ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε November 22, 2011 at 09:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 22, 2011 at 09:00 μμ ΟΚ νικοστρι... Δύο τελευταίες ερωτήσεις... Θα είναι ακριβή η τοποθέτηση Δ.Δ.Ε.; Κάτι σαν €100 π.χ.; Κάνε μας μια σύντομη εξήγηση (μια φράση) του τι είναι πρακτικά ο Δ.Δ.Ε. (Δεν θα σε ζαλίσω άλλο... καλό βράδυ...).
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε November 22, 2011 at 09:09 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2011 at 09:09 μμ (edited) 1. Θα είναι ακριβή η τοποθέτηση Δ.Δ.Ε.; Κάτι σαν €100 π.χ. sorry, τιμές δεν μπορώ να δώσω 2. Κάνε μας μια σύντομη εξήγηση (μια φράση) του τι είναι πρακτικά ο Δ.Δ.Ε. Ο ΔΔΕ ''διαβάζει'' εισερχόμενα και εξερχόμενα ρεύματα αν βρει διάφορα μεταξύ τους πάνω ή ήσσει με 30mA ενεργοποιείτε Επίσης Πάω να δω μπάλα Edited November 22, 2011 at 09:10 μμ by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
deathlok Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 07:11 πμ Θα είναι ακριβή η τοποθέτηση Δ.Δ.Ε.; Κάτι σαν €100 π.χ.; το 100 euro το θεωρείς ακριβό; και μάλιστα σε κοινόχρηστο πίνακα που θα πάει /2 /3 και βάσει τις ασφάλειας που θα παρέχει; Είπαμε δύσκολες εποχές αλλά μην το ξεφτιλίζουμε. 1
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 04:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 04:19 μμ που θα πάει /2 /3 deathlok, τι σημαίνει το /2 /3;
gnusselt Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 04:36 μμ Εννοούσε ότι το κόστος θα το μοιραστούν οι ένοικοι όσοι είναι αυτοί, δύο , τρεις κτλ. Όσον αφορά για τον Διακόπτη Διαφυγής Έντασης είναι ένας αθροιστικός μετασχηματιστής ρεύματος τύπου δακτυλίου. Από το πρωτεύον του μετασχηματιστή περνούν τα ρεύματα των 3 ενεργών αγωγών και του ουδέτερου Ν (τριφασικός) ή το ρεύμα ενός ενεργού αγωγού και του ουδέτερου Ν (μονοφασικός). Από το δευτερεύον περνά ένα ρεύμα που είναι ανάλογο του αθροίσματος των παραπάνω ρευμάτων. Όταν δεν έχουμε διαρροή Ι1+Ι2+Ι3+Ν = 0 και το δευτερεύον του μετασχηματιστή δεν έχει ρεύμα. Όταν έχουμε διαρροή τότε το παραπάνω άθροισμα δεν ισούται με μηδέν και το δευτερεύον του μετασχηματιστή διαρρέεται από ρεύμα, τότε εφαρμόζεται μία τάση (από το ρεύμα αυτό) σε ένα πηνίο ενός διακόπτη ο οποίος ανοίγει τις επαφές, θέτωντας την εγκατάσταση εκτός. Όταν ο ΔΔΕ τοποθετείται μετά το γενικό διακόπτη και τις γενικές ασφάλειες (περίπτωση προστασίας πολλών κυκλωμάτων φωτισμού/ρευματοδοτών) θα πρέπει για να μην τίθεται σε περίπτωση διαρροής εκτός προστασίας όλη η εγκατάσταση, να τοποθετούμε για κάθε γραμμή φωτισμού/ρευματοδοτών διπολική αυτόματη ασφάλεια (φάση + ουδέτερος). Έτσι, απομονώνουμε το προβληματικό κύκλωμα φωτισμού/ρευματοδοτών στο οποίο έχουμε διαρροή, τροφοδοτώντας τα υπόλοιπα κυκλώματα μέσω του ΔΔΕ.
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 04:40 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 04:40 μμ gnuselt, διεξοδική η ανάλυσή σου... Για τον απλό χρήστη του κτιρίου, τι σημαίνει όμως; Π.χ. σημαίνει ότι αν ένα παιδί βάλει ένα κατσαβίδι στην πρίζα θα "πέσει" η ασφάλεια και έτσι δεν θα πάθει ηλεκτροπληξία;
kosmas85 Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 06:15 μμ (edited) Σημαινει για το παιδι αλλα και για ολους ..ασφαλεια.! Ο ΔΔΕ ειναι απαραιτητος οσο και αν κοστιζει. Και ναι, θα πεσει μολις αντιληφθει διαφορα ρευματος, οπου ειναι μαλιστα τοση που δεν προκαλει ζημια στον ανθρωπο. Edited November 23, 2011 at 06:16 μμ by kosmas85
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 08:00 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 08:00 μμ Π.χ. σημαίνει ότι αν ένα παιδί βάλει ένα κατσαβίδι στην πρίζα θα "πέσει" η ασφάλεια και έτσι δεν θα πάθει ηλεκτροπληξία; Εδώ Είχαμε κάνει μια κουβέντα σχετικά με τους ΔΔΕ, διάβασε την θα σου φανεί χρήσιμη
miltos Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 08:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2011 at 08:34 μμ Για τον απλό χρήστη του κτιρίου, τι σημαίνει όμως; Π.χ. σημαίνει ότι αν ένα παιδί βάλει ένα κατσαβίδι στην πρίζα θα "πέσει" η ασφάλεια και έτσι δεν θα πάθει ηλεκτροπληξία; Αρχικά θα φάει ένα καλό "τζιζ" (ήθελα να γράψω "σουτ" για να είναι πιο παραστατικό, αλλά φοβήθηκα μήπως φανεί άκομψο ). Αν ο ΔΔΕ λειτουργήσει όπως προβλέπεται, θα "πέσει" και θα διακόψει έγκαιρα την τάση. Το "τζιζ" πάντως δεν το γλιτώνουμε. Η ύπαρξη ΔΔΕ δεν πρέπει να μας κάνει να είμαστε πιο "χαλαροί" με το ρεύμα.
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 06:46 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 24, 2011 at 06:46 μμ (edited) Αν δεν υπάρχει καθόλου ΔΔΕ, τι θα μπορούσε να πάθει το ίδιο παιδί; Edited November 24, 2011 at 06:47 μμ by gp1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα