panagism9 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2012 γεια χαρα παραθετω ενα σχεδιακι και θελω να μου πειτε αν ειναι ενταξει. http://imageshack.us/photo/my-images/269/78919746.jpg/
hektor Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2012 Ο διακόπτης 2 Χ 40 (μπάι- πας)παρακάμπτει τον ΔΔΕ .Καλύτερα να το βγάλεις εκτός.Ο ΕΛΟΤ το απαγορεύει !!! Κατά τ άλλα εντάξει είσαι .
panagism9 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2012 μαλιστα γι αυτο δεν λειτουργει ο ΔΔΕ!ο ηλεκτρολογος ετσι το ειχε βαλει...και ειπα σημερα να βγαλω το καπακι και να δω την συνδεσμολογια...οποτε βγαζω τον διπολικο διακοπτη 40Α και αφηνω την βιδωτη ασφαλεια ετσι οπως ειναι?δεν θα εχω καποιο προβλημα ετσι?
hektor Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2012 O ΔΔΕ δεν λειτουργεί γιατί ο διακόπτης 2χ40 θα πρέπει να είναι σε θέση OFF.Λοιπών το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το ξεσυνδέσεις και να το βγάλεις απο το πίνακα για να μην πάει κάποιος και το ανεβάσει γιατι με αυτο το τρόπο παρακάμπτει το ΔΔΕ.
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2012 Για την ακρίβεια, όταν λέμε δεν λειτουργεί εννοούμε ότι πέφτει αλλά δεν διακόπτει την παροχή. Μόνο σε μικρές διαρροές, μπορεί να μην πέφτει καν.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2012 Θα πρέπει να αλλάξεις και την διάταξη του ρελέ διαροής καθώς πριν από το ρελέ πρέπει να προηγηθεί η γενική ασφάλεια και ο γενικός διακόπτης να διακόπτη και τον ουδέτερο της παροχής υποχρεωτικά σε ΤΤσύστημα γείωσης.
hektor Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Σωστος σ αυτό που λες για το ΔΔΕ,δεν το πρόσεξα αλλα για τον ουδέτερο δεν απαιτείτε η διακοπη του ουδετερου όταν έχει την ίδια διατομή με τους αγωγους των φάσεων .Αυτο εξασφαλίζει οτι η εγκατάσταση δεν θα μείνει ποτέ χωρίς ουδέτερο σε περίπτωση αστοχίας του γενικου διακόπτη απο την πλευρά του ουδετέρου.Φαντάσου τώρα σε 3φασικο σύστημα να έχουμε αστοχία απο την πλευρά του ουδετέρου ,θα μας άφινε την εγκατάσταση χωρίς ουδέτερο και τι συνέπειες θα είχε για τις συσκευές.Η μπάρα ουδετέρου του πινακα θα μάζευε όλες τις επιστροφές των ρευμάτων.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2012 @hektor θα σε παραπέμψω στο ενχειρίδιο εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ HD384 στο κεφάλαιο 53.7.2 σελ 144 που ανάφερει κάτω απο ποιες προύποθέσεις πρέπει να διακόπτεται και ο ουδέτερος . Και στο Δ.Δ.Ε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που σωστά αναφέρεις αλλά τον διακόπτουμαι .
sonick Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2012 Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος αν σε περίπτωση σφάλματος φάσης προς ουδέτερο, ενεργοποιείται ο ΔΔΕ; Αναφέρομαι σε ΔΔΕ των 300mA που προστατεύουν την εγκατάσταση απο τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2012 ... αν σε περίπτωση σφάλματος φάσης προς ουδέτερο, ενεργοποιείται ο ΔΔΕ; Αν κατάλαβα καλά, αναφέρεσαι σε βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσης και ουδετέρου, σε αυτή τη περίπτωση ενεργεί πρώτα η ασφάλεια, αυτή μπορεί να είναι τήξεως ή αυτόματη κάποιον KΑ ανάλογα τη τροφοδότη Ο ΔΔΕ δεν έχει σχέση και δεν ενεργοποιείτε εκτός ελαχίστων περιπτώσεων δλδ αν προλάβει να δει τη διάφορα ανάμεσα σε Ν + Ρ Ο ΔΔΕ των 300mA θα ενεργοποιεί σε περίπτωση πχ χαλαρής σύνδεσης ουδετέρου σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα