:19 πμ Ευχαριστώ για την απάντηση. Το όργανο που κάνω τον έλεγχο -Macrotest G3- έχω καταλάβει ότι δεν κάνει τον έλεγχο αν δε δει γείωση και δει άπειρη αντίσταση στον ακροδέκτη της γείωσης. Δεν είμαι 100% όμως ότι αυτό συμβαίνει πάντα. Άρα θεωρείς ο μόνος λόγος για να συμβαίνει αυτό είναι η διακοπή του αγωγού γείωσης;
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε January 29, 2025 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2025 at 07:24 πμ (edited) 12 minutes ago, vmavro said: Άρα θεωρείς ο μόνος λόγος για να συμβαίνει αυτό είναι η διακοπή του αγωγού γείωσης; Ο άλλος λόγος είναι να έχεις κόψει την τροφοδοσία του κυκλώματος που δοκιμάζεις (που δε ρίχνει τον ΔΔΕ) και να μην το έχεις καταλάβει. Ή μπορεί το κύκλωμα που δε ρίχνει τον ΔΔΕ να μην προέρχεται από τον συγκεκριμένο ΔΔΕ. Edited January 29, 2025 at 07:32 πμ by Τρελός Επιστήμων 1
vmavro Δημοσιεύτηκε February 22, 2025 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2025 at 05:12 μμ On 25/1/2012 at 1:35 ΜΜ, hektor said: Σωστος σ αυτό που λες για το ΔΔΕ,δεν το πρόσεξα αλλα για τον ουδέτερο δεν απαιτείτε η διακοπη του ουδετερου όταν έχει την ίδια διατομή με τους αγωγους των φάσεων .Αυτο εξασφαλίζει οτι η εγκατάσταση δεν θα μείνει ποτέ χωρίς ουδέτερο σε περίπτωση αστοχίας του γενικου διακόπτη απο την πλευρά του ουδετέρου.Φαντάσου τώρα σε 3φασικο σύστημα να έχουμε αστοχία απο την πλευρά του ουδετέρου ,θα μας άφινε την εγκατάσταση χωρίς ουδέτερο και τι συνέπειες θα είχε για τις συσκευές.Η μπάρα ουδετέρου του πινακα θα μάζευε όλες τις επιστροφές των ρευμάτων. On 25/1/2012 at 11:06 ΜΜ, Νικολαος Μασσιος said: @hektor θα σε παραπέμψω στο ενχειρίδιο εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ HD384 στο κεφάλαιο 53.7.2 σελ 144 που ανάφερει κάτω απο ποιες προύποθέσεις πρέπει να διακόπτεται και ο ουδέτερος . Και στο Δ.Δ.Ε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που σωστά αναφέρεις αλλά τον διακόπτουμαι . Συνάδελφοι, σχετικά με τα παραπάνω, τελικά τι ισχύει; Ο ουδέτερος πρέπει να περνάει από τον ΔΔΕ πριν πάει στη μπάρα γείωσης; Δηλαδή να γίνεται διακοπή του ουδετέρου στο σύνολο της εγκατάστασης; Εγώ γνωρίζω ότι αναφέρει ο hektor, δηλαδή ότι δεν απαιτείται διακοπή ουδετέρου εφόσον η διατομή του είναι όση και των φάσεων. (το αναφέρει στο 60364-μπορώ να το βρω για όποιον θέλει) Αλλά θέλω να ακούσω επιπλέον απόψεις (τεκμηριωμένες).
maneni Δημοσιεύτηκε March 22, 2025 at 10:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2025 at 10:12 μμ On 22/2/2025 at 7:12 ΜΜ, vmavro said: ...Ο ουδέτερος πρέπει να περνάει από τον ΔΔΕ πριν πάει στη μπάρα γείωσης; .......... θα μου βγουν τα ματια εξω..... Βρες πως λειτουργεί ο ΔΔΕ και θα λυθεί η απορία σου. ΟΤαν λεμε για διακοπη αναφερόμαστε στις ασφαλιστικές διατάξεις.
vmavro Δημοσιεύτηκε March 23, 2025 at 06:02 πμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2025 at 06:02 πμ 7 ώρες πριν, maneni said: απορία Maneni, μαλλον βιάστηκα να ρωτήσω. Πρέπει οπωσδήποτε να περάσει η παροχή πρώτα από το δδε ή τα δδε, διότι αλλιώς θα ενεργοποιείται συνεχώς, διότι ο Ν δε θα περνάει από τον δδε. Επίσης καταλαβαίνω ότι διαφορετικοί δδε στον ίδιο πίνακα, σημαίνουν και διαφορετικές μπάρες ουδετέρων, ετσι; Ευχαριστώ για τη βοήθεια!
maneni Δημοσιεύτηκε March 23, 2025 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2025 at 10:18 πμ οταν ειναι παραλληλοι (διαφορετικές υπομπάρες). Οχι αν βρίσκονται σε σειρά. 1
GiorgioG Δημοσιεύτηκε April 1, 2025 at 03:00 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2025 at 03:00 μμ Σε βιομηχανική εγκατάσταση που λειτουργούν αντλίες 4kw και 15kw με inverter, τι ρελε χρειαζονται για προστασια του ανθρώπου, αλλα και αξιόπιστη λειτουργία των αντλιών.
nvel Δημοσιεύτηκε April 2, 2025 at 06:43 πμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2025 at 06:43 πμ το σύνηθες είναι B αλλά με δοκιμή γιατί κάποιοι ρυθμιστές στροφών ενεργοποιούν δδε. Αν μπορείς να αποφύγεις την τοποθέτηση λόγω θέσης εξοπλισμού καλύτερα μην βάλεις. 1
vmavro Δημοσιεύτηκε April 2, 2025 at 07:05 μμ Δημοσιεύτηκε April 2, 2025 at 07:05 μμ (edited) Αρχικά οι αντλίες είναι πολύ πιθανόν να λειτουργούν κανονικά με ΔΔΕ 30mA, οπότε σίγουρα να κάνεις μια δοκιμή. Αν εντοπίσεις θέμα μπορείς να κάνεις ένα από τα δύο: - Να βάλεις ΔΔΕ 30mA τύπου s - με χρονοκαθυστέρηση 1 sec. - Να εγκαταστήσεις σε κάθε αντλία Αυτόματο Διακόπτη Ισχύος με ρυθμιζόμενη διαφορική προστασία 0.03-1Α και να αυξάνεις τη ρύθμιση μέχρι να να λειτουργήσει η αντλία δίχως θέμα. Αυτή η περίπτωση, απαιτεί να υποβληθεί ΥΔΕ με εξαίρεση για ΔΔΕ 30mA, υποβάλλοντας τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Εννοείται ότι πρέπει να διαβάσεις τα εγχειρίδια των αντλιών, ώστε να δεις τι λέει ο κατασκευαστής των. Edited April 2, 2025 at 07:06 μμ by vmavro
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα